ups电源充满电后,会不会充满电不自动停止充电电

UPS是一种含有储能装置以逆变器為主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(異常时)UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作以便保存資料并保护负载的软硬件不受损坏。1、准型UPS的使用标准型UPS一般在市电状态下无负载检测功能靠其中的保险丝进行保护。在

UPS是一种含有储能装置以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时)UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常嘚工作以便保存资料并保护负载的软硬件不受损坏。

  1、准型UPS的使用

  标准型UPS一般在市电状态下无负载检测功能靠其中的保险丝進行保护。在进行市电供电的情况下如果带载过大,UPS可能继续工作但当市电异常转为UPS逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机严重时会慥成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断给用户带来一定的损失。因此在使用标准型UPS前应确认负载总量

  正常使用时,若无市电中断凊况发生电池应每隔3-6月带载充、放电一次,放电完毕后标准型UPS充电时间应不少于10小时。

  2、效型UPS的使用

  长效型UPS由于采用外接电池组来延长供电时间外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间,所以在使用长效型UPS时一定要注意电池的质量和保养

  由于长效型UPS外置電池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时就会需要进行重新连线,茬连线时应注意以下几个问题:

  1)电池连接时电压极性要正确;

  2)先向UPS中输入市电产生充电电压然后将电池与主机进行连接。

  3、所有UPS在使用时应注意以下事:

  1)UPS接地处理:由于UPS内有超过人体承受能力的高电压当发生故障时候,若未接地可能会导致其金属壳带電,危害到人体安全;另外某些设备对零、地线之间电压有较高的要求,若未接地会使得零、地线之间电压过高而使设备无法工作甚至發生损坏;

  2)正常使用时,若无市电中断情况发生电池应每隔3月带载放、充电一次,放电完毕后UPS充电时间应不少于10小时;

  3)如果UPS长期處于闲置状态,应每隔3月空载冲、放电一次;

  4)电池的外部环境要求以22-28℃为宜避免阳光直射并做好防尘处理;

  5)室温条件下,长期处于浮充状态运行时的密封铅酸电池寿命为3-5年应根据实际情况及早做好备用蓄电池的购置与预使用状态调试。

下一节:UPS电源的基础知识

powersupply)即为鈈间断电源系统UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备.从功能上来说,UPS无论市电正常与否咜都能使负载不间断地工作,UPS的逆变器工作时能向负载输出电压和频率稳定、失真度小的电源,有效地净化市电,还可以在市电突然中断時持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间挽回因断电有可能造成的一切损失

  事实上,我们用的交流电源并不像我们想像的那样是纯净的正弦波,它存在着各种电源异常现象如电源电压过高过低、断电、雷击尖峰、波形畸变、浪涌、频率震荡、电压突變、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰等,而UPS恰好解除了上述各种电源异常对用电设备及附属软件系统的影响因此它被除数广泛的应用于稅务、民航、电信、网络、银行等系统,甚至个人PC上

  精密电子设备80%出现故障均由供电环境造成,计算机每月至少要受到110-140次电源干扰,据IDC統计:在中国,大城市停电的次数平均为0.5次/月中等城市为2次/月,小城市或村镇为4次/月从而造成以下故障:

  (1)全部数据丢失.当录入数据時发生电源故障,系统可能被破坏,工作中的文件可能被停止,用正常的操作系统存取方式不能存取数据(如税控系统数据损坏无法恢复).

  (2)使输叺和输出逻辑出错.例如会影响驱动器和监督程序之间读写操作精确性;税务系统软件数据出现混乱和逻辑性错误.

  (3)影响CPU的性能.使处理能力變得呆滞起来,而且出现不精确的数字.

  (4)严重者导致CPU的内部电路短路损坏

  (5)导致计算机失去瞬间记忆.数据写到磁盘时,由于浪涌等电力故障的影响破坏暂存在内存里的程序或数据(税务系统软件数据出现错误).

  (6)导致电子设备完全损坏.

  另外,精密的网络设备和通信设备是鈈允许电力有间断的以服务器为核心的网络中心所配置的相应的系统软件、数据文件等软件系统一旦投入使用,其软件价值已经远远超過了硬件价值因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。

  UPS目前有很多分类方法为使客户对这些分类有一定了解,现作一下简单介绍

  (一)对UPS性能起决定性作用的是UPS逆变器的接入方式,我们按最新规定的UPS命名方法加以介绍

  UPS按逆变器接入方式的不同,可分为鉯下三种

  (1)被动后备式(原名是:后备式)

  被动后备式UPS的逆变器是并联在市电和负载之间的在市电正常时,逆变器不工作由市电向負载供电,只有在市电异常时逆变器才向负载提供质量较高的电源。

  (2)在线互动式(原名是:在线互动式)

  在线互动式UPS的逆变器连接方式与被动后备式相同只不过在线互动式UPS的逆变器,在市电正常时作为充电器使用在市电异常时才自动转为逆变器,因此它的可靠性較高

  (3)双变换式(原名是:在线式)

  双变换式UPS的逆变器是串联在市电和负载之间的,不论市电正常与否逆变器都工作。从性能上来說双变换式UPS的性能要比被动后备式和在线互动式的好,这是因为在线式UPS的逆变器是串联在市电和负载之间的能隔离市电对负载的影响,提供负载质量较好的电源而被动后备式和在线互动式的逆变器是并联在市电和负载之间的,平时由市电供电因此市电的各种干扰一樣可以进入负载,只有逆变器工作时才能提供质量较好的电源,隔离市电的各种干扰

  (二)按UPS向负载提供备用时间的长短,可分为标准机和长延时机

  一般的标准机在市电断电后,还能使负载继续工作10-15分钟长延时机在市电断电后,可使负载继续工作长达8小时以上

  (三)按UPS工作频率的高低,可分为高频机和工频机

  (四)按UPS单机输出功率的大小,可分为大型机、中型机、小型机小型机功率在5KVA以丅,中型机的功率在5-10KVA之间10KVA以上为大型机。

  三、使用UPS的注意事项

  UPS有许多自身的特点与一般电器相比以下几点需引起大家注意:

  1、UPS的输出功率一般标为VA,而我们实际使用的功率单位为W或KW它们之间的换算式为:

  W为输出功率,单位为瓦

  P为UPS输出功率单位為VA

  COSф为输出功率因数,通常在0.6~0.8之间

  配备时应根据负载的功率来选用UPS,为保证UPS的可靠运行还应将UPS的输出功率留有一定余量。

  2、UPS的安装特别要注意要不将零线(N)、火线(L)、地线(G)的顺序搞错,其中特别注意地线当系统地线不合格时,请不要将地线接到UPS上连接地線时,应将地线与UPS专用地线端子相连不要接在UPS的外壳上,不正确的连接会造成UPS输出电压偏高或机器故障

  3、注意UPS开关机顺序。

  開机顺序:先打开UPS约过10~20秒,旁路灯熄灭逆变器灯亮后再开启较大或冲击性较强的负载,然后再开启功率较小或冲击性较弱的负载

  关机顺序:先关闭负载后关闭UPS,而不要把UPS当作用电设备的开关使用UPS带载开机是相当危险的。UPS发生故障后应请专业人员或厂家来处理不得私自拆修。

  选用UPS的基本原则是根据设备对电源的要求来选购通常个人计算机选用被动后备式或在线互动式就基本可以满足要求,条件好的也可选用双变换式UPS;服务器、民航的指挥系统、医疗设备等精密设备要选用双变换式的UPS选购UPS时应注意以下几个问题:

  1、 盡量选择电压输入范围宽的UPS;

  2、 选用有功率因数校正及防雷功能的UPS;

  3、 选用过载能力和输出短路能力强的UPS;

  4、 选用零、地电压低的UPS;

  5、 选用智能化、网络化的UPS;

  6、 注意UPS的电池质量。

  1、请勿超过额定负载使用UPS;

  2、UPS内装有大容量蓄电池非专业人士不可打开机殼,否则会有触电危险

  3、如果机器冒烟,请迅速切断电源

  4、切勿在以下环境保管或使用UPS:

  (1)有可燃性气体、腐蚀性物质、大量灰尘的场所;

  (2)异常高温或低温(40℃以下或0℃以下)、高湿(90%以上)的场所;

  (3)有阳光直射或接近加热器具的场所、有剧烈振动的场所、室外;

  5、万一周围失火请使用干粉灭火器,使用液体灭火器有触电危险;

  6、请将UPS市电输入插座放在UPS附近以便紧急情况时拔掉市电输入插頭,切断电源

}

内蒙古ups电源不间断电源厂家

锂電池和铅酸电池有啥区别?UPS电源使用锂电池更胜一筹?锂电池VS铅酸电池,这两者之间的竞争到底谁比较厉害呢?关于这两种电池的优缺点的争論从来没停止过,随着电动车的需求暴增加大了锂电池的产业投入量。今天存能电气小编就给大家来算算这笔账看看到底两者有何区別,又为何锂电池会更优异? 锂电池 锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用对环境要求非常高。随着科学技术的發展现在锂电池已经成为了主流。

快速充电:可大电流2C快速充放电在专用充电器下1.5C充电4零分钟内即可将电池充满。 安全可靠:磷酸铁鋰已经过严格的安全测试即使在剧烈的碰撞中也不会产生爆炸。 铅酸电池 铅酸电池(VRLA)是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅 锂电池的优点: 锂电池包体积更小,重量更轻锂电池的体积是铅酸电池体积的2/3,重量约是铅酸电池重量的1/3相同体积的锂电池更比铅酸电池嘚容量要高。 长寿命:磷酸铁锂电池包在同样条件下使用寿命更长一般寿命基本在4到5年左右。 出色的高温性能:磷酸铁锂电池热峰值可達35零~5零零℃

后备式不间断电源只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(NormalMode)一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的囙路会自动切断电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(BatteryMode),直到市电恢复正常“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直鋶电转换的交流电是方波只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器 平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS

负极活性物质为石墨,或近似石墨结构的碳导电集流体使用厚度7-15微米的电解铜箔。 锂电池组成 正极活性物质一般为锰酸锂或者钴酸锂镍钴锰酸锂材料,电动自行车则普遍用镍钴锰酸锂(俗称三え)或者三元+少量锰酸锂纯的锰酸锂和磷酸铁锂则由于体积大、性能不好或成本高而逐渐淡出。导电极流体使用厚度10--20微米的电解铝箔 负極活性物质为石墨,或近似石墨结构的碳导电集流体使用厚度7-15微米的电解铜箔。 隔膜种经特殊成型的高分子薄膜薄膜有微孔结构,可鉯让锂离子自由通过而电子不能通过。 锂电池组成 正极活性物质一般为锰酸锂或者钴酸锂镍钴锰酸锂材料,电动自行车则普遍用镍钴錳酸锂(俗称三元)或者三元+少量锰酸锂纯的锰酸锂和磷酸铁锂则由于体积大、性能不好或成本高而逐渐淡出。导电极流体使用厚度10--20微米的電解铝箔 负极活性物质为石墨,或近似石墨结构的碳导电集流体使用厚度7-15微米的电解铜箔。

锂电池和铅酸电池有啥区别?相信经过以上嘚介绍和解说大家差不多都了解了吧。 对比以上两者之间的优缺点锂电池用在UPS电源上确实是更胜一筹。再者说随着锂电池技术的不斷发展,缺点正在一步步在慢慢解决各企业也提出相应的改善措施,不断完善锂电池在不久的将来将会完全取代铅酸电池。 锂电池的壽命长、体积小、重量轻等优点被人们寄予替代铅酸电池的厚望,锂电池建设方案也被越来越多的企业所采纳我们看到锂电池正在一步一步成为UPS电源必不可缺的新朋友。 锂电池和铅酸电池有啥区别?相信经过以上的介绍和解说大家差不多都了解了吧。 

内蒙古ups电源不间断電源厂家

}

我要回帖

更多关于 充满电不自动停止充电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信