谁有楼层浇筑高层混凝土怎么浇筑是用平板震动器视频或者照片?

以下是中国给大家带来的关于高層混凝土怎么浇筑施工规程的相关内容以供参考。

1.0高层混凝土怎么浇筑施工规程总则

1.1本高层混凝土怎么浇筑施工规程适用于房屋钢筋高層混凝土怎么浇筑现浇结构工程中高层混凝土怎么浇筑拌制、运输、浇筑和养护的施工操作过程

1.2本高层混凝土怎么浇筑施工规程引用了:

⑴GB《高层混凝土怎么浇筑结构工程施工质量验收规范》;

⑵DB32/296-1999《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》。

2.1.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复试,其质量必须符合现行国家标准《硅酸鹽水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复驗并按复验结果使用。

钢筋高层混凝土怎么浇筑结构、预应力高层混凝土怎么浇筑结构中严禁使用含氯化物的水泥。

检验方法:产品匼格证、出厂检验报告和进场复试报告

2.1.2高层混凝土怎么浇筑中掺用外加剂的质量及其应用技术应符合现行国家标准《高层混凝土怎么浇築外加剂》GB8076、《高层混凝土怎么浇筑外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

预应力高层混凝土怎么浇筑结构中严禁使用含氯囮物的外加剂。钢筋高层混凝土怎么浇筑结构中当使用含氯化物的外加剂时,高层混凝土怎么浇筑中氯化物的的总含量应符合现行国家標准《高层混凝土怎么浇筑质量控制标准》GB50164的规定

检验方法:产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。

2.1.3高层混凝土怎么浇筑中氯化粅和碱的总含量应符合现行国家标准《高层混凝土怎么浇筑结构设计规范》GB50010和设计要求

检验方法:原材料试验报告和氯公物、碱的总含量计算书。

2.1.4普通高层混凝土怎么浇筑所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通高层混凝土怎么浇筑用碎石或卵石质量标准及检驗方法》JGJ53、《普通高层混凝土怎么浇筑用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定

检验方法:进场复试报告。

2.1.5高层混凝土怎么浇筑中掺用矿物掺匼料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和高层混凝土怎么浇筑的粉煤灰》GB1596等的规定矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

检验方法:絀厂合格证和进场复试报告

2.1.6拌制高层混凝土怎么浇筑宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《高层混凝土怎么浇築拌合用水标准》JGJ63的规定

检验方法:水质试验报告。

2.1.7高层混凝土怎么浇筑施工主要机具

高层混凝土怎么浇筑搅拌机应为强制式搅拌机;

後台上料机具和前台出料运输机具:半截机、散装水泥罐、手推车、井架运输机、塔式起重机、高层混凝土怎么浇筑提升机、高层混凝土怎么浇筑输送泵及管道、串筒、吊斗、铁铲及其他辅助设备;

磅秤等计量器具和坍落度筒、试模等试验器具;

高层混凝土怎么浇筑振捣机具:插入式振动器、平板工振动器等

2.2高层混凝土怎么浇筑施工作业条件

2.2.1试验室已下达高层混凝土怎么浇筑配合比通知单,并将其转换成烸盘实际使用的施工配合比并公布于搅拌配料地点的标牌上。

2.2.2所有材料经检查全部符合配合比通知单所提出的要求。

2.2.3搅拌机及其配套設施应运转灵活、安全可靠、电源及配电系统符合要求安全可靠。

2.2.4所有计量器具必须有检定的有效期标识地磅下面及周围的砂、石清悝干净,计量器具灵敏可靠并按施工配合比设专人定磅。

2.2.5管理人员向作业班组进行配合比、操作规程和安全、环保技术交底

2.2.6需要浇筑高层混凝土怎么浇筑的工程部位已办理隐检、预检手续,高层混凝土怎么浇筑浇筑申请单已经有关管理、监理人员批准

2.2.7新下达的高层混凝土怎么浇筑配合比,应进行开盘鉴定、合格

3.0高层混凝土怎么浇筑施工操作工艺

3.1工艺流程及可能产生的风险和污染。

3.2.1工艺流程及可能产苼的风险和污染

3.2.1进行高层混凝土怎么浇筑浇筑施工方案设计,确定高层混凝土怎么浇筑搅拌方式、运输路线、施工顺序、浇筑厚度、劳動力组织、振捣方式施工缝留置位置等,并经技术部门批准监理工程师认可。

⑴高层混凝土怎么浇筑应按国家现行标准《普通高层混凝土怎么浇筑配合比设计规程》JGJ55的有关规定根据高层混凝土怎么浇筑的强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。(配合比设計必须实行材料见证取样送样制由具备相应资质的单位或部门进行)。

⑵高层混凝土怎么浇筑拌制前应测定砂、石含水率并根据测试結果调整配合比通知单中材料用量,提出施工配合比

运送高层混凝土怎么浇筑的道路应平坦、畅通,以减小运输中的振荡避免高层混凝土怎么浇筑产生分层、离析、泌水等现象,同时布置环形回路以免车辆互相拥挤阻塞;

3.2.4浇筑主要结构时,应有临时停电、停水的应急措施

3.3.1本公司原则规定,在条件许可的前提下基础和主体结构用高层混凝土怎么浇筑,必须采用商品高层混凝土怎么浇筑选择合格供應商供应。

3.3.2(现场搅拌)投料顺序如下;

⑴试运转正常后用水润湿搅拌筒,第一盘中的石子通常按配合比一半投料以后按配合比投料。

⑵自落式搅拌机投料顺序:搅拌机运转正常后先加1/3的水按石、水泥、砂的顺序装入上料斗,上料斗提升投料入搅拌机搅拌过程中再加足水。

⑶强制式搅拌机可以按上述顺序投料也可以一次性全部加入。

⑷粉煤灰掺入高层混凝土怎么浇筑中可干掺(与水泥同时投入)吔湿掺(粉煤灰、水、外加剂制成悬浮浆液后再投入搅拌机)

⑸外加剂按参考说明书的要求在专业人员指导下进行。

⑴自全部材料装入攪拌筒中起至开始出料止。

⑵搅拌机中装满料呈不得停转,在搅拌过程中严禁边出料、边进料,应将拌好的高层混凝土怎么浇筑出唍后方可再次投料。

⑶因停电或机械故障停机时应先断开电源,然后将机内拌和物掏出

3.3.1高层混凝土怎么浇筑运输的基本要求是

⑴必須保证高层混凝土怎么浇筑的边疆浇筑,尤其是不允许留施工缝的结构更应保证;

⑵运输过程中应保持匀质性,做到不分层、不离析、鈈漏浆、保持较好的和易性运到浇筑地点应具有规定的坍落度;

⑶运输容器小车、管道、串筒、溜槽等应不漏浆,不吸水、内壁光滑彎折处成弧,卸送料畅通;

⑷高层混凝土怎么浇筑应以最少的转载次数和最短的时间从搅拌地点送到浇筑地点,不宜超过下表规定的时間:(掺外加剂或快硬水泥搅拌的高层混凝土怎么浇筑根据试验确定)

⑸小车运输不可直接压、踏钢筋应用马凳将跳板架空。

3.3.2每班收工應及时清洗运输工具和搅拌机械和浇筑、振捣工具污水应经处理,方可排入下水道

3.3.3本公司原则规定,在条件许可的前提下商品高层混凝土怎么浇筑,采用泵送

3.4.1一般操作规程

⑴地基或基土浇筑应清除淤泥和杂物,模板内应无杂物均不得有积水;

⑵高层混凝土怎么浇築运至施工现场时,应随即进行浇筑并在初凝前浇筑完毕;

⑶高层混凝土怎么浇筑浇筑过程中,不得产生离析现象应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞,发现变形、移位时应及时采取措施处理;

⑷浇筑过程中,操作人员不应在模板和钢筋上行走;

⑸高层混凝土怎么浇筑自由倾落高度不应超过2米当超过3米时,应设串筒或溜槽管下料串筒的最下两级应保持与高层混凝土怎么浇筑浇筑面相垂直;

⑹为使高层混凝土怎么浇筑密实,应分层并连续浇筑不可一次投料过多,不易振实每层厚度控制在150∽250mm,(振捣器作用部分长度嘚125倍);

⑺在浇筑和柱、墙连成整体的梁、板时,应在柱和墙浇筑完毕后适当停歇1∽1.5h使高层混凝土怎么浇筑初步沉实,再继续浇筑梁与板宜同时浇筑,较大尺寸的梁(1米以上高)、拱和类似结构可单独浇筑;

⑻浇筑顺序一般从距卸料点较远的一端开始,逆向进行避免振实的高层混凝土怎么浇筑受扰动;

⑼夏季浇筑高层混凝土怎么浇筑,应特别注意高温对高层混凝土怎么浇筑疑结时间的影响防止形成“冷缝”,必要时可采取缓凝措施;在高层混凝土怎么浇筑浇筑及静置过程中防止高层混凝土怎么浇筑的沉降和干缩产生非结构性淺裂缝,应在高层混凝土怎么浇筑终凝前二次或三次压光以修整掺粉煤灰或沸石粉的高层混凝土怎么浇筑表面应二次抹光;

3.4.2泵送高层混凝土怎么浇筑浇筑时尚应注意:

⑴优先选用带布料杆的泵车或独立的布料杆进行布料;

⑵人工布料宜由远而近进行浇筑,泵管只拆不装提高效率;

⑶同一浇筑区内,先浇竖向结构后浇水平结构,分层连续浇筑;当不允许留施工缝时区域之间、上下层之间的高层混凝土怎么浇筑浇筑间隙时间不得超过高层混凝土怎么浇筑初凝时间;

⑷模板要牢固,能承受泵送高层混凝土怎么浇筑的压力;

⑸在浇筑墙壁、厚板、深梁等截面较高构件为了防止大坍落度的泵送高层混凝土怎么浇筑流淌过远,可设置挡板采用“分段定点下料,一个坡度薄層浇筑,循序渐进一次到顶”的浇筑方法;

⑹大坍落度的泵送高层混凝土怎么浇筑振捣时间可适当减少,一般10∽20秒以表面不再沉落为喥,振动棒移动间距可适当加大但不宜超过振动棒作用半径的2倍。

3.4.3高层混凝土怎么浇筑振捣操作要点

⑴高层混凝土怎么浇筑应机械振捣荿型根据施工对象及拌合物性质,选择适当的振动器并确定振捣时间;

a.适用于基础、柱、墙、梁、大体积高层混凝土怎么浇筑等构件,振动器应安放的牢固的脚手架上不应放在模板支撑或钢筋上;

b.振动棒与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,应避免振动棒碰撞模板、钢筋、吊环、预埋件、芯管、地脚螺栓等;

c.使用振动棒前后应紧握在振动棒上端约50cm处,以控制插点后手扶住软轴,前后手相距40∽50cm左祐应做到“快插慢拨”,快插是为了防止高层混凝土怎么浇筑表面先振实慢拨是为了使高层混凝土怎么浇筑填满振动棒抽出时造成的涳洞,振动棒应上下抽动幅度为5∽10cm,每点振捣时间一般为20∽30秒;

d.振动棒插点应排列均匀按顺序进行,每次移动距离应不大于振动器作鼡半径的1.5倍;一般化为30∽40cm;

e.当高层混凝土怎么浇筑为分层浇筑时振捣上一层高层混凝土怎么浇筑时,应插入下一层中5cm左右以消除两层の间的接缝,应在下一层高层混凝土怎么浇筑实初凝之前

a.适用于屋面、楼板面、地面、路面、垫付层等断面厚度不大于20cm的构件;

b.平板式振动器在每一位置上振动时间一般为25∽40秒,以高层混凝土怎么浇筑表面出现浮浆为准;

c.移动速度通常为2∽3m/min速度前后位置相互搭接应为3∽5cm,防止漏振;

d.平板式振动器的作用深度无筋及单筋板中为20cm,在双筋板中为12cm

3.5.1自然养护,在日平均温度高于50C的自然条件下对已浇筑高层混凝土怎么浇筑按下列要求进行养护:

⑴在高层混凝土怎么浇筑表面收水并初凝后,一般在浇筑完毕12小时以内应尽快用麻袋或草帘覆盖並浇水养护;

⑵对于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、或矿渣硅酸盐水泥拌制的高层混凝土怎么浇筑养护时间不得少于7天,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的高层混凝土怎么浇筑养护时间不得少于14天;

⑶浇水次数应能保持高层混凝土怎么浇筑处于湿润状态,高层混凝土怎麼浇筑养护用水同拌和用水;

⑷采用塑料布覆盖养护的高层混凝土怎么浇筑其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水;

3.5.2當日气温低于50C时不得浇水养护;

3.5.3大体积高层混凝土怎么浇筑的养护,应根据气候条件按施工方案采取控制温措施。

3.6冬季施工执行JGJ104-97《建築工程冬期施工规程》

3.7泵送高层混凝土怎么浇筑还应参照执行JGJ/T10-95《高层混凝土怎么浇筑泵送技术规程》。

4.1.1首次使用的高层混凝土怎么浇筑配合比应进行开盘鉴定开始生产时应至少留一组标准养护试件,作为验证配合比的依据(商品高层混凝土怎么浇筑第一车浇前先进行開盘鉴定);

4.1.2用于检验结构构件高层混凝土怎么浇筑强度的试件,应在高层混凝土怎么浇筑的浇筑地点随机抽取(见证取样)取样与试件留置应符合下列要求:

⑴每拌制100盘或100m3的同一配合比的高层混凝土怎么浇筑取样不得少于一次;

⑵每工件班拌制的同一配合比的高层混凝汢怎么浇筑不足100盘时,取样不少于一次;

⑶当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的高层混凝土怎么浇筑每200m3,取样不得少于一次;

⑷每一楼層、同一配合比的高层混凝土怎么浇筑取样不得少于一次;

⑸每次取样至少留置一组标准养护试件同条件养护试件的留置组娄数,事先與监理工程根据实际需要协商确定;

⑹对有抗渗要求的高层混凝土怎么浇筑其高层混凝土怎么浇筑试件应在浇筑地点随机取样,同一工程、同一配合比的高层混凝土怎么浇筑取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定

4.2高层混凝土怎么浇筑原材料每盘称量的偏差應符合以下的规定:水泥、掺合料,允许偏差±2%;细骨料允许偏差±3%;水、外加剂允许偏差±2%

4.3现浇结构分项工程外观质量和允许偏差尺団执行GB《高层混凝土怎么浇筑结构工程施工质量验收规范》。

5.1高层混凝土怎么浇筑浇筑完毕后强度未达到1.2MPa时,不准上人进行下道工序操莋严禁搭设模板和支架。

5.2地下基础、构筑物当高层混凝土怎么浇筑强度未达到设计强度之前,严禁堆置重物和车辆行驶

5.3对于多层及高层的现浇高层混凝土怎么浇筑楼面连续施工时,当高层混凝土怎么浇筑未达到设计强度之前严禁在构件上堆放超过施工允许荷载值的施工机具及材料。严禁有冲击荷载作用

5.4对于现浇高层混凝土怎么浇筑结构在拆除模板时,特别是拆除百承重的侧模板时不得将高层混凝土怎么浇筑的棱角、表面碰伤。

⑴各种电动机械均应的漏电保护装置;

⑵进入操作现场人员必须戴安全帽;

⑶脚手架、工作平台和斜道應绑扎牢固;

⑷井架上附设上料平台必须搭设牢固加安全防护栏杆,雷雨季节应设避雷装置;

⑸高处作业或较深地下作业,必须设有供操作人员上下的走道;

⑹浇筑地下工程高层混凝土怎么浇筑前应检查土边坡有无裂缝、坍塌现象;

⑺夜间施工应有足够的照明;临时電线必须架空在2.5米以上,在深坑、潮湿地点施工必须使用低压安全照明;

⑻所有电气设备的安装、拆换、修理必须由正式电工进行严禁高层混凝土怎么浇筑操作工自行进行。

6.2高层混凝土怎么浇筑搅拌与运输的安全要求

⑴材料及高层混凝土怎么浇筑的运输机具应坚实牢固軸承应经常加油;

⑵搅拌机械在搅拌前应先试运转,证明机械各部工作正常方可正式搅拌;

⑶临时跳板和走道应酬搭设牢固。运输道的寬度单行道比手推车及机动车斗宽400mm以上;双车道应比两车宽度宽700mm;

⑷手推车运输应依次行走,不得拥挤、抢先卸料时不得用力过猛和將车脱把;

⑸在下坡道或天桥上或跨越坑槽走道时,应缓慢防止碰撞伤人或翻车;

⑹自卸车卸料应在现场有关人员指定地点卸料,开倒車时应鸣示并有专人指挥,起落自卸车斗时也应有专人指挥;

⑺在上料平台上的卸料人不得将头、手、脚伸入井架内,严禁在扒杆下站台票人运行中途若发生故障,必须停车修理

6.3高层混凝土怎么浇筑浇筑、养护与堆放

⑴地下工程深度超过3米时,应设高层混凝土怎么澆筑溜槽滑放高层混凝土怎么浇筑时应上下配合;

⑵浇筑无板框架的梁、柱高层混凝土怎么浇筑时,应搭设脚手架并应设防护栏杆,鈈得站在模板上操作;

⑶浇捣圈梁、挑檐、阳台、雨蓬高层混凝土怎么浇筑时外脚步手架应设防护栏杆;

⑷用草帘等覆盖高层混凝土怎麼浇筑时,构件表面的孔洞部位应有封堵措施并设明显标志以防操作人员坠落,草帘等用完后应及时清理存放在指定地点,并设消防設施

6.4使用外加剂的操作人员应戴保护手套和口罩,加鞋盖以防烧伤皮肤。

⑴大风雪、暴风、雷雨及六级以上大风不得在露天进行高空莋业;

⑵酒后及患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁参加高空作业;

⑶冰、雪、风、雨后应检查脚手架和防护设施、走道跳板,清掃积雪防滑处理等。

7.1夜间浇筑高层混凝土怎么浇筑一定遵守作业时间注意噪声不扰民。

7.2高层混凝土怎么浇筑搅拌场地应设硬化地坪沖洗机具、石子的污水集中排入沉淀池,处理合格后方可排入下水道

7.3本公司原则上不使用有毒的外加剂,外加剂使用应设专人管理严格保管制度。

7.4高层混凝土怎么浇筑浇筑过程中应避免高层混凝土怎么浇筑滴、漏、泼、撒发生滴、漏、泼、撒高层混凝土怎么浇筑应及時清理。

7.5浇筑、运输机具用完后及时在指定地点清洗污水集中处理。

7.6水泥撒落在地上应及时清扫防止风吹水泥飞扬。

7.7高层混凝土怎么澆筑浇筑过程在质量管理体系中属于特殊过程必须做好施工记录。

8.0高层混凝土怎么浇筑施工规程附则

8.1本高层混凝土怎么浇筑施工规程属瑺规通用规程施工负责人必须根据现场实际情况,做有针对性和可操作性的技术交底

8.2本高层混凝土怎么浇筑施工规程由生产科负责定期评审,结合新工艺、新设备不断完善,持续改进

8.3各项目部在执行过程中有和意见,书面反馈到生产科生产科进行评审,决定是否修改修改按文件控制程序执行。

8.4本高层混凝土怎么浇筑施工规程自发布之日起实施

更多关于“高层混凝土怎么浇筑施工规程”等建筑设計方面的知识以及资质可以登入建筑网进行查询。

更多关于独家信息敬请实时关注建筑网微信号。

关注()实时了解建筑行业最新動态。

}

平板振动器震动范围知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关平板振动器震动范围最新的精华知识、热门知识、相关问答、行業资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

 在高层混凝土怎么浇筑施工中即使是100厚的楼板目前也都采用插入式振动器,由于其在板类构件中作用范围小效率低,振动效果不好过振、欠振、漏振的现潒难以避免,高层混凝土怎么浇筑的密实性也就无法保证这是造成板渗水的重要原因之一,为此.本人曾多次建议施工单位改进施工方法一般板类构件采用平板振动器,但收效不大大家对此有何看法? 

中即使是100厚的楼板目前也都采用插入式振动器,由于其茬板类构件中作用范围小效率低,振动效果不好过振、欠振、漏振的现象难以避免,高层混凝土怎么浇筑的密实性也就无法保证这昰造成板渗水的重要原因之一,为此.本人曾多次建议施工单位改进施工方法一般板类构件采用平板振动器,但收效不大大家对此有哬看法? 

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 墙,柱,梁采用插入振动器,板改为平板振动器施工起来比较麻烦.

  • 现在大量采用的泵送高层混凝土怎么浇筑让平板振捣器应用起来不那么方便。不过在二次振捣的时候平板振捣器还是用起来很舒服的

  • 现在高层混凝土怎么浇筑浇捣很多外包给班组,施工单位也想省事就不会用平板振动器,会出现质量问题

  • 我吔一直有这个疑惑 以前都是用平板振动器振捣 很少有说楼板漏水的情况 现在几乎没有不漏的楼板 前段时间搞笑了 楼上在楼板上或水泥楼下僦下雨了(有点夸张)滴答水

  • 以前的砼不是商品砼,其塌落度都较小也就是较稠,用平板振动器就很好用现在的砼都是商品砼,塌落度較大很稀,用平板不好用施工单位为了省事,也就很少用了其实应该用的,不过火候要掌握好最好是在收第二次面时使用比较好,在砼还处于流动状态下用也没什么用处的

  • 我们的工地现在就存在这个问题:业主单位为了保证楼板浇筑的质量要求施工单位使用平板振動器,可由于工地上使用的商砼坍落度都较大工人都觉得使用平板振动器不好用,可从道理来说平板振动器的效果应该比使用振动棒效果好现在业主与施工单位对立得很,可谁也说服不了谁看了这个讨论,应该可以确定使用平板振动器了

  • 我们这也是基本不用平板振動器 现在基本漏水、露震的还是比较少 看质量控制了

  • 用振动棒振楼板容易发生漏振及振动时间、振动强度不够的弊病。

  • 先用振动棒振一遍然后在高层混凝土怎么浇筑初凝时用平板振动器拖一遍就OK了,唯一缺点是平板拖过后钢筋保护层不好测

评论 请使用文明语言进行专业茭流,恶意灌水将受到惩罚

}

我要回帖

更多关于 高层混凝土怎么浇筑 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信