这张照片和问题没有关系吧 那是低压0.4kV的柜子35kV和10kV高压柜主要区别在一些高压件上,比如安全距离绝缘程度,还有一些参数尤其是在高压真空断路器功能,高压柜体電流电压互感器上。在操控方面的器件上差距不是很大注意参数。
你对这个回答的评价是
这张照片和问题没有关系吧 那是低压0.4kV的柜子35kV和10kV高压柜主要区别在一些高压件上,比如安全距离绝缘程度,还有一些参数尤其是在高压真空断路器功能,高压柜体電流电压互感器上。在操控方面的器件上差距不是很大注意参数。
你对这个回答的评价是
双电源自动切换开关简称ATS是为叻保证重要用电场所的供电可持续性!当主电源断电、过压、欠压、缺相时,ATS能够把负载电路自动转换至备用电源主电源重新通电,ATS把負载切换至主电源(主电源断电ATS也能自动启动发电机组)。
STS(Static Transfer Switch)静态开关,又叫静态转换开关为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPSUPS-发电机,UPS-市电市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器功能构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电既对负载可靠供电,同时又能保證STS在不同相切换时的安全性。
ATS(Automatic transfer switching equipment)自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开關电器,以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载
自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞
弧驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装囿安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸待故
障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命
双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用於交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时雙电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。
双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所以保证该场所的持续供电。
1、当因故停电且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源步骤:
①切除市电供电各断路器功能(包括配电室控制柜各断路器功能,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器功能处于断开状态
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器功能。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器功能向各负载送电。
④备用电源运行期间操作值班人员不得离开发电机组,并根據负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时应及时做好电源转换工作,切断备用电源恢复市电供電。
①按顺序逐个断开自备电源各断路器功能顺序是:双电源切换箱自备电源断路器功能→自备电源配电柜各断路器功能→发电机总开關→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器功能将双電源切换箱自市电供电断路器功能置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。
双电源自动切换开关(简稱双电源切换开关)是采用塑壳断路器功能或负荷开关以下是二种
非常感谢、多谢老师指教。再请教一下10KV以上的高压电转换开关是手动的還是自动的谢谢。
成人啦你如果有技术的话要充分发挥你的技术特长赚钱,如果没有技术应该可以依靠你的体力来赚些钱但是这是暫时的,要从长计议业余时间要多学习一些实用技术例如木工、瓦工这些虽然是出力的活,但总比出苦力强的多将来以后结婚成家,靠
抽屉式与固定式万能断路器功能嘚用法都是把下面的扳手旋转就可以了打开了。抽出式断路器功能一般指进线柜总母排上的断路器功能抽出内芯后使线路有明显断开點,额定电流较大;抽屉式空气断路器功能一般指抽屉式开关柜上某路出线用的断路器功能现常用GGD开关柜,抽屉式开关柜用量少
区别茬与抽出式有抽屉座,固定式没有抽屉座而有支撑的支架;抽出式断路器功能可以摇进摇出,可以有分离位置(隔离作用)试验位置(试验斷路器功能用,主回路不接通)连接位置。固定式只有一个位置就是连接位置,抽出式价格要比固定式高
根据名字就能区别, 抽屉式:本体+抽屉座主线路接线是固定在抽屉座上的,当产品出现问题时将本体取出进行维修更换不需要重新接线 固定式:本体,主线路接線直接在本体上出现问题需要重新接线, 同时抽屉式在线路检修的隔离作用方面更加安全等于有双重隔离,抽屉隔离+本体断开隔离