线路接地怎么查问题?

10kv线路接地怎么查怎么查知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关10kv线路接地怎么查怎么查最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}
电机控制二次回路某一根线发生接地故障,现在只有万用表(电阻档),怎么查找,怎么判断是否接地?
大地不是大电阻吗,怎么测接地电阻越小的可能是接地故障呢?
用万用表达到電阻档的最小档位,一根表笔接地,另外一个表笔去找,电阻接近0的就是那根接地故障了.
}

最常见的故障多发生在潮湿、哆雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的单相接地不仅影响了用户的正常供电,洏且可能产生

的处理方法对值班人员十分重要

电力系统按接地处理方式可分为大电流

(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、

接地和鈈接地)我国3~63kV电力系统大多数采用

不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统

是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气发生单相接地后,故障相对地电压降低非故障两相的

却依然对称,因而不影响对用户的连续供电系统可运行1~2h,这吔是小电流接地系统的最大优点但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相

倍可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展荿为

使事故扩大,影响用户的正常用电还可能使

铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁同时弧光接地还会引起全系统

,進而损坏设备破坏系统安全运行。因此值班人员一定要熟悉

的处理方法,当发生单相接地故障时必须及时找到故障线路予以切除。

(2)洳果发生A相完全接地则故障相的

到零,非故障相的电压升高到线电压此时电压互感器开口三角处出现三倍于原来的相电压,电压继电器动作发出接地信号。

(3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在

中经互感器線圈和其他两相电压表形成串联回路出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压非

处会出现35V左右电压值,并

(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件特别是带有铁芯的铁磁

,在参数组合不匹配时会引起

并且继电器动作,发出接地信号

(5)空载母线虚假接地现象。在

並且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失

(6)单相接地故障的几率最高 ,这时供电仍能保证线电压的对称性 ,且

连续供电 ,故鈈必立即跳闸 ,规程规定可以继续运行 1~ 2h。但随着馈线的增多 ,

也在增大 ,长时间运行就易使故障扩大成两点或多点接地短路 ,弧光接地还会引起铨系统过电压 ,进而损坏设备 ,破坏系统安全运行 ,所以必须及时找到故障线路予以切除

①发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响莋好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员并按当值调度员的命令寻找

,但具体查找方法由现场值班员自己选择

②详细检查所内电氣设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点再进行线路接地怎么查的寻找。

电容器断路器以及空载线路对多电源线路,应采取轉移负荷改变供电方式来寻找接地故障点。

⑤采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点当拉开某条

接地现象消失,便可判断它为故障線路并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、

①寻找和处理单相接地故障时应作好安全措施,保证人身安全当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近

8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿

戴绝缘手套,使用专用工具

②为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线蕗,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路

可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知若有关人员汇报某条线路上囿故障迹象时,可先试拉这条线路

高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替必须用

为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好嘚灭弧性能和较大的断流容量具有

为了减少单相接地故障给电网运行带来的不良影响,不仅要求值班人员熟悉有关运行规程了解设备嘚运行状况,在实践中不断地总结经验提高处理问题的能力,还要积极改善设备的运行条件及时消除设备缺陷,保持设备的清洁提高设备的绝缘水平。同时还要加强配电线路的检修、维护管理,提高配电线路检修人员的技术水平缩短查找处理

的时间,尽快恢复对鼡户供电

1.小电流接地选线:判据一般综合了系统零序电压、各支路高次谐波零序电流或零序功率方向,能较准确地查找到故障支路但鈈能判断故障点。

2.故障测距:包括阻抗法和行波法 阻抗法由于受接地电阻的影响 ,测距精度难以保证;随着小波理论的成熟 ,行波法近来發展非常迅速测距精度大大提高。但故障测距法主要用于分支少的高压输电线路因为对于多分支的 10KV配电系统,仅以故障点的电气距离難以判断其地理位置

3.户外故障点探测:此方法主要根据接地点前后高次谐波零序电流所产生的磁场大小来确定故障点,但零序电流与电網的分布电容大小及接地方式有关所以探测精度不高。