西子奥的斯dol无机房电梯 Nor亮 dw dol都不亮 慢车走不了 外呼显示横杠 服务器故障 400600

1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能昰高电压进入

轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3端子的AC110伏正常故障依旧,换板

4. 主板DW显示不亮 轿顶检修不起作用,無法运行电梯不自行恢复 

5. 电梯不能起动,查LCB IISE信号输入是否正常

6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板

电梯不运行DWDFCDOLDOB灯全亮,电梯不响应召喚不开门,换板

8. 电梯不运行外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位

9. LCB-II板外显示器显示“*”字,板子DOBDOL灯常亮,厅外指囹无法登记该板有故障。

10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板

11.电梯在正常情况下啊慢车不可以开。并且主板上指示灯正常变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象怀疑有高电压进入。更换主板后正瑺

12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏)

1. 电梯运行时抖动较大且参数无法更改,变频器主板应更换

变频器主板85号端子有110v电源,电梯运行时主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83號端子无110v电源输出(),更换主板

3. 电梯不走车变频器无任何显示,LCB2板显示正常外围线路及电压经查正常,应更换变频器

4. 电梯不运行故障顯示现场为IGBT,更换变频器

5. 电梯关人AMCB2板显示变频器故障,更换变频器

6. 电梯不能运行变频器显示“HW FAULT”不能复位,检查外部线路均正常送電电阻很烫。变频器主板应修理

7. 电梯一送电就显示GROUND FAULT输出相与地短路更换变频器

9. 电梯经常关人,发现变频器红灯闪烁故障为IGBT DESATFIT 变频器要修理

10. 电梯运行中突然停梯检查变频器显示IBGT.DESATFIT,打开变频器看看驱动板是否有明显烧坏,用万用表测量ITBG是否被击穿

11. 变频器送电后显示BROVERLOAD,制动電阻发热变频器要修理 

12. 上电后显示过流保护,确认变频器故障

13. 检修运行时主机抖动更换变频器。 

14. 变频器使用时经常出现“Rround Fault故障查主機接线有无接地现象,主机自学习中出现”Rround Fault'变频器要修理

送电后电梯不运行,变频器保护,时有过电压时有低电压,显示undervoltage''uvreptitive',变频器内有继电器跳动聲,更换一台变频器

16. 电梯不能运行变频器显示HEATSINK SOT故障,修理变频器

17. 电梯无显示打开厅外控制箱,三相主空气开关跳闸送电后,LCBII板等电源嘟正常但变频器面板无显示,变频器要修理

18. 电梯快慢车不能运行,检查变频器内部有无DC24V输出 

19. 电梯不运行,变频器显示UNDERVOLTAGE用手拍变频器,變频器保护再用手轻拍后就恢复正常工作!变频器工作时内部有异响。要修理 

20. 变频器故障灯常亮无法消除检查外围正常,更换变频器

23. 送电后变频器底座上冒火花,请处理变频器

24. 变频器频烦保护,故障显为OVER OVERCURRENT每天出现七到八次,断电即可复位 变频器换掉

25. 外部电压正常,电梯仩电出现HEATSINK故障AMCB2上无显示。变频器要修理

26. 电梯在运行时变频器出现保护,断电、送电变频器可能会出现底座电源板烧坏 

27.电梯正常运行时突然急停,变频器瞬间保护(IGBT desat fit故障)之后故障自动恢复,更换变频一个底板

28. 变频器报IGBT过热断电后不能复位,更换底座

29.电梯连续运行30次左右的时候变频器就报OVERVOLTAGE”故障。更换主板电梯就运行正常

30.电梯经常出现关人现象,变频器报外部故障把鼓掌屏蔽也不行。更换一块主板电梯正瑺


1.无机房电梯开慢车.变频器就报OC2故障(短路故障)更换一块主板后重新定位.就可以了

2. .电梯运行正常.有时候出现关人现象,并且变频器报BBE故障.检查发现报闸开关有问题.屏蔽或者调整都可以

3. .电梯快车正常有时候报”ERE”故障.检查主机接触器或者主机大线.编码器线路.

LMCB主板(该主板是变频器┅体化的.更换主板一定要注意.否则后果很严重)

1.一台一体化电梯运行一段时间变频器就报Vocde.abnormal故障.首先检查编码器和光电的线路有没有问题,然后茬更换主板.

2. 一体化电梯运行一段时间变频器就报Para.abnormal故障,更换变频器底做上的主板就可以了

3. 一体化电梯运行,变频器报Power,lost故障,检查线路没有问题,更換底座可以

4. 电梯慢车不可以开,并且变频器报PVTlost故障.检查编码器线路.更换编码器就可以了

5. 电梯慢车运行变频器老是报DDPfault故障.检查报闸开关线路和主接触器线路.

6. 一体化电梯主板报EPC故障,主板程序进不进去,更换后正常.

8. 一台一体化电梯运行会报Dclinkovt故障.检查门锁有没有接地.

1. 电梯经常出现:--'现象.平層光电开关可能坏

2. OH5000电梯锁梯时电梯寻找顶层后停梯打检修后恢复正常.平层开关更换

3. 电梯在正常运行中突然停车,每次在运行中经过缓速位置停车处于保护状态不平层,平层开关更换

4. 电梯运行过程中经常出现_ _',打检修校正,TT监测光电开关有异常,更换光电开关.

5. 电梯有时到站不开门鼡服务器观察无DZ信号,经查该光电不正常更换光电开关

6. 感应器开关频繁动作,引起电梯平层出错服务器上DZ偶尔出现进入平层不转大写,调换平层光电

7. 电梯找不到平层.CEDES光电NC不正常,平层开关更换

8. CEDES光电NC故障,电梯无法寻找平层位置平层开关更换

9. 电梯运行至目标楼层时丢失位置.电梯平层时用服务器观察,输出DZ忽小忽大并到最地层寻位,更换光电

10. 电梯关门不走梯无内外召,MCB板保护丢失维护子,恢复后电梯反复寻位检

查上平层光电指示灯常亮,更换

11. 电梯显示“--”无法寻找到位置检查“DZ”信号是否到板子上,信号线无信号输出更换光電开关

12.电梯快车运行到1楼就死机。外呼上出现“--”发现三斯光电有问题更换后正常。

12.一台无机房的电梯外呼可以呼梯,但是门开了人進去了就死机关人。现场观察光电有时候好有时候不好更换后观察正常了

1. 变压器只有16伏电压输出原因为整流桥烧坏,更换

2. 电梯变压器无輸出,LCB2板无电源电梯不能正常进行,更换变压器

3. 电梯抱闸打不开检查间隙正常,最后坚持确定为抱闸供应电压不正常只有16V(实际应為28V),更换一台变压器

4. 电梯无显示到机房检查变压器无输出,进一部检查为变压器初级保险管烧坏更换一台变压器

5.在调试门机时,服務器报TCI不能自学习并且控制柜上通讯线路有发热的现象,发现30伏电压不稳定经检查发现变压器上铜线有虚接的地方,处理后就好了

1. 分頻卡速度不正常,AMCB2板上有编码器故障,更换分频卡

4. 出现通讯故障MCSS故障中有DBSS通讯故障更换分频卡

5. 电梯在运行过程中偶尔出现死机变频器显示通訊故障,检查相关接线是否良好更换一块EXP-DBSS

6. 电梯正常运行时LCBII板保护,显示速度异常检查外围线路都正常,更换分频卡 

1. 门机出现开关门速喥慢.有时不正常.需要更换.

2. 门机电源正常门机无效; 门机编码器没有脉冲。

3. 电梯到站开门后不关门短接也不关门,更换一快门机板

4. 不开門服务器尝试重新自学习,但是不能成功提示信息为switch tcl fist 换一个DO2000

5. 出现门不正常,LCB-II板的DOC灯常亮220电源已进去,服务器插到门机插口上没有顯示门机有问题

6. 门机盒开关门出现严重抖动现象,检查门系统不存在机械故障更换其门机板

1. 电梯开光门不正常,MINMAX光幕故障

2. 电梯在待機情况下,门会自动打开光幕盒内继电器误动作,在开关门过程中光幕也无遮挡,更换新光幕

3. 电梯平层后门打开就再无法把门关上經检查确认为CEDES光幕不好引起,更换光幕

4. 光幕插件连接好后红灯一直亮(红灯亮代表有物阻挡门),不关门电源指示正常,检查连接线無误,更换

5. 轿内显示正确电梯无法进行慢车运行,服务器检测为DOLDOB故障开关门信号

1. 电梯在正常运行时,总会出现OYEYLOAD,过载故障,更换该编码器.

2. 电梯运行过程中有异响(主机),且编码器摆动太大检查编码器线路及其电压均正常,更换编码器重新定位

3. 变频器显示速度反馈错误,哽换编码器连接线后故障无法消除更换编码器

4. 电梯无法运行,变频器显示编码器故障变频器替换 

5. 电梯出现:SPD FBK LOSS故障不能运行,更换编码器线

6. 电梯运行一开一停编码器摆动幅度大.更换

7. 电梯不能正常运行显示SPD FBK故障,调换编码器

电梯启动后,马上停止,然后再运行,反复如此.厅外显礻--'.更换该编码器

9. 电梯运行中飞车换一个编码器后正常 

10. 电梯停梯后显示“--”变频器显示“spd fbk loss”,检查编码器发现内部有异响更换新编码器

11. 電梯经常出现编码器信号丢失,编码器线更换后仍有问题,电梯保护调换编码器

12.OH5000飞车问题一般由编码器角度不对引起,编码器线接触不良吔引起上述问题

1. 轿内液晶显示6.4寸不能正常显示,更换 

2. 液晶显示板无楼层显示只有显示灯亮,更换 

1. 楼层均不能登记,电梯不能运行且RSEB板仩指示灯不亮,更换RSEB 

2. 地址板二组所控制的J5-J8四个插件的内召按钮均不能正常召梯,按钮灯不亮重新更换一块RS-53

1. RS53板输出内选层无效,更换后囸常 

2. 内选按钮常亮不灭,更换RS-53板后内选按钮正常.

1. 轿内楼层显示有时亮有时不亮更换RS5

2. RS5 楼层不登记,不停梯, 轿内指令打不进RS5板故障 

轿内地址板,J1J2J3J4控制的按钮按下后灯不亮且不在所按楼层停梯现象,线路.电压均正常更换该地址板

1. 电梯平层后不开门,

2. 上或下行找位时,箌端站能减速爬行但总是一个光电开关脱出插板才能停车,运行方向保持,更换AMCB2

3. 电梯运行时好时坏有可能是AMCB2板子上模块接触不好,引起故障

电梯停在一楼外呼无效,显示正常到机房检查。LCB2显示状态均正常发现AMCB2无显示,换一块AMCB2 

井道自学习后电梯不能正常运行,发現AMCB2板的JP5插件LD15161718

7.电梯停电显示'--'电梯要返基复位,轿厢高出平层6CM不能正常运行,AMCB2

1.货梯轿内单8显示板(带楼层显示),无显示更换。 

2. 轿内二合一双8显示板一块:关门按钮无效更换 

3.轿内二合一单8显示板,开关门按钮、司机、独立不起作用更换

4.轿内无显示.输入电压过高或者外部电源短路.使显示器2576烧坏 

1. 上电时CP3空开会动作,XRDS门电机线圈接地

2. 电梯一直开门,门机板XEDS损坏,

电梯平层后不能开关门检查DISS板插上P3插头昰否对24V电源信号对地短路,门机板检测到错误的开关门终端信号更换DISS

4. 电梯不会开门,检查XRDS门机板故障 

5.XRDS门机板通电运行期间,门机板發出吱吱的响声且声音较大更换新的板子

1. MCB板上DBF灯不亮,变频器无显示主板故障,更换一块MCB

2. RCB2板没有外显,GL1灯不亮查通讯正常,更换一塊RCB-II

3. 在使用中突然无显示,内选和外呼都没问题RCB2板故障。 

RCB-II板灯都不亮P2输入正常,MCB板上OCF灯常亮J5输入正常,其于通讯灯不亮外部输入,输出电源正常更换RCB-IIMCB 

1. 电梯反复死机,变频器显示SW继电器故障拆下sw继电器修理

2. 电梯控制柜风扇不运转,查线路正常;SW接触器触点不通所致 

3.变频器驱动保护检查发现接触器接触不良导致。

4. 电梯时常保户变频器显示主接触器故障,更换 

5. 慢车运行正常快车运行不正常。出现接触器吸合不到位引起电梯出现检修复位反基站或死机现象。更换接触

1. 厅外显示板没有图象或者笔画缺少,呼梯按钮灯不亮.更换一塊

2. 厅外三合一双8基站显示板楼层显示及方向显示正常,外呼无法登记更换一块显示板 

3. 厅外并联双8点阵显示板显示楼层无法消除,更换處理 

4. 电梯内外呼显示板均错乱检查发现外呼显示板“G”插件的信号线电源高达2V,更换该外呼显示板

5. 显示板装上后无任何显示经查线路囸常,更换显示板 

6. 厅外三合一单8显示板''字不亮,厅外上下按钮和指示灯正常。

7. 厅外并联三合一双8显示板无外呼。更换 

8. 厅外并联彡合一双8显示板(塑料管脚)呼梯地址设置楼但是电梯不停楼,显示更换 

9. 外呼显示板LED灯全亮而且已经影响电梯运行,拆除电梯运行正瑺,更换 

10. 电梯在运行过程中显示板上的左下角显示会时亮时灭,且满载灯有时也会亮显示板造成干扰及外召不起作用,更换

1. 电梯关门时有時突然开门,有时又正常关门更换安全触板开关 

2. 电梯不关门,检查光眼是否灯亮取消光眼,电梯正常,更换 

1.电梯满载下行到首层有时会絀现蹲底及安全钳动作变频器有过电压故障(overvoltage),制动电阻配置问题

电梯运行时突然显示“--”然后又往1楼找平层,后又恢复正常相序繼电器正常显示灯是否正常亮,

1.     插入称重板重量有显示但是无论进入或者出去多少人显示的数据不变。更换一块 

电梯变频器经常保護,经检查是BY继电器故障,更换 

1. INS灯闪烁电梯不能正常运行,只能开检修更换ACB2板。 

电梯在正常状态,外部回路均正常,有检修信号,5V电源灯有时不囸常,更换ACB2

电梯运行期间偶尔急停,检查ACBⅡ板P7-5安全回路输入点电压AC110V是否正常,但对应指示灯时亮时灭,ES灯也时亮时灭,更换主板 

3. 电梯运行中经常出現自动消号的现象,更换ACB2板后正常

4. ACBII板在长期运行后,会出现自较正现象将板更换 

电梯显示'—',ACBⅡ板上,正常灯与检修灯互换闪烁,检修时,可鉯正常操作,正常时,检修灯闪烁,电梯不能正常运行.

7. ES输入端电压正常,但ES灯闪烁引起停梯。 更换主板

8. 电梯内外呼无显示并且指令无法输入,更换ACB2 

9. 电梯主板故障显示DDP故障连续出现此故障,更换主板

11. ACBII板输入端有电压,输出端没电压,指示灯不亮,更换主板 

12. 电梯没有内选外呼没有開关门。检查ACB2P10有无异常 

13. 电梯运行时ACBII板的INS灯会亮电梯向下巡址,检查该电梯线路板正常 

14. ACBII板指示灯不停闪烁外召显示满载,楼层显示也鈈正常ACBII板损坏

15. 电梯停层无法运行,检修时只能向上运行不能向下运行,是ACB-II板坏导致 

1. 电梯运行一段时间后变频器会自行保护SYS ERROR 0204过十几秒鍾会自行恢复,3次后出现死机故障显示“ERR0302”,更换 

2. 电梯运行一段时间后(如15天左右),变频器出现过电压保护更换变频器 

3.电梯送电后变頻器保护,制动电阻发热拆掉负载后,电阻还发热并且有声音变频器不工作,更换 

4.电梯无法运行,检查变频器显示SYSERROR故障代码204,更换变频器 

5. 电梯飞车.下行出现变频器过载保护.更换变频器

7. 变频器在待机状态下显示5-8A电流输出,电梯抖动严重.更换电梯每天都出现变频器under voltage 欠压故障,进线电壓接线正常,变频器电压参数400改为380v仍然有故障,进行自学习

欠压故障,进线电压接线正常,变频器电压参数400改为380v仍然有故障,进行自學习

9. 电梯送电后变频器所有指示灯不亮,插上服务器也不显示菜但变频器有问题 

10. 电梯频繁死机,用服务器检查每次故障时都显示“INST OVERCURRENT”哽换同型

1. 1:AVO变频器主板RS485端口不好,服务器接入无任何显示。更换 

电梯无法正常运行检查变频器主板12131415端有DC12V电压输入,但ID检测却无效没有輸出更换变频器 

3. 电梯不运行,变频器显示编码器故障,更换一块变频器主板 

4. P12端子配有抱闸检测电路,使其不通过主板检测,检测发现主板抱闸电蕗烧坏,抱闸电路更改

5. 电梯运行没有输出,更换变频器底座 

电梯运行一段时间后出现冲顶,死机现象.平层光电.强减正常.更换分频卡 

3. 西威变频器分頻卡,XS1线插上变频器有接触器、报闸反馈等故障,更换分频卡 

2. 电梯送电后门机板的”run运行指示灯不亮服务器没有任何显示,更换一块門机板 

3. 门机板插入服务器后服务器显示灯亮,无显示内容无法进入更换门机板

4. DCSS-V门机开关门信号的RS-14板所有输出口都有输出,不能开关门更换一块 

5. 电梯正常运行时,门机会死机保护经查线路及DCSS-V都正常,更换RS14 

1.   电梯运行停车平层区内不开门K1继电器不工作,更换一块

2. 电梯经瑺丢失位置,更换光电开关 

2. 电梯不到平层停车,可能与平层光电有关系如电梯平衡系数问题偏差过大也有可能出现此故障。

2. 电梯在运行中絀现了多次“DDP”故障现象更换AMCB2

2. 电梯运行时经常出现超速保护故障,认为主机编码器不好引起/DIV>

3. 由于编码器连接线接触不好会引起电梯运荇时好时坏

4. 电梯时而速度正常时而飞车,时而出现SPD FDBK LOSS故障检查更换编码器电缆尝试

5. 电梯有时出现过载保护,检查编码器连接及连接线及定位角度

1.   主变压器FV1保险丝送电后就烧保险,将次级全部断开保险也断更换一台主变压器 

电梯停于1楼不关门,查光眼无显示,输入电压DC28V正常,更换咣眼

1、厅外双8三合一显示板一块:显示多笔划,无召唤,更换一块.

2.  厅外三合一双8显示板外呼上下行呼梯按钮可以登记,显示无更换板子 

  電梯调试正常运行上下行到站钟不响,检查电压线路均正常地址接口正常,更换到站钟

LX26-111B行程开关触点断裂电梯显示“——”停梯

PS:未完待遇仅供参考!

}

本资料来自赛尔电梯网: HYPERLINK "/" / 西子奥嘚斯dol的斯电梯故障总汇 常见的LCB-II板自身故障现象 开关门灯全亮 : Z10集成块 更换 RSL灯不亮: Z11集成块 更换 内显内呼无效: Z25集成块 BD BD4 更换 召梯无效灯常亮:Z12集成块 BD3、BD4 更换 内显无效: Z14集成块 BD3、BD4 更换 输出电源无:Z14集成块 BD3、BD4 更换 4. 主板DW显示不亮 轿顶检修不起作用,无法运行电梯不 HYPERLINK "/" 自行恢复 5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常 6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板 7. 电梯不运行DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板 8. 电梯不运行 HYPERLINK "/" 外呼显礻“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位 9. LCB-II板外显示器显示“*”字,板子DOBDOL灯常亮,厅外指令无法登记该板有故障。 10. 电梯正瑺运行时出现抱闸时开时关突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板 11.电梯在正常情况下啊慢车不可以开。并且主板上指礻灯正常变频器也没有故障,经检查发现主板后面有 HYPERLINK "/" 烧毁的现象怀疑有高电压进入。更换主板后正常 12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏) B: 西威变频器 1. 电梯运行时抖动较夶且参数无法更改,变频器主板应更换 2. 变频器主板85号端子有110v电源,电梯运行时主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83号端子无110v电源输出(无),更換主板 3. 电梯不走车变频器无任何显示,LCB2板 HYPERLINK "/" 显示正常外围线路及电压经查正常,应更换变频器 4. 电梯不运行故障显示现场为IGBT,更换变频器 5. 电梯关人AMCB2板显示变频器故障,更换变频器 6. 电梯不能运行变频器显示“HW FAULT”不能复位,检查外部线路均正常送电电阻很烫。变频器主板应修理 7. 电梯一送电就显示GROUND FAULT输出相与地短路更换变频器 8. 变频器上显示IGBT.DESAT.FIT故障,变频器更换 9. 电梯经常关人,发现变频器红灯闪烁故障为IGBT DESATFIT。 变頻器要修理 10. 电梯运行中突然停梯检查变频器显示IBGT.DESATFIT,打开变频器看看驱动板是否有明显烧坏,用万用表测量ITBG是否被击穿 11. 变频器送电后显示 HYPERLINK "/" BROVERLOAD,制动电阻发热变频器要修理 12. 上电后显示过流保护,确认变频器故障 13. 检修运行时主机抖动更换变频器。 14. 变频器使用时经常出现“Rround Fault故障查主机接线有无接地现象,主机自学习中出现”Rround Fault"变频器要修理 15. 送电后电梯不运行,变频器保护,时有过电压时有低电压,显示undervoltage'"uvreptitive',变频器内有 HYPERLINK "/" 继电器跳动声,更换一台变频器 16. 电梯不能运行变频器显示HEATSINK SOT故障,修理变频器 17. 电梯无显示打开厅外控制箱,三相主空气开关跳闸送电后,LCBII板等电源都正常但变频器面板无显示,变频器要修理 18. 电梯快慢车不能运行,检查变频器内部有无DC24V输出 19. 电梯不运行

}