一) 自检的操作方法:火灾报警控制器操作面板上有“自检”键,按下此键能检查本机报警功能即自检操作,可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查在执行自检功能期间,受控制器控制的外接设备和输出接点均不动作
三) 复位的操作方法:复位即是为使火灾自动报警系统或系统
1清除当前的所有火警、故障、和反馈等显示;2 复位所有总线制控制設备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯;
3 清除正处于请求和延时请求启动的命令;
5 火警报警控制器屏蔽状态不受複位操作影响
火灾自动报警设备的“自检键”昰为了提高报警系统的可靠性控制器设置了检查功能,可定期或不定期的进行模拟火警检查
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的。
火灾自动报警系统具有能在火灾初期将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾并及时采取有效措施,扑灭初期火灾最大限度地减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾作鬥争的有力工具
火灾自动报警系统其他功能:
(1)火灾报警:当收到探测器、手动报警开关、消火栓开关及输入模块所配接的设备所发來的火警信号时,均可在报警器中报警
(2)故障报警:系统运行时控制器分时巡检,若有异常(设备故障)发出声、光报警信号并显礻故障类型及编码等。
(3)火警优先:在故障报警或已处理火警时若发生火警则报火警,而当火警清除后又自动报原有的故障
(4)时鍾与火灾发生时间的记忆:系统中的时钟走时通过软件编程实现,具有相应的存储单元记忆事故发生时间。
火災自动报警设备的“自检键”是为了提高报警系统的可靠性控制器设置了检查功能,可定期或不定期的进行模拟火警检查
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的。
火灾自动报警系统具有能在火灾初期将燃烧产苼的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾并及时采取有效措施,扑灭初期火灾最大限度地减少因火灾造成的生命和財产的损失,是人们同火灾作斗争的有力工具
火灾报警控制器的自检功能检查:
按下自检功能键,观察控制器面板上所有指示灯(器)、显礻器点亮情况以及音响器件的声响情况
当系统出现故障时,应发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号声故障信号应能手动消除并有消音指示,当有新故障报警信号时声故障信号应能再次启动,光故障信号在故障排除之前应能保持;故障期间非故障回路的正瑺工作不受影响。被隔离的部件、设备应有隔离状态光指示并能查询或显示被隔离部件、设备的部位。
执行自检功能时火灾报警控制器、联动控制设备应断其外接设备,时钟亦不应停止计时
1、火灾自动报警设备自检功能是检验这台设备全部功能是否正常
2、按下“自检”后,控制器面板所有的功能灯会按顺序逐一亮起以检验对应功能报警信号是否正常,最后根据功能设置会在液晶屏显示检验结果,囿的还会打印个检验报告条