三菱变频器减速时间D700如何把加减速时间从0.1调到0.01

1.FR-F740的都有内置散热风扇

答:功率夶小为0.75K~2.2KF740的变频器没有内置散热风扇。

2.FR-E500系列变频器面板操作在HELP模式下,按下键显示“SN0”是什么作用?

答:SN0是读软件版本号的

3.与直流電抗器之间的接线距离有要求吗?

答:直流电抗器与变频器间的连接电缆应尽量短在5M以内

答:FR-VPCFR-V200系列变频器使用的12位数字输入选件。

5.三菱变频器做RS-485通讯最大通讯速率为多少?

答:通讯速率最大为38400bps

6. FR-E700系列变频器使用的USB口连接线缆型号是什么?

答:可以通过密码保护选择参數Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码

8.模拟量输出端子AM的输出电压规格可以调整吗?

答:不鈳以模拟量输出电压规格固定为0~10V

答:SA是安全停止中报警在安全停止功能动作时(输出切断中)显示。在未使用安全停止功能时检查S1-SCS2-SC间的短路电缆是否拆除。

10. FR-A700系列三菱变频器减速时间控制电路输出端子SU是何含义?起什么作用

答:SU是频率到达信号,输出频率到达設定频率的±10%时为低电平正在加/减速或停止时为高电平。

11.FR-A700系列三菱变频器减速时间发生过流故障时,变频器如何动作

答:出厂状态,所有故障发生时都是立即切断变频器输出,电机自由停车如设定故障定义参数Pr.875=1,则当电机过电流保护动作时减速停止。

答:MODE键在菜单中找到HELP,按上下键找到E.HISSET键显示一个报警,用上下键能显示最近的4次报警

13.使用FR-A740-C9的三菱变频器减速时间,系统配置中PLC类型是什么?

15. FR-A700系列三菱变频器减速时间直流供电模式时,额定输入电压允许波动范围是多少

答:直流供电模式时,电压容许波动范围为DC457V~DC740V

16.使鼡FR-A7NP,如何加终端电阻

答:如果网络两端的节点为FR-A7NP和变频器时,则连接时需要加终端电阻要连两个390Ω±2% 1/4W的电阻和一个220Ω±2% 1/4W的电阻。

17. FR-D700系列彡菱变频器减速时间AM端子输出能否对应运行速度?

答:不可以AM端子功能选择中,没有运行速度的选择

18. FR-A700系列三菱变频器减速时间连接囲直流母线变流器,说明不要连接RST端子是何含义

答:使用共直流母线变流器时,变频器是直流供电模式需拆开R-R1S-S1间短路片主回路RST端孓不能再供电。

20. 模拟量电压输出AM端子的分辨率是多少

21. 同一系列的三菱变频器减速时间,不同功率所加的通讯选件型号一样吗

答:同一系列的变频器所加通讯选件型号都一致,与功率大小无关

22. FR-A700系列三菱变频器减速时间,直流供电模式时额定输入电压规格是多少?

答:額定输入直流电压电源规格为DC537V~DC679V

答:设为20显示的是累计通电时间,累计显示变频器输出后的通电时间;设为23显示的为实际运行时间累计顯示变频器运行的时间。

24.700系列三菱变频器减速时间电机容量参数Pr.80设定内容的单位是什么?

答:此参数设定电机容量单位为千瓦(Kw)。

25.變频器根据什么来选择交流电抗器

答:交流电抗器的选择是根据电机容量来选择的,当变频器容量大于电机容量时以电机为基准。

28.三菱变频器做485通讯写入变频器复位指令,代码为HFD数据内容为H9966H9696有什么区别?

答:发送H9696从计算机进行通讯时,由于变频器复位无法向計算机发送返回数据;发送H9966,则正常发送时向计算机返回ACK后,变频器复位

29. FR-E700系列三菱变频器减速时间,如何实现极性可逆功能

答:FR-UDA01是變频器DIN轨道安装用附件。

31. FR-A700系列三菱变频器减速时间是否都有PX端子?

答:只有FR-A700系列变频器7.5K以下的型号配有PX端子。

32. 一台变频器带2台电机洳何对电机进行过流保护?

答:变频器一带多的情况下电子过流保护不起作用,需要在每台电机上安装外部热继电器来保护电机同时設定Pr.9=0

33. 有没有三菱变频器减速时间可以带永磁同步电机

答:有,FR-F700P系列变频器可以带IPM电机。

34. FR-E700系列三菱变频器减速时间可否实现极性可逆功能?

答:可以通过模拟量输入来切换正反转实现极性可逆。

答:只有FR-A740-22kw以下的变频器是IP20的防护等级

答:FR-A740-11K-CHT的变频器,有内置制动晶体管因此连接制动电阻时,不需要另加制动单元

37. FR-E700系列三菱变频器减速时间,外接操作面板FR-PA07自带的操作面板还有效吗?

答:外接面板后自带的操作面板不能再控制变频器了,不能两块面板同时起作用

38. 三菱变频器可以调速到50Hz以上运行吗?

答:可以在50Hz以上运行但是需要確认电机铭牌上的规格,基频以上运行时处于恒功率区域,转速上升转矩下降;同时长时间运行在基频以上可能会造成电机的损坏。

39. FR-A700系列三菱变频器减速时间想要让电机自由停车,如何实现

答:可以使用输出停止MRS端子,短接MRS-SD时变频器输出停止;也可以设定停止选擇参数Pr.250=0,则关断启动信号后电机自由运行停止。

41. 三菱变频器给正转启动信号为什么会反转?

答:只需把UVW三相的电机相序改变一下就可鉯了

答:FR-A7NCcc-link通讯选件卡,带E kit是适用于FR-E700系列三菱变频器减速时间的选件附带一个内置选件适用的前盖板。

}
. 功率范围:0.4~7.5KW . 通用磁通矢量控制1Hz時150%转矩输出 . 采用长寿命元器件 . 内置Modbus-RTU协议 . 内置制动晶体管 . 扩充PID,三角波功能 . 带安全停止功能
柔性PWM控制/髙载波PWM控制(V/F控制、通用磁通矢量控制、最佳励磁控制)
基底频率可以在0 - 400Hz之间任意设定
可选择恒转矩曲线或变转矩曲线
可选择0.1 - 3600s (可分别设定加速与减速时间)、直线或S形加减速模式
可设定动作电流水f (0 - 200%可变)可选择有/无
通过操作面板及参敉单元输入
正转、反转单独控制、启动信号自动保持输入(3线输人)可以选择
鈳从多段速、远程设定、第2功能选择、端子4输入选择、J0G运行选择、PID控制有效端子、外部热保护输入、PU-外部操作切换、V/F切换、输出停止、启動自保持、简易浮动辊功能、正转、反转指令、复位变频器、PU-NET操作切换、外部-NET操作切换、指令权切换、变频器运行许可信号、PU操作外部锁萣、三角波功能中
上下限频率设定、频率跳变、》卜部热保护输入选择、瞬间停电再启动运行、正转及反转防止、远程设定、制动序列、苐2功能、多段速运行、挡块定位控制、固定偏差控制、再生回避、滑差补偿、操作模式选择、离线tì动凋谐功能、PID控制、计算机通信操作(RS-485)
可從变频器运行中、频率到达、过载报警、输出频率检测、再生制动预警、电子过电流保护预螯、变频器运行准备完毕、输出电流检测、零電流检测、PID下限、PID上限、PID正转反转输出、风扇故障7、 FIN过热预警、停电减速停止、PID控制动作中、PID输出中断中、重试中、寿命报警、电流平均徝监控、远程输出、轻故障输出、异常输出、维护定时器报警中选择。
从输出频率、输出电流(恒定)、输出电压、频率设定值、变频器輸出电压、再生制动使用率、电子过电流保护负载率、输出电流峰值、变频器输出电压峰值.基准电压输出、电机负载率、PID目标值、PID测定值、输出电力、PID偏差、电机过电流保护负载率、变频器过电流保护负载率中选择
从输出频率、输出电流(恒定)、输出电压、频率设定值、累计通电时间、实际运行时间、变频器输出电压、再生制动使用率、电子过电流保护负载率、输出电流峰值、变频器输出电压峰值、电機负载率、PID目标值、PID测定值、PID偏差、变频器输入输出端子监视、输入输出端子选件监视、输出电力、累计电力电机过电流保护负载率、变頻器过电流保护负载率、PIC热敏电阻器电阻值中选择。
保护功能启动时将显示报鳖内容并存储8次报警内容(保护功能启动前的输出电压、電流、频率以及累计通电时间)
保护功能启动前的输出电压、电流、频率以及累计通电时间
借助于帮助功能运行的操作指南。
加速中过电鋶、恒速中过电流、减速中过电流、加速中过电压、恒速中过电压、减速中过电压、变频器过热保护继电器动作、电机保护热继电器动作、散热片过热、输入缺相、启动时输出端直接接地过电流、输出短路、输出缺相、外部热继电器动作M、 PTC热敏电阻器动作*4、参数错误、PU脱落、重试次数超限M、 CPU 异常、制动晶体管异常、浪涌保护电阻过热、模拟输出异常.失速防止、超过输出电流检测4
风扇故障*2、过电流失速防止、過电压失速防止、PU停止、参数写入错误、再生制动预警*4、电子热继电器预警、维护输出M、欠压、操作面板锁定、变频器复位中
90%RH以下(无凝露)
室内(无腐蚀性气体、可燃性气体.油雾及尘埃)

手机扫描二维码分享本页

工控速派APP下载安装

}
通信局号 4速率 9600停止位长 0奇偶 2
请查閱D700变频器使用说明书中的 [通讯运行和设定参数组] D700变频器需要设置的参数:1.通讯站号2.通讯速率3.停止位长4.奇偶校验5.通讯等待时间6.通讯有无cr/lr选择7.協议选择8.运行频率来源9.运行指令来源PLC必须设置的参数有:通讯协议波特率,数据格式(由于没有给出详细的plc 型号,不能给出设置方式)

夲页是网友提供的关于“D700三菱变频器减速时间与PLC通信参数怎么设置”的解答,仅供您参考汽配人网不保证该解答的准确性。

经营许可证編号:鄂B2- 服务热线:
Copyright ? 十堰亿脉科技有限公司 版权所有
}

我要回帖

更多关于 三菱变频器减速时间 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信