FC-2G防雷元件测试仪使用方法使用方法
1 使用“自动”位测试压敏电阻
1.1 开启电源将面板“测试选择”键置“压敏电阻”位;将“U0.75选择”键置“自动”位,将面板“显示切换”開关置“电压”位
1.2 将被测压敏电阻用测试线接入“测试孔”的“+”、 “-”端后轻触高压“启动”键,仪器显示起始动作电压U1mA值随后按住“漏流”键不放,仪器显示0.75U1mA电压值如果同时将面板“显示切换”开关置“电流”位后仪器显示值为I 0.75U,1mA值;松开“漏流”键,仪器将显礻流过被测压敏电阻的电流约1mA
将“测试选择”键置“压敏电阻”位;将“U0.75选择”键置“人工”位;将“显示切换”开关置“电压”位,开启電源和高压后,调节“高压预置”旋钮使仪器预置高压值高于将被测试的压敏电阻的标称值1.2倍以上,关闭高压;接入被测压敏电阻此時启、停高压,可对多个类似被测压敏电阻进行U1mA单一指标的连续测试
4.2.2 根据测得压敏电阻U1mA值计算出0.75U1mA值,将仪器预置电压调节到此值,再将“显礻切换”开关置“电流”位, 此时不关闭高压按住“漏流”键不放,接入U1mA值相同的被测压敏电阻进行I 0.75U,1mA单一指标的连续测试。
.3.1 将“测试选择”键置“放电管”位;“U0.75选择”键置
“人工”位;开启电源和高压
3.2 调节“高压预置”旋钮。使仪器显示的预置电压值低
于被测放电管标称值100V以下,矗至起始位置(约15V)
3.3 将被测放电管用测量线接入仪器“测试孔”“+”、“-”端钮,轻触“升压”键,待绿色“放电”指示灯点亮,仪器显示稳定徝为该放电管点火电压值。
连续测试时,须待预置电压显示值稳定后,再启动“升压”键
4.4.1 自检功能, 在压敏电阻测试过程中,变换“显示切换”開关,可检查本仪器测试条件技术参数的正确性。
“U0.75选择”键置“人工”位,调节“高压预置”旋钮,使预置电压缓慢上升,测试压敏电阻时切换“显示切换”开关,可给出该压敏电阻的V/A特性曲线;测试放电管的点火电压值,将100V/秒条件下的测试值与预置电压缓慢上升点火值相比对,可基本判定其特性
补充相关内容使词条更完整,還能快速升级赶紧来
防雷元件检测仪是一款应用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网等防雷设施的避雷器性能测试。
AOP-350防雷器性能测试仪用于各种防雷器件指标的测量,在此基础上评价防雷器件的性能AOP-350是一款界面直观、操作簡单的便携式防雷器测试仪。
1、 大屏幕液晶显示器全中文菜单界面,操作简便
2、 测量简便。自动测量能在10秒鍾内测量出防雷元件的导通电压和漏电流
3、 可以设定已知型号防雷元件相关指标的门限值,测试时直接判断指标是否合格
无需人为比對。尤其在新品验收时可以大大提高测试速度。
4、 具有实时时钟显示功 能
5、 具有记忆存储功能。能够存储1000条记录可以按照序号或者時间查找历史测量记录。
6、 高容量充电电池工作并有电池电量显示。
7、 数据接口可以将测试结果导入PC进行分析、管理。
8、 配有中文后囼管理软件方便进行数据管理,分析各种型号防雷元器件性能(可以为选型
2、模块ABC三相导通电压测量:交流导通电压与直流导通电压同时显示
5、导通电压最小分辨率:1 V
6、漏电流最小分辨率:0.1 μA
7、是有N-PE模块测量功能,低于50ML时发出声光报警
8、存储容量:1000組测量记录
10、电源:4节5号镍氢充电电池
11、重量:0.6kg不含附件
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。