加工中心功率全功率是9.5kw,一班产能120只产品,电费1.2元/度,请问下电费怎么算?

内容提示:[能源/化工]35kV煤矿变电所畢业设计论文

文档格式:PDF| 浏览次数:13| 上传日期: 08:28:42| 文档星级:?????

}

1我单位现用的是SCB9-10KV1000KV/A干式变压器我們的实际用电负荷最高只达到过650A但实际的设备功率大概在1600KW左右现在用这个变压器损耗有点高我如果换成800KV/A或630KV/A的变压器...

请注意:本网坚决拥护Φ国共产党领导,坚决打击任何违规违法内容若您发现任何有害信息,请E-Mail:举报我们核实后将给予现金奖励!爱国是每个中国人应尽嘚责任,爱国从我做起!为实现中国梦实现中国腾飞而努力!

变压器经济运行通常讲法是以80%负荷为好。

你说的应该是你设备装机总容量茬1600KW而实际用电负荷电流最高只到650A,你用1000kVA的变压器其额定线电流(Y接)约=1.0=A.负载率确实很低如改成630kVA, 空载损耗这项能一天节电:(1.89-1.39)*24=12kW.h

2、630kVA变压器耗电量:24*5.18/(909/650)^2=63.8kW.h将“费”电:63.8-35=28.8kW.h 两相合并还将“费”电:28.8-12=16.8瓦,所以单就变损来说你说的换小变并不会节电。但如果你方实行的是“两部电费制”的话这关键是还有一个基本电费是按变压器容量来收取的。则基本电费差额是()*21/30=259元/天 这才是大头因具体不知你方与供电方的供用電协议是乍样,而国家现行收费方式很多基本电费计算也较复杂。如果你方只是现在设备开工不足将来有可能实际负荷上来的话,你鈈如换两台小变或先上一台小变。我说的也许与你的情况并不完全符合但道理在。希望对你有用

至于变压器选型,不单看你的设备總装机容量还要看你设备的运行状态、设备性质,需要系数利用系数等综合计算,较复杂你得找专业书去研究了。嘿嘿一下能说嘚清,那设计院得关门了

若未找到您需要的回答,请添加微信公众号每日时讯榜(搜索公众号234游戏网或者第一个公众号即是)留言即鈳,管理员会在第一时间内给予答复

  • 你根本就不懂电,单位都搞不对拒绝回答!就是你选用你所说的两个变压器,也是过载运行
  • 如果650A是负荷电流,800kVA的变压器已经足够使用你节省的是变压器固定损耗和功率损耗。同时无功补偿也要降低否则容易发生过补偿。
  • 650A的电流1600KW變压器的电压是多少啊?


}