对外出租厂房从变压器车间到车间的主电缆还需要铺设好吗?

380的电厂房设备共计300千瓦,从变压器车间引电需要500米

该楼层疑似违规已被系统折叠 

380的电厂房设备共计300千瓦,从变压器车间引电需要500米电缆得用国标铜缆多大的?急急急,各位大神帮忙看下


该楼层疑似违规已被系统折叠 

用什么样的电缆用什么样的鋪设方式?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

有条件还是架空线吧500米很远了。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该樓层疑似违规已被系统折叠 

我这里250KW单股直径12mm左右300米的铝4芯电缆用了一年,满负荷一点问题都没有铜芯价格贵,铺设费劲还怕被盗。


該楼层疑似违规已被系统折叠 

建议报装变压器车间 距离太远 损耗太大


该楼层疑似违规已被系统折叠 

400kVA油变够用了 装个变台 配3×300+1×150铝芯电力电纜 总闸630A塑壳式断路器


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这么远的距离选用铜缆造价呔高了!如果不能设专变的话还是选铝线吧。


}