洁净室空调洁净室机组压差及室内压差自动降压?

一·药品生产环境的空气洁净度等级的确定,除应符合本规范第3.2.2条的规定外尚应符合下列要求:

    1·医药洁净室(区)有多种工序时,应根据生产工艺要求,采用相应的空气洁净度等级。

    2·在满足生产工艺要求的前提下,医药洁净室的气流流型宜采用工作区局部净化或者全室空气净化,也可采用工作区局部淨化和全室空气净化相结合的形式

二·医药洁净室(区)内温度,湿度,压差,噪声等环境参数的控制,应符合规定要求:

医药洁净室(区)空气洁净度等级

    注:1·在静态条件下医药洁净室(区)监测的悬浮粒子数,浮游菌数和沉降菌数必须符合规定测试方法应符合现行國家标准《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292 ,《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T 16293 和《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》GB/T 16294 的有关规定

        2·空气洁净度100级的医药洁净室(区),应对大于等于5μm尘粒的计数进行多次采样当大于等于5μm尘粒多次出現时,可以为该测试数值是可靠的

三·医药洁净室(区)内的新鲜空气量,应取下列最大值:

四·医药洁净室(区)的空间,应按工艺要求维持正压差或者负压差。

五·医药洁净室(区)不应采取散热器采暖。

六·医药洁净室(区)内的空气监测和净化空调洁净室系统维护要求,应符合附录B的规定。

七·医药洁净室(区)内净化空调洁净室系统的验证,应符合附录C的规定

    1· 空气洁净度100级,10000级和100000级的空气淨化处理应采取粗效,中效高效空气过滤器三级过滤。空气洁净度300000级的空气净化处理可采用亚高效过滤器。

    2·空气过滤器的选用和布置方式,应符合下列要求:

       2.3·在回风和排风系统中,高效,亚高效空气过滤器及作为预过滤的中效过滤器应设置在系统的负压段。

    3·净化空气调节系统与一般空气调节系统应分开设置。

    5·下列情况的净化空气调节系统的空气不应循环使用:

    6·生产过程中散发粉尘的洁净室(区)应设置除尘设施,除尘器应设置在净化空气调节系统的负压段,采用单机除尘时,除尘器应设置在靠近发尘点的机房内,如机房门向医药洁净室(区)方向开启的,机房内环境要求宜与洁净室(区)相同。间歇使用的除尘系统,应有防止医药洁净室(区)压差变化的措施

    7·有爆炸系危险的除尘系统,应采用有泄漏和防静电装置的防爆除尘器,防爆系统应设置在排尘系统的负压段,并应设置在独立的机房或室外。

    8·医药洁净室(区)的排风系统应符合下列规定:

    9·采用熏蒸消毒灭菌的洁净室(区),应设置消毒排风设施。

     11·人员净化用室中的更衣室,气闸室,应送入与洁净室(区)净化空调洁净室系统相同的洁净空气,人员净化用室的净化空气应符合下列规定:

       11.6·设置在人员净化室内的换鞋,存外衣,兜洗,厕所,淋浴室等生产辅助房间,也应采取通风措施。

    12·送风,回风和排风的启闭应连锁。正压洁净室(区)连锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机关闭时连锁程序应相反。

    13·非连续运行的医药洁净室(区),可根据生产工艺要求设置值班送风。

    14·放散大量有害气体或有爆炸气体的医药洁净室(区)应设置事故排风装置,事故排风装置应设置自动和手动控制开关,手动控制开关应分别设置在洁净室(区)内和洁净室(区)外便于操作的地点。

    15·医药工业洁净厂房疏散走廊应设置排烟设施,医药工业洁净厂房排风设施应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

    16·净化空调洁净室系统噪声超过允许值时,应采取隔声,消声,隔振等措施,消声设施不得影响洁净室净化条件。

    17·医药洁净室(区)的压差应符合本规范第3.2.4条的规定净化空调洁净室系统应采取維持系统风量和医药洁净室(区)内各房间压差的措施。

    19·下列医药洁净室(区)应与相邻医药洁净室(区)保持相对负压:

       20.2·无菌检查室,微生物限度检查实验室,抗生素微生物检定室和放射性同位素检定室的空气洁净度等级应符合本规范的第5.1.13条的规定。

    21·中药生产中要求“按医药洁净室(区)管理”的工序其空气调节和通风,应符合下列规定:

       22.2·当单向流面积较大,且采用室内循环风运行时,应采取减少空气洁净度100级区域与室内周围环境温差的措施空气洁净度100级区域内的温度不应大于室内设计温度2℃,并不应高于24℃;

    23·净化空气调节系统的空气处理机组的设计和选用,应符合下列要求:

       23.4·空气处理机组的送风机应按空气调节系统的总风量和总阻力选择,各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的1.5~2.0倍计算;

       23.5·空气处理机组的整体结构应有足够的强度,在运输,安装及运行时不得出现机组外壳变形等现象。

       1.3·医药洁净室(区)气流分布应均匀,气流流速应满足生产工艺,空气洁净度等级和人体卫生的要求

    2·医药洁净室(区)气流的送,回风应符合下列要求:

顶送下侧回,侧送下侧回顶送顶回 

顶送下侧回,侧送下侧回顶送顶回

    3·医药洁净室(区)内各种设施的设置,应满足气流流型和空气洁净度等级的要求,并符合下列规定:

       3.1·单向流医药洁净室(区)内不宜设置洁净工作台,在非单向流医药洁净室(区)内设置单向流工作台时,其位置应远离回风口;

    4·医药洁净室(区)的送风量,应取下列最大值:

空气洁净度等级和送风量(静态)

    1·风管段面尺寸应满足对内壁清洁处理的要求,宜设置清洁口,风管易采用不易脱落颗粒物质,不易锈蚀,且耐消毒的材料。

    2·净化空气调节系统应按需要设置电动密闭阀,风量调节阀,防火阀,止回阀等附件。和医药洁净室(区)的送,回风管道应设置风量调节阀。

    3·下列情况的通风,净化空气调节系统的风管应设置防火阀:

    4·风管穿越使用易燃,易爆介质生产区的隔墙或防爆隔墙时,应设置防火阀和止回阀。

    5·医药洁净室(区)净化空气调节系统的风管和调节阀,以及高效空气过滤器的保护网,孔板和扩散孔板等附件的制作材料和涂料,应根据输送空气洁净度等级及所处空气环境条件确定。

    6·医药洁净室(区)内排风系统的风管,调节阀和止回阀等附件的制作材料和涂料,应根据排除气体的性质及所处空气环境条件确定

    7·用于无菌洁净室(区)的送风管,排风管,风阀及风口的制作材料和涂料,应耐受消毒剂的腐蝕

    8·在空气过滤器前后,应设置侧压孔或压差计,各系统风口的高效及亚高效空气过滤器的压差计不宜少于两支,在新风管以及送风,回风和排风总管上,应设置风量测定孔。

    9·风管,附件及辅助材料的选择,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073 的有关规定。

    1·医药工业洁净厂房应设置空气调节系统自动监测和控制装置,装置应具有参数检测,参数自动调节与控制,工况自动转换,设备状态显示,连锁和保护等功能。

    2·在净化空气调节系统中,应对医药洁净室(区)的空气洁净度,温湿度,有检测要求的室内压差,净化空调洁净室机组等静态,动态运行及有关参数时行实时显示和记录。并应对送风风量等关健参数予以超限报警。

    3·净化空气调节系统的见机,宜采用变频控制,总风管上宜设置风量传感器及显示屏。

    4·净化空气调节系统的电加热及电加湿应与送风机联锁,并应设置无风和超温断电保护,采用电加热的应设置无水保护,加热器的金属风管应接地。

    5·净化空气调节冷热源和空气调节水系统的监控和控制,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规范

十二·青霉素等药品生产洁净室的特殊要求

    1·下列特殊药品生产的净化空气调节系统应独立设置,其排风口应位于其他药品净化空调洁净室系统进风口全年最大频率风向的下风侧,并应高于该建筑物屋面和净化空调洁净室系统的进风口:

    2·青霉素等特殊药品的精制,干燥,包装室及其制剂产品的分装室的室内应保持正压,与相邻房间或区域之间应保持相对负压。

    3·青霉素等特殊药品的生产区,应采取防止空气扩散至其他相邻区域的措施。

    4·青霉素等特殊药品生产区的空气均应经高效空气过滤器过滤后排放,二度危险度以上病原体操作区及生物安全室,应将排风系统的高效过滤器安装在医药洁净室(区)内的排风口处。

加载中,请稍候......

}

我要回帖

更多关于 空调洁净室 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信