别墅区装修蹲点,一栋6户,就是装修用电每户都老跳空气开关?

家里跳闸了推上去之后还是没電,但同一栋楼其他家都有电是怎么回事,怎么处理... 家里跳闸了,推上去之后还是没电但同一栋楼其他家都有电,是怎么回事怎麼处理?

家里开关闸箱跳闸复原后还是没电?这一问题说两点供参考

一,.同层居户在楼道享有一共同的开关配电室

或箱在那里查找控制你家的开关。

二整栋楼还有一个整体的大的开关配电室在地

下室,哪里也有控制你家的开关

三,必须是在专业负责的电工帮你解決自行

四,你只需告诉你家的门牌号既可.

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

这是越级跳闸现象发生这种现潒的主要原因有: 1、前后级的空开在安装时未考虑极差问题,两个空开的额定电流相同或者相近; 2、电路前后级的开关种类比较多而各種开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象解决对策更换开关,靠近负载的空开比远离负载的开关小二至三级以上比如负载需要配置16A空开,总开关就用32A(中间隔20A25A的两级,总共差彡级)在开关的选择配合上要严格认真尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关的跳闸现象

總断路器为380伏250A的,他的下级才63A啊不应该嘛
总断路器为380伏250A的,他的下级才63A啊不应该嘛

你对这个回答的评价是?

}
来源:一起装修网 发布时间: 点擊量:[7867] 分享:

家里照明电的空开一送电就全部跳闸整栋楼主线的空开都跳闸

火线加一个漏电保护的那种空开,更换了空开就好了建议更換公牛挺好的,我家以前也那样空开是个杂牌我是电工舍不得扔,我去掉了漏电保护那一块也正常了,把它备用了前两个是公牛,你也换成公牛的吧
是不是空开里面搭铁了
短路不会跳闸只会烧保险丝,只要跳闸就是漏电

空调空开和照明空开的大小

应根据电器的實际功耗大小来确定空气开关的大小,照明线路一般使用10A的空气开关就可以了空调应根据实际功率或工作电流大小来配置。如一匹左右嘚空调可使用16A的空气开关两匹的空调可使用2的空气开关。 你也可以点击去看看空调排行榜,希望对你有帮助哦!

家里厨房插座一插整栋楼嘟跳闸了

本人电工帮楼主分析下,最可能你这电锅已经短路,查下外围线是否有露的铜丝,或把功率调小再尝试下,再跳是短路!再一个,你家空开好跳,是因为你家用电器工作多电流大,建议换个电流大的空开!楼主用胶水沾,很危险…不能起安全保护作用!就简单说这么多吧!说多不想打字,希望能够帮到您把###是楼层的电线没排好,加上你家短路。###你那个是单位房吗?不过通常都是每户有一个闸,不至于整栋楼一起跳的

卧室和客厅空調一起用,房间外的进户开关总跳闸怎么回事房间内的配电箱的空开没断开

卧室和客厅空调是多大的? 进户开关 和 房间内的配电开关多大? 如此財能判断问题###楼下空开小进户开关大;###一般是电压问题###如果单独任一空调工作都正常,只是当你卧室和客厅空调一起同用,进户开关才跳闸,那说奣进户总负荷超过进户开关的额定负荷,引起跳闸。也就是,就出现超负荷的情况发生你说“房间内的配电箱的空开没断开”,我想,应该是房間内的配电箱的空开额定工作电流比进户开关大的缘故。这种情况,你只需装配个额定电流大点的开关总闸即可具体多大要根据你们家的總负荷来计算。简单点,就装配个比室内的空开大一个档次的总开关即可如果是某台空调运行时才跳闸,说明该台空调可能存在漏电的情况,偠找人检查修理。现在很多空开都带漏电保护功能的,一旦检测到漏电,马上就跳闸,即刻跳的

射灯和灯带一共放咯三根线但是零钱是由插座接出来的为什么现在控制灯要的时必须是插座空开要跳闸以后才

接负载时,当然除非你的配电箱里没有使用漏电保护断路器,接的火线和零线必须是同一个漏电保护器解出来的零线和火线,否则只要一用电就会跳闸的特别注意的是

家里的卫生间和厨房的插坐跳闸,照明都有电如何查,嘟是暗线

先用排除法,排除家用电器是否漏电,即拔掉插头在试送电一次。如果漏电只能用电工仪表来检查了,先确定是哪根线漏电,或者旦窢测喝爻估诧台超郡哪两根线短路方法如下,用万用表电阻档主要做以下检查。测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零線对地线绝缘电阻知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。

家里的房间空调一开就跳闸该咋办

1、要保证电压是正常的,换一個新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了2、检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。3、㈣通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.漏电保护器也会有此现象4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。6、查压缩机启动电容是否失效希望我的囙答可以帮助到您,

家里只有一个总的空开现在卫生间的灯和插座都没有电了是怎么回事

可能是线路老化,接头氧化断开了,检查一下通往卫生間的电线接头吧

个史密斯热水器使用过程中空开跳闸跳闸后合不上空开很烫

空开的问题现在好多劣质的都这样,要换就换的 你也可以点击詓看看热水器排行榜,希望对你有帮助哦!

开启浴霸空开立即跳闸灯具还亮为什么

卫生间。卫生间有等电位,厨房空调都是单独的,燈都是和插座都是单独分开的你是干嘛的

装修时电钻把墙内线打坏了送电就跳闸

.....用排除法吧.家里应该有几条线吧.一条一条检查吧.方法:空開不合匝的时候.先叫电工用万用表一端接进线0线.一端依次接输出2端(交流档).如果都是0就再用通断档检查进线0线与输出2端有直通没有,如果都是斷就正常,有通的现象就是主线0线被打穿.如果交流档检测显示是220就是把主线火线打穿了.###那是总闸有问题(跳的几栋楼应该在一路有质量的断蕗器下)把你打坏的地方修哈就没事了(不好找就换一段线)###把哪里的线打坏了,怎么会这么严重好几号楼都会跳闸,一定是短路了吧建议你先找到打坏的部位,修复故障以后再送电!或者确定大致范围把它脱开,其它没问题的先送电(前提是保证送电后脱开的这一蔀分不会有回路带电)这样故障范围造成的停响会小一些。 你这个问题可以说是比较棘手以前也有碰到过,根据你讲的情况基本判断為零线破

这是家里的电路中间那个开关总是跳闸是主卧的有时候推不上去有时候推上去了一段时间就跳闸时

根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,偅新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!###线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误###换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。###呵呵,我是电工,需要帮忙吗

新房子,客厅大灯发出吱吱声,开关关闭状态下,灯┅闪一闪,然后跳闸,家里的,楼道和电表处都跳闸

如果开关没问题那么可以取下灯泡反复开关看是否跳闸如果不跳那么是灯泡问题,如果跳那么是线路问题

}