三菱重工E42空调故障代码表
一、三菱重工E42故障代码小卡片
二、KX6KX4KX2单元机故障代码一览表
电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良
线控器与内基板通讯不良。
(定频一拖多机器1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)
室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台(KX4)128台(KX6)内机。
检测不到室外机室外机没电。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断改插接CNK2端子。)
室内外机通讯不良;外机电源OFF
(多台内机出现E5,一般外机电源OFF)
室内热交温度传感器断线
室内环境温度传感器断线
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6KX4无此故障。)
(仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄、薄型风管机内机)
②于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定電压70%以下)造成
③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。
1个线控器控制多台内机内机数量太多(17台以上)。
使用线控器设定内机地址 1个线控器控制2台以上内机。
室内机地址开关设置不良
定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;哋址设定不良
室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)
直流电机运行不良交流电机机型,则为室内基板不良
RFT-A机器面板限位开关接触不良
线控器上的温度传感器断线(设置线控器温度传感器有效时)
内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是孓机机号。
压缩机过电流(运行中电流过大)
52C2二次侧T相电源欠相。(KX2主机CT2检测的电流为0)
制冷过负荷运行(外机热交温度超过70℃)。
E36-1E36-2压缩机排气温度异常(KX2、KX4、KX6超过130℃)。E36-3为压缩机底部过热度低
室外热交温度传感器断线。
室外环境温度传感器断线
压缩机排气温度傳感器断线。
①高压开关63H1动作;
②压缩机内部热保护49C动作(老10P机);
③压缩机排气温度开关动作(10P单元机);
④电源电压过低(单元机)
功率模块温度过高(KX2、KX4、KX6机器),E51也可能是变频板故障
压缩机过电流(启动过程中的电流过大)
室内机连接台数或容量超过规定值(1次超130%2次台数超,3次内外机通讯不良)容量低配小于45%。
同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定
室外直流风扇异常(KX4、KX6机器)
低圧异常(PSL)(KX4、KX6机器)
吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4、KX6机器)
高压压力传感器断线(PSH)(KX4、KX6机器)
压缩机底部温度传感器断线
功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4、KX6机器)
63L低压开关动作(KX);冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。
压缩机启动不良(CM) (KX4、KX6机器)
压缩机转子位置检出异常(CM1)
室外主、子机之间通信异常
紧急停止(KX4、KX6机器)
信号线连接不良信号线短路。(集中/中央控制器适用)