变频器过速多段速运行可在哪些应用场合?

三菱变频器FR-A740-2.2k-CHT的多段速运行共有15种運行速度通过外部接线端子的控制可以运行在不同的速度上,特别是与可编程控制器联合起来控制更方便在需要经常改变速度的生产笁艺和机械设备中得到广泛应用。一、FR-A740-2.2K-CHT三菱变频器多段速控制线路的连接(1)主电路的连接①输入端子R/Ll、S/L2、T/L3接三相电源。②输出端子U、V、W接电动机输入、输出端子的接线

三菱变频器FR-A740-2.2k-CHT的多段速运行共有15种运行速度,通过外部接线端子的控制可以运行在不同的速度上特別是与可编程控制器联合起来控制更方便,在需要经常改变速度的生产工艺和机械设备中得到广泛应用

一、FR-A740-2.2K-CHT三菱变频器多段速控制线路嘚连接(1)主电路的连接。

①输入端子R/Ll、S/L2、T/L3接三相电源

②输出端子U、V、W接电动机,输入、输出端子的接线

(2)多段速控制回路的连接,變频器接线

二、相关功能参数的含义及设定操作技能2.参数含义及设定操作(1)Pr.24~Pr.27,多段速设定频率此参数为多段速设定频率值,其设定頻率为多段速的4~7段速用RH、RM、RL、REX信号的组合来设定4~15段速的频率。当设为9999时为不选择功能

(2)Pr.232~Pr.239,多段速设定频率此参数为多段速设定頻率值,其设定频率为多段速的8~15段速用RH、RM、RL、REX信号的组合来设定4N15段速的频率。当设为9999时为不选择功能

(3)Pr.186,CS端子功能的选择此参数为CS端子功能的选择,本变频器所设定值为8是15段速设定命令,即接通CS和SD电动机可进行15段速的设定和运行。有时CS也常用作瞬时停电在启动功能的选择

注:三菱变频器FR-A740-2.2K-CHT总共有15段速可进行设定,但如果在工艺生产要求中只应用了其中的某几段则其他未用的频段均设为OHz。以防出現错误

三、典型实例一台三相异步电动机,功率l.lkW额定电流2.52A,额定电压380V现用变频器进行多段速控制,通过变频器参数设置和外端予接線来控制变频器的运行输出频率达到电动机的多段速运行控制。在运行操作中运行频率按所给参数设定,并进行15段速运行操作由于該变频器的特点,首先进行7段速的操作和设定然后再进行后8段速的操作设定,其7段速运行曲线参数设定对照。8~15段速运行曲线参数設定对照。

1.设备、工具和材料准备(1)工具电工工具1套。

(2)仪表MF-500B型万用表、数字万用表DT9202、5050型兆欧表、频率计、测速表各一个。

(3)器材三菱變频器FR-A740-2.2K-CHT、l.lkW电动机、三相空气开关各一个,单极控制开关6只

2.操作步骤(1)7段速运行操作。

①首先将主、控回路线连接好

②主回路按图2-34接线。

③控制回路按图2-54接线

④经检查无误后方可通电。

⑤将所涉及参数OP77G/GS先按要求正确置人变频器按下操作面板MODE键进人参数设置菜单画面,觀察LED监视器并按表2-18和表2-19所给参数进行设置Pr.79运行操作模式在本次多段速控制运行时设定为3,PU和EXT灯同时亮在7段速操作中CX端子可不用。设置唍毕按MODE键切换到运行监视模式画面此时MON灯亮。观察LED显示内容可根据相应要求按下SET键,监视输出频率、输出电流、输出电压

⑥7段速操莋相关功能参数设定完毕,即可进行多段速正转、反转运行操作

⑦在只接通RH与SD的前提下,接通SD与STF电动机将工作在第一段速、正转15Hz连续運行状态,断开STF电动机停止。

⑧在只接通RM与SD酌前提下接通SD与STF,电动机将工作在第二段速、正转30Hz连续运行状态断开STF,电动机停止

⑨茬只接通RL与SD的前提下,接通SD与STF电动机将工作在第三段速、正转50Hz连续运行状态,断开STF电动机停止。

⑩在只接通RM、RL与SD的前提下接通SD与STF,電动机将工作在第四段速、正转20Hz连续运行状态断开STF,电动机停止

⑩在只接通RH、RL与SD的前提下,接通SD与STR电动机将工作在第五段速、反转25Hz連续运行状态,断开STR电动机停止。

⑩在只接通RH、RM与SD的前提下接通SD与STR,电动机将工作在第六段速、反转45Hz连续运行状态断开STR,电动机停圵

⑩在只接通RH、RM、RL与SD的前提下,接通SD与STR电动机将工作在第七段速、反转10Hz连续运行状态,断开STR电动机停止。

(2)15段速运行操作在前面7段速度基础上,再设定下面8种速度就变成15种速度运行。其后8段速运行参数的设定为了安全,将变频器停止运行待所有参数都设定完毕。本次CX端子功能Pr.186设定为8使CX端子功能变为REX功能。基本运行参数的设定不变

①参数设置完毕按MODE键切换到运行监视模式画面。

此后8段速操作楿关功能参数设定完毕即可进行多段速正转、反转运行操作。

②在只按通REX与SD的前提下接通SD与STF,电动机将工作在第八段速、正转40Hz连续运荇状态断开STF,电动机停止

③在只接通REX、RL与SD的前提下,接通SD与STF电动机将工作在第九段速、正转48Hz连续运行状态,断开STF电动机停止。

④茬只接通REX、RM与SD的前提下接通SD与STF,电动机将工作在第十段速、正转38Hz连续运行状态断开STF,电动机停止

⑤在只接通REX、RM、RL与SD的前提下,接通SD與STF电动机将工作在第十一段速、正转28Hz连续运行状态,断开STF电动机停止。

⑥在只接通REX、RH与SD的前提下接通SD与STF,电动机将工作在第十二段速、正转18Hz连续运行状态断开STF,电动机停止

⑦在只接通REX、RH、RL与SD的前提下,接通SD与STF电动机将工作在第十三段速、正转10Hz连续运行状态,断開STF电动机停止。

⑧在只接通REX、RH、RM与SD的前提下接通SD与STF,电动机将工作在第十四段速、正转36Hz连续运行状态断开STF,电动机停止

⑨在只接通REX、RH、RM、RL与SD的前提下,接通SD与STF电动机将工作在第十五段速、正转26Hz连续运行状态,断开STF电动机停止。

①接线完毕后一定要重复认真检查以防因错误而烧坏变频器,特别是主电源电路

②接线时变频器内部端子用力不得过猛,以防埙坏

③在送电和停电过程中要洼意安全,特别是在停电过程中必须待面板LED显示全部熄灭后方可打开盖板

④在变频器进行参数设定操作时,应认真观察LED监视窗的内容以免发生錯误,争取一次试验成功

⑤在多段速操作和参数设定时,一定要注意操作和参数设置的正确性以防设备埙坏和不安全因素的产生。如茬运行中出现E.ILF字样表示变频器到电动机的连线有断的地方(即缺相保护),这时应返回PU参数设定模式下进行清除操作并停电将变频器囷电动机连接好。如出现E.THT字样表示变频器过负载的电子过流保护,应清除报警并检查变频器和电动机的容量适配是否合适

⑥在运行过程中要认真观测电动机和变频器的丁作状态。

}

有任何问题请发站内信息!本店資源来源于互联网版权为原作者所有 ,请下载试用者二十四小时后删除,试用后请购买正版的资源若侵犯到您的版权, 请提出指正, 我们将竝即删除。

}

变频器多段速的实现是由变频器上几个多段速端子的通断组合完成,比如我现在需要七段速度那我就在变频器上自定义三个端子,一般变频器都是X1,X2,X3通过上位机系统發出多段速信号,来导通X1x2x3这三个端子X1和X2和X3分别导通实现三个速度,x1和X2导通一个速度X2和X3导通一个速度,X1和X3导通一个速度x1和X2和X3导通一个速度,三个都不导通一个变频器内部参数设置这七段速度的频率给定就可以实现多段速运行

你对这个回答的评价是?

始于1988年培养高端汽修人才。

云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明学校坏境优美,学习氛围浓厚教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实訓厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅开设三十多个汽车技术专业。

PLC控制变频器实现多段速控制的接线图如图1所示变频器的多段速控制端子RH、RM、RL分别由PLC的三个开关量输出控制,SF1和ST1控制接触器KM从而控制变频器的通、断电;SF2和ST2控制变频器的运行;RST用于变频器排除故障后的复位;SB1-SB6是6挡转速的选择按钮。用于变频器排除故障后的复位;SB1-SB6是6挡转速的选择按钮

你对这个回答的评价是?

多段速你就理解为几个开关的组合假如有七个开关1和2开设置为10hz,123开设置为15hz以下类推,那就是外部端子接通哪两个开关对应就是多少hz

你对这个回答嘚评价是?

}

我要回帖

更多关于 变频器过速 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信