10kV架空配电线路施工技术规范

一、 基本技术原则:

1、10KV架空配电线路(以下简称线路)设计的气象条件应根据当地的气象资料(采用10年一遇的数值)和附近已有线路的运行經验确定。

2、线路设计应考虑农村规划和便于施工和日后运行

3、线路工程杆型设计要求套用韶关电力设计室10kV线路杆型图,采用标准化设計

4、施工技术要求按粤电用[1999]12号文《广东省10千伏以下农村配网建设与改造技术原则》及建标[号文《35千伏以下架空电力线路施工及验收规范》。

5、10kV线路供电半径不宜大于15千米特殊情况供电半径可以适当延长,但要注意保证电压质量适度控制线损

6、线路宜装设六氟化硫(SF6)戓真空柱上开关:一般主干线长度超过5公里宜装设分段开关,支线超过2公里在支线首端宜装设支线开关不超过2公里宜装设隔离开关或跌落保险开关。

7、导线选择应满足未来10年负荷发展需要原则上主干线选用不小于LGJ--95型导线,分支线选用LGJ-50型导线

8、变压器安装必须采用台架設计,电杆安装户外低压刀闸、配电箱原则上不新建低压配电房。

9、经过乡镇线路的档距不宜大于50米一般采用15米电杆;郊区不宜大于80米,一般采用10~12米电杆;郊区居民区一般采用12米电杆特殊跨越档距另行设计。耐张段长度不宜大于1千米

10、10kv绝缘子型号:悬式10kv绝缘子型号選用XP-4.5型,针式10kv绝缘子型号选用PQ-20型瓷横担选用CD-10型。对于一般地区:LGJ-50~95型导线优先选用瓷横担(双担)、悬式10kv绝缘子型号LGJ-120型导线优先选用针式10kv绝缘子型号、悬式10kv绝缘子型号。对于重污区、履冰区另行设计

11、对于经过高山、旷野等雷电活跃地区的线路,设计上考虑安装氧化锌型线路避雷器

12、所有配套使用的横担、金具、卡具、拉棒、地网等,除地脚螺丝外均需热镀锌

二、 施工技术规范;

(1)不同金属、不同規格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接

(2)在一个档距内,每根导线不应超过一个接头

(3)接头距固定点,不应小于0.5

(4)导線在档距内的接头,采用钳压或爆压

(5)同型号导线的跳线采用并沟线夹,不同型号导线的跳线采用异型线夹;每相导线不应少于两个原则上不采用缠接法。

(6)导线接头的电阻不应大于等长导线的电阻;档距内接头的机械强度,不应小于导线拉力的90%

(7)导线在同┅处损伤,同时符合下列情况时应将损伤处棱角与毛刺用O号砂纸磨光,可不作补修:钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导线蔀分截面积的5%且强度损失小于4%

(8)当导线在同一出损伤需进行修补时应符合下列规定:

 损伤补修处理标准应符合下表的规定: 

损傷导致强度损失不超过总拉断力的5%,且截面积损失不超过导电部分总截面积的7%

以缠绕或修补预绞线修理

损伤的强度损失已超过总拉断仂的5%,但不足17%截面积损伤也不超过导电部分总截面积的25%

 采用缠绕处理时应符合下列规定:受损伤处的线股应处理平整;应选与导线哃金属的单股线为缠绕材料,其直径不应小于2mm;缠绕中心应位于损伤最严重处缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆

盖其长度不应小于100mm

(9)导线在同一处损伤有下列情况之一者应将损伤部分全部割去,重新以直线续管连接:

 损失强度或损伤截面积超过上表以补修管补修的规定

 连续损伤强度、截面积虽未超过上表以补修管补修的规定,但损失长度已超过补修管能补修的范围

 钢芯铝绞线的钢芯断┅股。

 导线出现灯笼的直径超过导线直径的1.5倍而又无法修复

⑤金钩、砍股已形成无法修复的永久变形。

(10)导线的连接应将导线及跳線线夹、连接管的接触面用砂纸清除表面氧化层涂上一层导电复合脂,才能连接

(11)钳压、爆压应符合国家有关施工工艺标准。

(12)導线的排列应采用三角排列和水平排列

(13)相序排列为:对于三角排列和水平排列,面向负荷侧从左到右为ABC、排列,对于垂直排列从上到下为ABC排列。

(1)10kV架空线路的导线紧好后弧垂的误差不应超过设计弧垂的±5%。同档内各相导线弧垂要基本一致水平排列嘚导线弧垂相差不应大于50mm

(2)在满足弧垂允许误差规定时各相互垂的相对误差不应超过200mm

(3)铝绞线的设计弧垂各地可根据已有线蕗的运行经验或按所选定的气象条件计算确定。考虑导线初伸长对弧垂的影响架线时应将铝绞线的设计弧垂减少20%

(4)10kV架空线路的导线緊好后导线上不应有树枝等杂物。

(1)导线的固定应牢固可靠:转角杆针式瓷瓶导线应固定在转角外侧的槽内。

(2)裸导线在10kv绝缘子型号或线夹上固定应缠绕铝包带缠绕长度应超出接触部分30mm,缠绕方向与外层线股的绞向一致

(3)线路采用悬垂线夹时,10kv绝缘子型号应垂直地平面

(4)防震锤应垂直地平面,安装距离误差不应大于±30mm

4、导线相间及与构架等的距离:

(1)导线与拉线、电杆或构架间的净涳距离,不应小于0.2

(2)线路每相的过引线、引下线与邻相过引线或导线间净空距离,不应小于0.3

5、交叉跨越及对地距离:

(1)导线對地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温或风速情况下计算最大弧垂最大风偏線路施工应计算导线架线后塑性伸长的影响。

(2)导线对路面、水面、山坡、建筑物、树木等的垂直距离、水平距离必须符合《架空配电線路设计技术规程》的有关规定

(3)线路与弱电线路交叉,应符合《架空配电线路设计技术规程》的有关规定

(4)线路与铁路、道路、通航河流、管道、索道、人行天桥及各种架空线路交叉或接近,必须符合《架空配电线路设计技术规程》的有关规定

(二)电杆基坑忣基础埋设:

1、基坑施工前的定位应符合下列规定:

(1)直线杆顺线行方向位移,线路不应超过设计档距的3%直线杆横线路方向位移不应超过50mm

(2)转角、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm

2、电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏差应为+10mm~ -50mm同基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑操平。

3、双杆基坑应符合下列规定:

(1)根开的中心偏差不应超过+30mm

(2)两杆坑深度宜一致。

4、现浇基础、岩石基础应按现行国家标准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》的有关规定执行

5、基坑回填土的土块要敲碎,每回填500mm夯实一佽松散土质的基坑要采取加固措施。基坑回填应留有防沉土层

6、电杆基坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直

(三)電杆组立及10kv绝缘子型号安装:

1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:

(1)直线杆、转角杆的横向位移不应小于50mm

(2)直线杆嘚倾斜,线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2

(3)转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜向外角的倾

斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径

2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏其预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力侧倾斜

3、杆立好应正直,位置偏差应符匼下列规定:

(1)直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移不应大于50mm;转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50mm

(2)邁步不应大于30mm

(3)根开不应超过+30mm

4、螺栓的穿入方向应符合下列规定:

(1) 对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。

(2)對平面结构:顺线路方向双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向由下向上。

5、线路单横担的安装直线杆应装于受电侧;分支杆、90o转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

6、横担安装应平直安装偏差应符合下列规定:

(1)横担端部上下歪斜不大于20mm

(2)横担端部左右扭斜不大于20mm

(3)双杆的横担高差不大于开档5/1000;左右扭斜不大于横担总

7、瓷横担10kv绝缘子型号安装应符合以下规定:

(1)直立安装时,顶部顺线路倾斜不大于10mm

(3)全瓷式瓷横担的固定处应加石棉垫。

8、10kv绝缘子型号安装应符合下列规定:

(1)安装应牢固连接可靠,防止积水

(2)安装时应清除表面灰垢、附着物及涂料。

(3)悬式10kv绝缘子型号安装还应符合下列规定:

与电杆、导线金具连接处无卡压现象

耐张串上的弹簧销子、螺丝及穿钉应由上向下穿。

悬垂串上的弹簧销子、螺丝及穿钉应向受电侧穿入两边相应由内向外,中线应由左向右穿入

9、电杆的焊接要由匼格的焊工进行,焊接应符合有关的规定焊接后对焊接面进行焊渣及氧化物清除,进行防腐处理

1、拉线盘的埋设深度与方向,应符合設计要求拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母其外露地面部分的长度应为500mm ~700mm。拉线坑应有斜坡回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层

2、拉线安装应符合下列规定:

(1)安装后对地平面夹角与设计值的允许偏差不应大于30

(2)承力拉线应与线路方向嘚中心线对正;分角拉线应与线路分角线方向对正;防风拉线应与线路方向垂直

(3)采用UT型线夹及楔形线夹固定安装时,拉线弯曲部分鈈应有明显松股拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的线尾长度为300mm ~500mm尾线回头与本线采用直径不大于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定,綁扎长度80 mm

3、拉线应根据电杆受力情况装设。拉线与电杆夹角采用45度如受地形限制,可适当减少但不应小于30度。

4、跨越道路的水平拉線对路面中心的垂直距离,不应小于7米拉线柱的倾斜角宜采用10~20度。

5、当一条电杆装设多条拉线时各条拉线的受力应一致。

(五)杆仩电气设备安装:

电气连接应接触紧密不同金属连接,应有过渡措施

瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象

水平倾斜不大于根开的1/100

┅、二次引线排列整齐、绑扎牢固一次侧防蛙罩齐全。

油枕、油位正常外壳干净。

接地可靠接地电阻值符合规定。

部件齐全呼吸孔道通畅。

高、低压侧避雷器齐全

平台高度要求达到2.7米(以地面最高点到枕木高度为基准)。

杆上变压器安装绝缘防护套

水平倾斜不夶于20mm

引线排列整齐、绑扎牢固对地距离符合要求。

接地可靠接地电阻值符合规定。

部件齐全操作机构灵活,油面或气压容易观察分、合闸位置指示正确可靠。

开关底座高度要求达到4.5米以上(以地面最高点基准)。

转轴光滑灵活铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀。

瓷件良好熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。各部件齐全

熔断器安装牢固、排列整齐,熔管轴线与地面的垂直夹角为15~30熔断器水岼不少于500mm

操作时灵活可靠、接触紧密引线与导线的连接紧密可靠。

安装高度要求达到4.5米以上(以地面最高点基准)。

操作时灵活可靠、接触紧密

与引线的连接紧密可靠。

安装高度要求达到4.5米以上(以地面最高点基准)。

排列整齐10kV避雷器间距不小于350mm0.4kV避雷器间距鈈小于150mm

引线的连接紧密,引线短而直采用铜质绝缘线,其截面符合下列规定:引上线不小于16mm2引下线不小于25mm2

连接部分不应使避雷器受外加力

引下线接地可靠,接地电阻值符合规定

1、接地体规格、埋设深度符合设计规定(0.6m0.8m)。

2、接地体与接地引下线应使用联接片、接地端子以螺栓可靠连接,不宜使用缠接法连接前应清除连接部位的铁锈及其附着物。

3、 接地体严禁使用螺栓、卡子连接焊接应苻合下列规定:

(1) 扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面焊接

(2) 圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面焊接

(3) 圆钢与扁钢的连接,其搭接长度应为圆钢直径的6倍双面焊接。

4、 采用垂直接地体时应垂直打入,并与土壤保持良好接触

5、 采用水平敷设地接地体,應符合下列规定:

(1) 接地体应平直无明显弯曲。

(2) 地沟底面应平整不应有石块或其他影响接地体与土壤紧密接触的杂物。

(3) 倾斜地形沿等高线敷设

(一) 10kV架空线路竣工后的验收,应由建设、运行、设计和施工等部门代表所组成的验收小组来进行

(二) 在验收時,应提交下列资料和技术文件:

1、线路路径的批准、协议文件(有条件可提供)。

2、设计资料图纸、变更设计的证明文件和竣工图

3、安装技术记录、隐蔽工程的技术记录。

4、交叉跨越距离记录及有关协议文件

6、接地电阻实测值记录。

(三) 验收时要按下列要求进行檢查:

1、导线型号、规格是否符合设计要求

2、电杆组件的各项误差是否符合规定。

3、线路设备标志齐全

4、拉线制作、安装是否符合规萣。

5、导线弧垂、相间距离、对地距离及交叉跨越距离是否符合规定

7、配套的金具、卡具是否符合规定。

8、电气设备外观应完整无损

9、相位正确、接地装置符合规定。

10、沿线的障碍物、应砍伐的树木等杂物应清理完毕

}