蒸汽流量计不走瞬时流量不走有累计流量的情况说明怎么写

涡街流量计不走累计流量显示正瑺瞬时流量显示不正常为什么?

 一台测量水的流量采用分体式安装,现场安装一台涡街流量传感器输出脉冲信号与一台流量积算仪配套使用。安装在现场发现瞬时流量显示为零,以为是设备未启动检查后发现设备运行正常。同时发现累计流量数值已经在累加但瞬时流量显示仍然是零。在一般的工况条件下瞬时流量值的累计才有累计流量值的数字。这种情况显然不正常

进入流量积算仪的菜单,发现有一项瞬时流量滤波功能FLTR设置的数值为:“3”

试着把它改为:“1”

,结果返回测量状态流量计不走

瞬时流量和累计流量都顯示正常。于是又查看了说明书终于明白了造成该流量积算仪不显示瞬间流量而显示累计流量的原因是:该流量积算仪具有数字滤波克垺流量波动功能,瞬时流量的显示不影响累计流量的计量因为流量信号不大,FLTR设为:“3”

数字偏大滤波高,反应慢导致显示不正常。改为“1”

滤波效果低,反应稍快显示结果正常。但不管是哪一种情况都不影响累计流量的计量

因此,为用户的使用提供方便华儀

真诚为您提供服务,希望您还会对金属转子流量计不走

}

你的流量计不走如果有空管检测甚至开启了可能不满管就会显示空管流量就为0

你对这个回答的评价是?

有可能是不满管或者流量非常小。流量计不走计量不到

你对這个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:0 LV1

确定管道仙有介质但得知道介质有是多少,如果不满管不直就正常了

你对这个回答的评价是?

這种可能性很多你能说的具体一点吗

你对这个回答的评价是?

}

原标题:蒸汽流量计不走如何正確选型提供哪些参数简单分析

蒸汽流量计不走是根据测量介质来命名的也就是指可以测量蒸汽流量的流量计不走。蒸汽流量计不走有:渦街孔板。

在测量时我们如何来选择

在选择时我们一般要考虑测量精度满足要求安装使用方便和产品价格合理这三方面来做出决定。蒸汽流量计不走选型的重要性:

流量计不走的计量效果有2个方面来决定

一是仪表质量好,也就是精度高;

二是安装时要按照说明书的安裝要求