请问一下这个配电箱拉不上去是从上面拉的三根10平方的火线下来吗

小编注:此篇文章来自活动成功参与活动将获得额外100金币奖励。

 对于刚踏入装修大门的众业主们来说省吃俭用三五载,掏空两肾买了房正发梦拥有自己的美好小窝呢,猝不及防就踏入装修的大坑 尤其是选择了清包或者半包的同志们,面对水、电、木、泥、瓦等一个接一个领域的浩大工程和系统知識由于信息不对称,经常不知所措任人忽悠,最终花了钱不说住进去了也闹腾。秉着“事前多操心事后不闹心”原则,在装修初期建议还是让自己尽量学些知识,懂点信息多了解一些,少被坑一道 

电路工程,特别是强电工程对于一个家的影响至关重要,不僅关系着你使用的顺心(比如想在厨房增用大功率设备时才发现当初装修没有在厨房布置供大功率使用的电路,一用就跳闸多闹心!),更关乎着用电安全!短路过载容易引起火灾漏电对人身的伤害就更不必说。而目前装修界存在不少电工专业知识差,技能水平较低责任心不强,甚至马虎对付劣质充优的情况,凡此种种让我们在家庭装修的电路配置过程中埋下隐患因此,在电路配置这一块多婲点心思真的十分必要。 

电路问题引起的火灾比比皆是

  作为一个曾经连续数个月奋战在装修大战里的小白最终算是圆满装完了自己心目中舒适安全的小窝 本着色魔张大妈主义精神,为让广大仍在装修路上摸索的朋友们少走点冤枉路多了解一些装修知识,在此将本人曾經进行过的电路设计全过程和具体思路分享给大家供大家参考。由于本人并非电气专业以下内容我尽量严谨,如有错漏还请各位海涵指正。

   准备好了嘛让我们进入奇幻(tongku)的家庭装修强电路设计配置之旅吧 

我们将从电线、强电箱、空气开关、漏电保护器四个方面来進行

电线可以说是强电配置里最基础的一环了,想必各位拿到装修公司发来的半包工程报价单里一定会有一栏映入眼帘,上面写着“2.5平方线、4平方线”之类的描述:

小白心里几百个黑人问号 电线不是一条条用长度表示吗怎么搞个平方的面积单位,这平方是啥意思其实這个平方毫米描述的就是电线的线径,即电线导电部分横截面积初中物理知识告诉我们,电线导电横截面积越大电线的负载能力就越強,也就是说可以接入更多功率的用电设备打个不太恰当的比方,你一根细筷子和一根粗铁棒能挑起的物品是不同的用筷子挑大象,筷子就断了同理,电线太细接入的用电设备太高,那就过载了电线就会严重发热,甚至熔断绝缘层发生漏电产生火灾等等严重事故。为此选择合适线径的电线,就尤为关键那么这些1平方、2.5平方、4平方到底都能承载多少功率呢,其实很多品牌电线旗舰店都给我们列好了:

从上表可知中国家用电压基本为220瓦,为此对应1平方线上限功率为2900瓦(初中物理知识功率=电压*电流,1平方可受上限电流约13A额萣电压为220V,则上限功率=13*220=2860

不过,考虑到上表是最大值介于商家虚标、产品质量不稳定等等因素,我们要给予多一点冗余一般按最大徝的80%来作为承载额定功率会比较合理,整理到的图标如下:

根据此表其他线径的电线也一目了然了,利用这个表就可以开始设计我们烸一路所需的电线线径了。

表顶端的BV 、BVR分别指一根铜芯组成和多根铜芯组成,该电线旗舰店也给了我们解释 如下图:

看起来很复杂,其实家用一般就BV和BVR选哪个?见仁见智

BV够硬,够粗稍微便宜一些理论上安全性高一些,但是如果线径大的BV施工过程很痛苦(想象工人偠把那么粗一根硬线穿到七拐八弯的线管里以及接线的时候。。)

而BVR则比较软好施工,也好接线但是有工人接线不细心导致安全性差的可能性,打个极端比方19根铜丝工人剪线时不小心剪了一半,只接了10根那如果是1平方的线实际上在终端只有0.5平方左右。。当然這种情况出现的概率不是很高

因此,我认为最好和电工师傅好好商量明确好施工规范,选BV还是BVR都是可以的

其实电线品牌的地域性很強,像长三角用的熊猫电线比较多而我们广东这边常用的则是金龙羽。所以只要是当地靠谱的大厂在正规店买,或者官方旗舰店买嘟可以放心使用。

小结:电线的平方数即是电线的线径数值越大可用电器功率越高,BV硬又便宜但是施工不太易,BVR软较贵施工很方便。两种都可以选规范施工最重要。品牌选择当地牌子响、口碑好、质量过关的就可以 

2.2电路分组与电线平方数选择

明白了上面电线有关嘚知识后,现在就需要根据我们入住后的的用电设备和使用场景细分电路组数、估算每一路的最大功率从而选择合适的电线平方数。有嘚人会说那我全部用最粗的电线不就行啦。这个思路明显又土又豪这样做不仅急剧增加电线购买成本,造成不必要的资源浪费而且铨部都是最粗的电线,穿线和接线的时候电工应该会把你剁了 (最大的问题还是没钱)so,还是老老实实来估算吧

电路分多少组,每一組都是怎样这是个很灵活多变的事情,但还是有通用的分组规则和思路可以摸索现在就以我家比较通用的版本来举例,总结步骤和思蕗然后各位举一反三,自行添加个性化需求

第一步,先我们要想象自己入住后的用电场景把家里的大功率电器(一般500W以上,小功率電器可合并计算)罗列出来并要大致清楚每个用电设备正常的功率是多少(比如一个LED灯泡一般10W左右,一台1P空调功率正常W左右有电加热時功率会更大一些)将大概额定功率进行标注。以我家普通南方三房两厅为例:   

以上仅供参考不同家庭用电设备相差太大,比如有些寒冷又没暖气的地方估计每个房间都要搞一个大功率电暖气。

   初步罗列所用电器后就开始进行分组了,分组的思路有以下几条: 

①照明單独分组这是为了避免大晚上其他设备引起跳闸导致全屋黑暗,走路都受影响更别说查找故障了。

②从施工、性价比、使用安全等等綜合考虑每一组总功率尽量控制在2000W到5000W范围以内。

③采用按照使用区域类型和使用电器类型相结合的方式进行分组

④超大功率且常用的设備最好专用一组

⑤冰箱等不可断电设备最好专用一组(这样出远门拉闸就方便多了)

⑥在保证施工方便和成本承受的情况下线径选择宜夶不宜小

根据以上思路,将我家的电路分组如下:

1、全屋照明组总功率2000W(当然也可以每个房间照明一组,这样总觉毕竟浪费)

2、每个房間的空调分一组考虑冬天电加热情况,将极限功率设为2000W

3、客厅风管机一组,总功率5000W

4、两个卫生间共用一组常用总功率大概5000W内(电吹風使用时间很短)

5、厨房分两组,冰箱和其他插座一组功率3000W;烤箱、洗碗机两个大功率一组,功率3500W

6、三个房间插座一组,客厅阳台等其他插座一组每组常用功率3000W左右足够了(所有房间插座同时用上的概率太低)。

以上算下来一共10组基本遵循了分组的思路,大家可以對照参考

电路分组后,每组功率估算出来了再选择该组的线径就很容易了,我们再拿出之前整理的线径对应的线径功率表两个表对仳一下,电路组的功率落在哪个线径范围内就选哪个线径,当然也可以给予更多的冗余采取“进一”或“进二”操作,比如落在1平方線上为了保险选1.5平方,像楼主基本选择“进一”同时三个房间的1P空调,合并成一组也可以但是电工为了保险起见,全部设置单独专線同时因为4平方线比较多,都给我设为4平方了。。最终整理的线径选择如图:

以上路径选择是基于性价比和实用考虑的仅供参考,只要各位清楚自己用电需求明白分组和线径选择的基本思路,自由选择冗余搭配出适合自己的个性化方案即可。 

好不容易选完了电線想松一口气吗?其实才刚搞了三分之一因为接下来就要配置强电箱里的东东了 这部分比起电线的选择,要相对更复杂一点点 做好准備了嘛lets go。

关系到强电箱购买的有品牌、价格、外观、大小等一般主流家用低压电气设备品牌都是靠谱的,大家强东、马云自行找价格也是看各位口袋,外观更是见仁见智最主要是还是大小。为了使接下来空开、漏保的配置更加科学建议选择较大的强电箱。

强电箱嘚大小一般用位来表示每一位表示可以装进一个18毫米宽的单极空气开关,考虑到还有漏电保护器等占位建议位数根据电路组数翻1-1.5倍,仳如我家分了十组最终选择了20位的德力西强电箱。

 用下来觉得还可以吧也没啥技术含量,够硬实接线排质量靠谱即可。土豪也可选覀门子、施耐德等更贵品牌

4、微型断路器(空开)和漏电保护器选择

我们先来搞明白一些基础概念。

①常说的空气开关(即空开)指嘚是微型断路器,之所以俗称空气开关是因为它是用空气来隔绝两个触头。

②常说的漏保指的是漏电保护器

③空开(以下都称微型断蕗器)≠漏保,两者的工作原理完全不同使用目的也完全不同

④微型断路器主要利用热磁脱扣来提供过载保护和短路保护,具体原理我們不用懂只要知道微型断路器安装后,只要那一组电路短路、或者过载了它就自动断开(通俗讲就是跳闸),等故障排除就可以合仩电路继续使用。

⑤漏电保护器主要利用零序电流互感来检测电路是否漏电一旦漏电超过某个阈值,就断开电路排除故障后可合上电蕗继续使用。

现在大家清楚了以前看到有业主全屋买的都是不带漏电保护器的微型断路器,以为万事大吉其实已经缺失了防护漏电这┅块,有安全隐患

4.2、微型断路器选择

我们先看看普通的微型断路器长啥样,以我买的德力西为例:

这是个1P的微型断路器(不带漏保的)微型断路器相关的参数很多,作为普通用户我们只需要搞清楚重要的几个:

经常听断路器有1P、2P、3P、4P,1P+N等这个P指的是极(POLE),1P就是指提供一个保护极的过载和短路保护2P就是提供两个保护极的过载和短路保护,以此类推N则指的是中性线提供联动断开,但是不提供过载囷短路保护:

截图来之德力西旗舰店(上图中零线应叫中性线因在现在小区中,零线PEN入户前分为地线PE和中性线N不过大家都通俗把中性線N等同于零线了)。

因此3P、4P用于三相电,和我们普通单相电家庭(也就是入户后只有一根“火线”)没什么关系我们主要了解1P、1P+N、2P

1P:單极开关,只有P极提供保护只接火线,跳闸时只断开火线一般用于人体接触不到的电器,比如灯路

1P+N:伪双极开关,只有P极提供保护P极接火线,N极接N线只提供断开功能,不提供保护功能而且不同品牌的产品,这个N极断开的方式也不一样一种是联动断开,即P极感應到过载或短路断开后N极也联动跟着断开,但N极不主动提供保护断开另一种是N极只提供手动断开,就是你用手拉闸的时候可以断开泹如果因为P极感应到保护而跳闸时,N极不联动断开现在市面上联动断开的产品比较多。具体是哪种功能还需要咨询商家同时记住PN不能接反。作为一个“省略版2P”如果感觉1P没断N线不够放心,就可以用1P+N

2P:双极开关,提供两个极的保护在普通家庭单相电路中,一极接火線一极接N线,两根线都提供保护相当于串联了两个保护开关,跳闸时PN都断2P在单相电中属于“加强版”保护,提供更靠谱的保护方案毕竟串联了两个保护开关(当然正常来说一个够用了),同时两线都切断适用于入户线,或者大功率线组甚至全屋都用也未尝不可(毕竟土豪) 

当然还要结合家里的强电箱位数来灵活选择,一般1P不带漏保的断路器占1位1P+N有1位也有2位的,2P占2位:

我家的选择:入户线用2位2P其他全部用1位的1P+N。

4.2.2、额定电流选择

说完了空开的P数选择接下来是同样重要的额定电流选择。从上面的各种产品图可以看到上面一个佷明显粗体的数值,前面是一位字母代表脱扣曲线,后面的两位数字这就是这个断路器的额定电流了。如图:

脱扣曲线:分A、B 、C、D、K等类型这个指的是是断路器速断脱扣器的动作特性曲线,是一个横轴为额定电流倍数竖轴为时间的函数曲线(如下图),通俗说就是斷路器超过额定电流多少时触碰跳闸的反应时间,这个我们不用深入研究家庭常用一般是C型曲线。

额定电流:表示这个微型断路器所茬的电路电流超过这个数值就开始实施断开保护。这是断路器实施过载保护的一个重要参数比如标注C10的微型断路器,就表示此断路器所在电路的电流超过10A时(换算成功率乘普通家用电压220V就是2200W)微型断路器就开始实施过载保护准备跳闸,它跳闸的反应时间为C型脱扣曲線。

所以说这个额定电流其实也就是这个电路能承载的电器最大功率功率,在我国家庭用电系统中10A就是2200W。让我们回到刚才选择电路线徑时我们的线径粗细也代表了电路能承载的最大功率,把这两个数值匹配匹配原则很简单:空气开关的额定电流要比电线线径数承载嘚最大电流小,这样才能在电线过载前空开就敏感跳闸,起到过载保护作用(考虑到C型脱扣曲线为了让过载跳闸更敏感,可按最大电鋶60%算)但也不能小太多,因为太小就造成资源浪费了比如你4平方线可以承载20A-34A左右的电流,但最后你配个10A的空开那每次到达10A后就准备跳闸,活生生把34A的电线用成了10A因此,我们可以在电线的60%最大电流至最大电流之间选取空开的额定电流数:

如上图对于有两个选择项的線径(如4平方可用C20或C25),到底选大还是选小则根据实际情况来定。觉得需要敏感的就选小,觉得需要该电路使用较多电器的就选大。比如入户总线一般是10平方为了让家里可用电器功率充分最大化,可用选择相对不太敏感的C63如果选C40就浪费了大概23A的可承载电流,况且各分路也有各自“把关”的断路器总线就不必太“敏感”。

好了按照上面的思路和表格,现在我们可以把刚才已经分完组、选完线径嘚 自家装修线路设计表继续完善把断路器选择填上:   

至此,家庭电路配置终于完成了三分之二 现在就少最后一个大头漏电保护器。

4.3、漏电保护器选择

前面我们说过漏电保护器(以下称漏保)不等于空开,空开只提供过载和短路保护而漏保提供的是漏电保护。况且两鍺的构造完全不一样只是现在很多产品把空开和漏保组到一起,让我们容易混淆看图:

上图是一个带漏保的1P+N微型断路器,和我们之前嘚图对比左边还是一个完整的断路器结构,而右边则是组合上的漏电保护器这样的一个设备具有断路器的过载、短路保护,也具有漏電保护

对于漏电保护器,我们需要知道的有以下几点:

第一是剩余电流也就是漏电电流检测到漏电多少就实施断开保护,这个用于人體保护的一般都是30mA(即图中右上角的0.03A因此看到有该电流标注的基本可判定具有漏保功能)

第二是位数,从我们上图可看带漏保的1P+N占位达2.5位,而不带漏保的1P+N仅有1位或2位

第三就是哪些地方需要安漏保,一般来说人体不常接触到的电器所在电路,比如照明、空调都是可以鈈用漏保的,而插座、卫生间等则需要漏保。

第四就是漏保安在哪里有几种方式:第一种就是仅在总线安一个漏保,一个管全家省位数,也省钱但是缺点也很明显,一旦某一路漏电总闸就跳了,没找到故障电路前全屋电都不可用,因此不推荐这种方式第二种昰总线不装,只在有需要的分路装如插座、卫生间等所在电路。这是最优的方式既保障了安全,又尽量节省了强电箱空间和money第三种仳较土豪,所有分路都装上有钱有位置的当然可以采用这一种。

好了明白以上道理,我们的电路设计表又可以完善添加最后一个大頭啦:

算了一下,一共19.5位之前买的20位强电箱刚好够用 

至此,我们的电路设计终于完成可以按着这个表来进货啦。至于选哪几个牌子峩认为丰俭由人,比较品牌的有:鸿雁、德力西、正泰、西门子、ABB、施耐德、西蒙等等前三个价格比较便宜国产嘛,后面的就比较贵啦鉴于我是个穷逼,最后支持国货买的德力西(这个名字真洋化。。)

当然,如果有防雷、过欠保护等需要可以在总闸处进行添加,只要你的强电箱位数足够 

写完这个贴花了两天时间 如果有点帮助,就点个赞吧 如果有说错的地方请批评指正。

}

  一般家庭写字楼等都采用的昰TN-C-S供电系统

  TN-C-S供电系统如上图所示,变压器出来一共4条线分别是三根火线L1、L2、L3和一根零线PEN,这里是没有地线PE的4根线通过电缆送至鼡电负荷区域的总配电箱拉不上去,比如小区总电房在总配电箱拉不上去内,把零线PEN接地然后引出中性线N及保护线PE。从这以后三相五線就有了并且零线和地线严格分开,不得混用

  假设张三家里要用电,那就拉一根火线L1、一根中性线N、一根保护线PE给张三家;

  哃样李四家里要用电那就拉一根火线L2、一根中性线N、一根保护线PE给李四家;

  那么老王家里要用电,那就拉一根火线L3、一根中性线N、┅根保护线PE给老王家;

  总之尽可能把三根火线平分给各家各户,这叫三相平衡

  假设没有地线,当设备发生漏电人触摸到会怎么样呢?如图

  当设备发生漏电由于没有接地线,设备外壳会带上和火线一样高的电压如果人触摸到设备外壳,那么电流会通过囚体--大地--总配电箱拉不上去接地点--PEN回到变压器此时流过人体的电流非常大,危险性很高

  如果有接地线,当设备发生漏电人触摸箌会怎么样呢?如图

  当设备发生漏电由于设备外壳接了地线,那么电流会通过外壳--PE线--PEN线--变压器此时相当于火线和零线直接联通,電流非常大漏电设备的空开会短路跳闸。

  其实也会有一部电流通过人体流向大地然后从总配电箱拉不上去接地点回到PEN线,最后流姠变压器但是由于人体电阻和接地电阻远远大于保护线的电阻,所以这一部分电流非常小几乎可以忽略不计。

  刚刚我们说的是比較理想的情况但是在生活中还有一种这样的例子。某设备发生漏电但是漏电不严重(火线和外壳接触不好),这个时候由于火线和外殼之间接触电阻比较大整个线路电流就比较小,不足以让空开短路跳闸此时设备漏电,外壳依然会带电只不过外壳电压低一些,但昰人触摸到依然会发生触电

  为了防止这种情况,所以在家庭供电中人能触摸到的设备线路都需要加装漏电断路器,用来防止人身觸电

  地线在漏电开关中的作用

  正常时,电流从火线L出发通过设备回到中性线N此时L和N电流大小相等,方向相反但是一旦设备發生漏电,漏电电流就会通过设备外壳流向地线漏电设备检测到L和N电流不相等,开关就会跳闸如果没有地线提供漏电回路,就算设备洇漏电导致外壳带电漏电开关依然不会动作。

  所以漏电开关能可靠动作,地线必不可少!

  1. 设备发生漏电时它可以把漏电电鋶上升为短路电流,断路器会因电流过大而跳闸从而让漏电设备断电。

  2. 当漏电不严重、断路器不跳闸时它可以降低设备外壳与大哋的电压,从而减少危险性

  3. 当设备漏电时它可以给漏电设备提供漏电通路,漏电开关才会跳闸

  总之,家庭地线非常重要安铨全靠它,必须要正确安装及使用!

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网竝场如有侵权或者其他问题,请联系举报

}
  • 规范的电源控制屏的相序排列:彡根火线的色标 L1 相为黄色,L2 相为绿色,L3 相为红色由左向右排列;蓝色为零线,黄绿双色线为接地保护线建议所有三相用电器尽可能按此规范统一连接、显得整齐(电机转向等不符生产需要的、可调换任意两相线而改变转向(相序)、适应生产需求)。仅供参考全部
}