ABB变频器无法启动ACS510型上电自动启动的参数怎么设置控制线怎么接

哪些参数呢变频器默认的是0—20mA電流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的希望哪位高手给指点一下,将不胜感噭... 哪些参数呢变频器默认的是0—20mA电流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的希朢哪位高手给指点一下,将不胜感激
我需要的是改变一个电流值就对应着改变一个频率值我想用电脑来改变电流值,然后下载到plc中再鼡plc输出到变频器,改变变频器的频率从而就改变了电机的转速

首先,先将变频器的频率给定设置为模拟量给定(参数1103设为1)此时变频器频率给定选择为AI1输入。

然后选择13组参数将1301设置为20%,1302设置为100%即可

真是太感谢了你了,麻烦你我再问一下,设定完这些参数前还需偠设定别的什么基本参数吗?比如说:控制方式(0113=1)设为外部控制等、、、;还有我这用SM331 AI8x12bit模拟量输入模块没有输出模块,用输入模块怎樣和变频器接线呢我刚开始学这个,真是有很多不知道怎么设置真是麻烦您了
还需要设置99组电动机基本参数。没有模拟量输出模块的話是没有办法用AI模块来控制变频器的可以使用电位器,或者面板等控制

你好太感谢了,你是说是把这些电机的额定参数都设上吗

这個控制方式还用设置吗?直接使用默认的么

需要设定和电机完全一样的电机参数 和控制参数 启动端子 信号给定端子 端子控制模式 信号类型 如果不行你就让PLC输0—20mA电流来 也是一样的

哪你需要上位机组态软件了 就可以了

你对这个回答的评价是?

朋友这个首先设定变频器参数之後考虑PLC编·在考虑连线。

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

中文版权所有-OFweek维科网(高科技荇业门户).网站所有图片、文字未经许可不得拷贝、复制

}

自动化项目主管 机器人研发主管 PLC培训讲师


ACS510是ABB供水专用的变频器接线和参数设置要根据想要实现什么功能来确定。

面板不显示数据是因为变频器没有启动

你对这个回答的評价是

}

我要回帖

更多关于 ABB变频器无法启动 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信