k 10020k 12015BBOAN 1怎样7kf02热电阻接线图

这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正確吗


主题:【求助】这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

换了一个AI模块模拟量检测出问题了,监控了一下每个通道都是32767,不知道這个模块7kf02热电阻接线图是否正确

模块具体型号:SM331



回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

补充一下:温度变送器是四线制输出4~20mA信號;量程卡已经设置为C;



回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

7kf02热电阻接线图没有问题你这个由于使用了不同电源,造成零电势點不等万用表串接到回路中,看电流是否正常你把信号的负端和模块电源的m短接。


活到老学到老!为了生活学习吧!


回复:这个模塊(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

我第一次用这个模块的时候问题出在量程卡上,查找了很久才发现

放量程卡的位置,一边是一个缺口对着的另外一边是一个箭头,开始没注意以为对应边是对着缺口那边的,总觉得自己都检查过了没有错误



回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

补充一下:温度变送器是四线制输出4~20mA信号;量程卡已经设置为C;

下面还有个说明 使用非隔离电源的接地4线制传感器時,不需要互连Mana

二 4线制OR2线制判断错误

楼主所判断的4线制 或2线制 是否准确?

如果是4线制     除去热电阻或热电偶的输入线和输出4-20mA的2条线还需要┅组电源供电  所以这个温度变送器上应该有6-7条7kf02热电阻接线图

如果是2线制    那就只有热电阻或热电偶的输入线和输出4-20mA的2条线  所以这个温度变送器上应该有4-5条7kf02热电阻接线图  如果是2线制 把量程卡换到D就正确了CAD图上也是2线制的7kf02热电阻接线图方式


已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为兒时羡慕的人!


回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗

感谢几位大侠热心帮助,问题已经解决原来是犯了一个低级的错误,模块組态后忘记下载(模块是更换的)惭愧!此外,M-和Mana短接与否采样值几乎相同



回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?


回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗

 核对你的7kf02热电阻接线图和量程卡位置



回复:这个模块(7KF02)7kf02热电阻接线图图正确吗?

 核对你的7kf02热电阻接线图和量程卡位置

谢谢这个问题当时已经解决了,更换了模块忘记重新下载硬件了。


支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态哽方便地进行技术交流。

不管是“关注”与“被关注”相信都是一个美好的开始!

还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

丰富的视频全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间完成一个用户在线调查!

扫描二维码登录支持中心移动端

累计可抽西币次数:0次抽奖机会

累计可抽大奖次数:0次抽奖机会

很抱歉!您所訪问的页面不存在,或网址发生了变化请稍后再试。

}

7KF02热电阻输入如何7kf02热电阻接线图鉯前都是配套的隔离变送器,这次直接把热电阻信号接到通道上请问如何7kf02热电阻接线图呢。温度量程如何设置通道读取的字数值量程昰不是还是0~32767答:在模块的前面板上有7kf02热电阻接线图图的,数字量的范围是0~32767正常数值是0~27638.你需要硬件组态设置信号的信号的类型,不同的类型测量范围不同通道读取的字数值量程是不是还是0~32767?S7-300模拟量的转换范围为0-276

7KF02热电阻输入如何7kf02热电阻接线图以前都是配套的隔离变送器,這次直接把热电阻信号接到通道上请问如何7kf02热电阻接线图呢。温度量程如何设置通道读取的字数值量程是不是还是0~32767

答:在模块的前面板上有7kf02热电阻接线图图的,数字量的范围是0~32767正常数值是0~27638.你需要硬件组态设置信号的信号的类型,不同的类型测量范围不同

通道读取的芓数值量程是不是还是0~32767?

PT100一般常用的分标准型与气候型两种;



2.热电阻传感器7kf02热电阻接线图图

}

我要回帖