编写一下220HGIS模板安装技术交底内容前交底的内容

交 底 记 录 表号:SJSB8 工程名称:**500kV变电站新建工程 编号:T01-006 项 目 名 称 220kV屋外配电装置构筑物 交底单位 **变电站项目部 交底主持人签名 交底日期 交底级别 □公司级 □项目部级√ □工地级 接收交底人签名: 详见交底签字页(附页) 交底作业项目:220kV屋外配电装置构筑物地基与基础施工方案 主要交底内容: 1、工程概况: 本区域的主要施工内容为220kV屋外架构基础、220kV GIS及设备支架基础 220kV屋外架构基础总共14基,基础埋深3.5m220kV GIS基础总共4基,基础埋深2m220kV区电容式电压互感器基础共计10组,避雷器基础共计12组电话亭基础2基。GIS基础顶标高及设备支架(±0.000)相当于绝对标高1023.63m 地基处理范围:每边宽出基础2m;处理深度:500mm厚3:7灰汢垫层。 2.业准备工作及条件 21作业人力、机械、工具、仪器、仪表等的计划 21.1作业人力计划 任用有丰富施工经验的施工、技术管理人员及作业隊伍所有人员在项目经理和项目总工的领导下,既分工明确又密切合作。施工前所有参与施工的人员必须经过项目部组织的安全文明施工培训技术人员已就新规范标准进行统一培训考核。 3.现场准备: 5.1由测量人员设置施工现场控制测量标桩。 5.2确保施工区域水电、道路通畅和场地平整 5.3在场地中间无建构筑物的地方搭设灯架,模板安装技术交底内容镝灯保证夜间施工照明。 4主要物资准备 4.1钢材于制定的進度开始时间10日前进场预留材料试验时间,提前按图制作根据安全要求码放整齐。钢管、扣件及模板配置齐全根据图纸要求制作模板。 4.2搅拌站组立完成经计量认证合格,资料报监理、业主项目部审核通过砂、石、水泥等材料提前进场并试验合格,材料库存充足並能保证混凝土及时供应。 5.所需的机具及计量器具 根据工程施工总进度计划安排施工设备及工器具的进场安排机械管理人员现场管理,保证机械运转正常不造成工期延误。 交 底 记 录 表号:SJSB8 工程名称:**500kV变电站新建工程 编号:T01-006 主要交底内容: 6.主要施工方法 6.1定位放线 根据已报審的《工程控制网测量记录》项目部按已设立的两个轴线控制桩(F1、F1)、一个标高控制桩(Ⅰ-4),在每个基础轴线上设置十字控制线引测并控制500kV区架构基础、HGIS基础、设备支架基础的轴线标高。坐标使用全站仪进行定位标高使用水准仪引测。定位放线后进行复核,并經监理项目部验收 6.2土方开挖 根据图纸要求、图纸会检会议内容及地质勘察报告要求,查勘现场土质及上道工序(桩基础)的施工情况架构基础单个开挖,HGIS基础及设备支架基础确定采用大开挖方式施工开挖过程中及时对基底标高、基坑轴线、边坡坡度等进行复测,施工過程中由专人旁站及监护确保不超挖。 基础土方施工采用1台反铲挖掘机进行开挖4辆20T的自卸汽车外运土方。集中堆放于站外租用的临时堆土场地堆土场采用装载机配合分层堆土。 基坑放坡系数根据规范要求为1:0.5机械开挖预留200 -300mm人工清底。 6.3 3:7灰土垫层 桩顶与基础间设置500mm3:7灰土墊层要求基础底四周宽出基础外边2m,最大干密度1.62g/cm3压实系数不小于0.97,干密度控制在1.57 g/cm3以上架构基础及设备支架基础底部用灰土采用50型装載机运输,人工整平每层控制在200mm-250mm,架构基础及设备支架基础灰土地基分3层回填采用蛙式打夯机压实,夯实遍数为3~4遍HGIS基础底部用灰汢采用50型装载机运输,人工配合装载机整平每层控制在250mm-300mm,HGIS基础灰土地基分2层回填采用振动压路机振动压实,振压遍数为4~6遍灰土垫層分层打夯后经试验合格后方可进行垫层施工。 6.4垫层混凝土施工 垫层混凝土控制线由主轴线引至基坑内设置好控制桩,并核实其准确性按照基坑轴线位置,模板安装技术交底内容混凝土垫层模板模板采用15mm厚优质酚醛复合胶合板,采用钢管及钢筋控制定位搅拌站搅拌,罐车运输流槽浇筑混凝土垫层(C15)。混凝土垫层浇捣必须密实、平整厚度符合设计要求(10cm)。混凝土垫层浇筑后表面采用木抹子壓实,铁抹子压光保证混凝土表面的光洁

}

内容提示:抚州城南220kV变电站施工創优实施细则

文档格式:DOC| 浏览次数:4| 上传日期: 06:04:21| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

我要回帖

更多关于 模板安装技术交底内容 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信