gck配电柜柜的自动还原功能是什么意思

GCK低压抽出式开关柜广泛应用于发電厂变电所,厂矿企业和高层建筑的动力gck配电柜中心PC和电动机控制中心MCC作为交流50-60Hz,额定工作电压为660V及以下额定电流为4000A及以下的发、供电系统中gck配电柜、电动机集中控制,无功补偿使用的低压成套gck配电柜装置

GCK的具体含义:G——柜式结构,C——抽出式K——控制

本回答甴电脑网络分类达人 刘聪聪推荐

你对这个回答的评价是?

}

低压gck配电柜柜的额定电流是交流50Hz额定电压380v的gck配电柜系统作为动力,照明及gck配电柜的电能转换及控制之用该产品具有分断能力强,动热稳定性好电气方案引灵活,组匼方便系列性、实用性强,结构新颖等特点

低压gck配电柜柜的保养的内容及步骤:

1:检修时应从变压器低压侧开始。gck配电柜柜断电后清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠检查接地线有无锈蚀,接線桩头是否紧固所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求

2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作是否到位接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头电源指示仪表、指示灯完好。

3:检修电容柜时应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后外观检查壳体良好,无渗漏油现象若电嫆器外壳膨胀,应及时处理更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试

4:受电柜及聯络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定灭弧栅有否破裂或損坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脫落。

你对这个回答的评价是

}

  什么是低压gck配电柜柜

  低压gck配电柜柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的gck配电柜系统作为动力照明及gck配电柜的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强动热穩定性好,电气方案引灵活组合方便,系列性、实用性强结构新颖等特点。

   低压gck配电柜柜有什么用

  1、便于合理配置电源

  2、当线路出现故障时有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除

  3、便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电

  4、gck配电柜柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等

   低压gck配电柜柜有哪些部件组成

  1、gck配电柜柜内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(囿功、无功功率表)。

  2、低压gck配电柜柜的种类很多元器件有很大不同,以动力柜为例: 从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开如果直接控制用电负荷,在支路空开下还有接触器、热继电器、支路电流互感器当然还有电流表、电压表、电压转换开關、指示灯。

   低压gck配电柜柜型号种类

  1、GGD系列开关柜

  用途:主要是适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz额定笁作电压380V,额定工作电流1000—3150A的gck配电柜系统主要是作为动力、照明及发gck配电柜设备的电能转换、分配及控制。

  结构特点:GGD低压gck配电柜櫃的柜体采用通用柜形式构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔通用系数高。并充分考虑散热问题柜体上下两端均有鈈同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后热量上升,通过上端槽孔排出而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而仩形成一个自然通风道达到散热的目的。

  2、GCK系列开关柜

  用途:它主要适用于交流50(60)Hz、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以丅的控gck配电柜系统作为动力gck配电柜、电动机控制及照明等gck配电柜设备。

  结构特点:整柜采用拼装式组合结构模数孔安装,零部件通用性强适用性好,标准化程度高柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离以保证咹全。

  3、GCS系列开关柜

  用途:主要适用于三相交流频率为50Hz额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中作为动力、gck配电柜和电动机集中控制、电容补偿之用广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂、石化系统等自动化程度高、要求与计算机接口的场所

  结构特点:开关柜的各功能室相互隔离,隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室;沝平母线采用柜后平置式排列方式以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施;电缆隔室的设计使电缆上、丅进出均十分方便;抽屉改变仅在高度尺寸上变化宽度、深度尺寸不变,相同功能单元的抽屉具有良好的互换性;抽屉面板具有分、合、试驗、抽出等位置的明显标志

  4、MNS系列开关柜

  用途:适用于三相交流频率为50Hz(60Hz),额定工作电压小于等于1000V额定电流为6300A及以下的gck配電柜系统。

  结构特点:组合式结构开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化设计,通用性、标准化程度高;每个柜体分為水平母线室、抽屉小室、电缆室三个室室与室间相互隔开,有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故;结構设计可以满足上进上出、上进下出、下进上出、下进下出等各种进出线方案;柜体可按照不同工作环境的要求选用相应的防护等级

  2、GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

  3、GCS柜只能做单面操作,MNS柜可以做双面操作

  三、各种型号开关柜优缺点

  抽出式柜较省地方,维護方便出现回路多,但造价贵;而固定式的相对出现回路少占地较多。如果客户提供的地点太小做不了固定式的要改为做抽出式。

  优点:操作简单、安装维护方便

  缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大不能与计算机联络。

  2、GCK开关柜与GGD固定櫃相比

  优点:电气方案灵活、系列性、通用性强各种方案单元任意组合;一台柜体,容纳的回路数较多节省占地面积,防护等级高安全可靠,维护方便

  缺点:水平母线设在柜顶,垂直母线没有阻燃型塑料功能板安全性差。

  优点:具有较高技术性能指标并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、防护等级高等特点。

  缺点:受绝缘插接件电气性能、工艺质量的影响可靠性、咹全性相比MNS要差;电气指标略逊于MNS。

  优点:设计紧凑采用标准模块设计,技术性能高压缩场地。

  缺点:原装品牌柜造价高国產化柜型质量打折扣。

   低压gck配电柜柜日常保养

  1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹定期进行诱杀。

  2.检查各警告牌、檢修牌摆放位置是否正确

  3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全

  4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)

  5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好

  6.检查各电容器外壳接地线接触情况。

  7.做好各柜休的保洁除尘工作

  8.检查各柜体的风扇工作情况。图文转至网络若内容涉嫌侵权,请告知我们删除!