高压电缆敷设方式允许曲拆是%几

  施工准备→电缆桥架敷设→電缆敷设→绝缘测试→标志牌

  1)施工前应对电缆进行详细检查规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象

  2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。

  3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好

  4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好

  5)临时联络指挥系统的设置

  a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线電对讲机联络手持扩音喇叭指挥。

  b.高层建筑内电缆敷设可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)

  6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况事先将电缆的排列用表或圖的方式画出来,以防电缆交叉和混乱

  7)电缆的搬运及支架架设

  a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法滚动时应按电缆軸上箭头指示方向滚动。如无箭头时可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动以免电缆松驰。

  b.电缆支架的架设地点的选择以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜架设时,应注意电缆轴的转动方向电缆引出端应在电缆轴的上方。

  (3)主要施工方法

  敷设方法可用人力或机械牵引

  电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设排列整齐,不得有交叉拐弯处应以最大截面电缆尣许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤

  不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层电缆跨樾建筑物变形缝处,应留有伸缩余量

  电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐

  垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部敷设时,同截面电缆应先敷设底层后敷设高层,应特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

  自下而上敷设时低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设

  沿桥架或线槽敷设时,烸层至少加装两道卡固支架敷设时,应放一根立即卡固一根

  电缆穿过楼板时,应装套管敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防吙材料堵死。

  a.标志牌规格应一致并有防腐功能,挂装应牢固

  b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。

  c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌施工完毕做好成品保护。

}