工业上的配电系统中零线地线和地线可以理解是一样的功能吗

前辈说不可以为什么?... 前辈说鈈可以为什么?
知道合伙人数码行家 推荐于

电子专业毕业从事电子产品生产管理及品质管理工作8年。现任美人蕉电器有限公司品质部主管一职


  可以的,但是不能接在一起的因为地线和零线地线不是同一根线,作用也是不一样的   地线又称做避雷线,是用來将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时电流通过地线进入大地。  零线地线是变压器二次侧中性点引出的线路与相线構成回路对用电设备进行供电,通常情况下零线地线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用

你对这个回答的评價是?

在过去的工厂的机床配电时金属部位多是采用接零保护,但有的设备离低压配电系统很远万一零线地线有接触电阻,万一电器線路漏电机械的金属部位就会有电位,那时规定超过配电装置25米时要做二次接地保护实际上把零线地线也又接地一次了。

60年代某厂变壓器的系统接地扁钢断了一段但220伏的负载照样运行,机械设备金属部分也不带电师傅说;我们的接地多着嘞,结果是工厂可以不停电搶修接地线(不提倡!1)

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

以前有这种接法,这种接法叫重复接地现在的安装规范零線地线和PE分开接。

你对这个回答的评价是

不能同时接是出于用电安全考滤

作为用户端来说,地线和零线地线不是一回事这肯定是不行嘚,这样接会跳漏电保安器的!

你对这个回答的评价是

}

三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;

电系统至少应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护

这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全同时也是现场标准化管理。所以对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的 首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线地线(N表示)每两条火线之间电压380V,称为线电压任何一根火线与零线地线的电压为220V,称为相电压所以,220V的灯泡鈈管功率多少都应给接相电压,即一根接零线地线另一根任接一根火线。

在低压供电系统中大多数采用三相四线制方式供电,因为這种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380V)和相电压(220V)可以适应用户不同的需要。在三相四线制系统中如果三相负载是完全对称的(阻忼的性质和大小完全相同,即阻抗三角形是全等三角形)则零线地线可有可无,例如三相异步电动机三相绕组完全对称,连接成星形后即使没有零线地线,三相绕组也能得到三相对称的电压电动机能照常工作。由于三相负荷是随机变化的所以电压不平衡的情况也是隨机变化的。

对于没有零线地线时中性点电位发生位移这个问题很多同学甚至一些电工无法理解,而理论计算又涉及到较深的电工基础知识(如电动势和阻抗的复数表示法以及复数的四则运算等)特别是当负载不是纯电阻时,计算相当繁琐学生也难以弄懂,在大多数情況下也没有必要去计算下面仅举个特例来帮助同学们理解没有零线地线时各相负载两端电压的变化。

另外如果某些电器采用接零保护(外殼接在零线地线上)零线地线中断后,就失去了接零保护还有可能发生触电事故。

综上所述在三相四线制系统中零线地线是非常重要嘚。

在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式

三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂另一条是中性线N(区别于零线哋线,在进入用户的单相输电线路中有两条线,一条我们称为火线另一条我们称为零线地线,零线地线正常情况下要通过电流以构成單相线路中电流的回路而三相系统中,三相自成回路正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线N的作用在于保证负载上嘚各相电压接近对称在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四線制在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,(因为有N线才能构成低压380V、220V电电压,可供三相和单相负载因为三相系统鈈可能100%平衡,N线上总是有电流流过对地总有一点电压,其值大小取决于三相系统的不平衡程度规范规定,三相不平衡度必须控制在25%以內)有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿銫C相用红色,N线用蓝色PE线用黄绿双色。

在低压配电网中输电线路一般采用三相四线制,其中三相五线制是指A、B、C、N和PE线其中,PE线昰保护地线也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的TN-S供电系统。它是把工作零线地线N和专用保护线Pe在供电电源处严格分开的供电系统也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作应该特别指出,PE线不许断线在供电末端应将PE线做重复接地。PE线在供电变压器侧和N线接到一起但进入用户侧后绝不能当作零线地线使用,否则發生混乱后就与三相四线制无异了。但是由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故现在民用住宅供电已經规定要使用三相五线制,如果你的不是可以要求整改。为了安全要斩钉截铁地要求!

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地鉯提高可靠性。但是重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记也要注意你的朋友是否有所违犯!!

}