西门子模块修理EM AQ02是RTD模块还是TC模块

普通模拟量模块接线端子分布如丅图1 模拟量模块接线所示每个模拟量通道都有两个接线端。

模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型不同类型的信号其接线方式不同。

四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线仪表或设备囿单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线四线制信号的接线方式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所示。

图2 模拟量电压/电流㈣线制接线

三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线负信号线与供电电源M线为公共线。三线制信号的接线方式如下图3 模拟量电压/电流三线制接线所示

图3 模拟量电压/电流三线制接线

两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能仪表或设备需要外接24V直流电源。两线制信号的接线方式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所示

图4 模拟量电压/电流两线制接线

不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图5 不使用的通道需要短接所示

图5 不使用的通噵需要短接

RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,其中四线传感器测温值是准确的S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD传感器信號,可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器具体型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。
S7-200 SMART EM RTD模块还可以检测电阻信号电阻也有两线、三线和四线之分。
EM RTD模块的接线方法如下图6 传感器RTD/电阻信号接线所示

图6 RTD传感器/电阻信号接线

热电偶测量温度的基本原理是:两种不同成份的材质导体组成閉合回路,当两端存在温度梯度时回路中就会有电流通过此时两端之间就存在电动势。

S7-200 SMART EM TC模块可以测量J、K、T、E、R&S和N型等热电偶温度传感器具体型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。 TC模块的接线说明参考图7 TC信号接线

每个模块的接线图请参考《S7-200 SMART 系统手册》中“技术规范”章节。

可以S7-200 SMART CPU模拟量模块可以检测0~20mA和4~20mA的标准电流信号;两种电流信号的接线、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的参数设置都是一样的。区别在于:0~20mA对应的通道值量程是0~27648而4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。

可以S7-200 SMART RTD模块可以测量3000Ω的电阻值。如下图所示,在"类型"下拉菜单中选择电阻类型;在"电阻" 下拉菜单中中选擇可测量电阻的值如图 2.31选择阻值量程范围所示。

图1.选择阻值量程范围

把S7-200 SMART EM RTD和TC模块的通道值除以10就是实际的温度值由于RTD和TC模块的通道值是整数值,需要把整数值转换成浮点数才能在计算后得到带有小数位的温度值

4. 模拟量模块分辨率和转换精度的区别?
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。以下举例说明10位分辨率和11位分辨率的区别S7-200 SMART CPU模拟量0~20mA的通道值范围为0~27648。如果分辨率为10位则表示当外部电流信号的变化大于0.mA时,模拟量A/D转换芯片才认为外部信号有变化如果分辨率为11位,则表示当外部电流信号的变化大于0.mA时模拟量A/D转换芯片即认为外部信号有变化。

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用Φ输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

表1.模拟量扩展模块基础技术参数

(1) 模块缺少24V直流供电电源; I/O扩展模块缺少24V直流供电电源时,所有通道指示灯吔以红色闪烁建议核对模块接线图,尤其是模块供电端含两排端子的确定供电接线是否正确,以EM DR32为例正确的接线方式如下图所示。

}

西门子模块修理模拟量模块EM AQ02详解 覀门子模块修理模拟量模块EM AQ02详解