写字楼室内2楼没加固就装楼梯加固了安全吗

目录 第一章 编制依据及规范、规程 6 第1节 编制依据 6 第2节 施工规范、标准、规程、法律法规 6 第二章 工程概况 10 第1节 工程总体概况 10 第2节 结构加固概况 12 第3节 建筑设计概况 14 第4节 结构设計概况 17 第5节 水暖专业设计概况 19 第6节 电气专业设计概况 22 第7节 工程特点、重点和难点 28 第三章 施工部署 29 第1节 施工目标 29 第2节 施工顺序 31 第3节 施工组织管理 34 第四章 施工准备 38 第1节 技术准备 38 第2节 工程准备 42 第五章 施工总平面布置 42 第1节 施工总平面布局 42 第2节 现场CI设计 54 第六章 劳动力计划及主要设备、材料、构件用量计划 55 第1节 劳动力配备与计划 55 第2节 主要施工机械、设备及材料使用计划 60 第3节 主要工程材料、设备用量及进场计划 68 第七章 施工進度计划 80 第1节 施工总工期安排 80 第2节 保证工期措施 81 第八章 主要项目施工方案 85 第1节 拆除工程 85 第2节 加固工程 87 第3节 基坑降水工程 92 第4节 基坑开挖及支護工程 99 第5节 钢筋混凝土主体结构工程 108 第6节 钢结构工程 116 第7节 外脚手架工程 125 第8节 测量放线 129 第9节 墙体工程 131 第10节 防水工程 135 第11节 外墙装饰工程 138 第12节 门窗工程 145 第13节 楼地面工程 147 第14节 顶棚工程 148 第15节 内墙装饰工程 149 第16节 水、暖、消防工程 152 第17节 电气工程 181 第18节 冬期施工措施 203 第19节 雨期施工措施 207 第九章 质量管理措施 208 第1节 质量保证体系 208 第2节 质量保证措施 215 第十章 安全、文明施工及现场消防、环保管理措施 222 第1节 安全施工管理措施 222 第2节 消防管理措施 228 第3节 文明施工管理措施 231 第4节 环境保护管理措施 233 第十一章 分包计划及对分包队伍的 238 第1节 分包计划 238 第2节 对分包队伍的管理措施 239 第十二章 总包與监理和设计人的配合措施 246 第1节 总包与监理的关系 247 第2节 总包与设计人的关系 247 第3节 总包与监理和设计人的配合措施 248 编制依据及规范、规程 1. ###办公楼加固整修工程招标文件及答疑文件; 2. 建设部建筑设计院设计的###办公楼加固整修工程施工图; 3. 北京市勘察设计研究院的岩土工程勘察报告; 4. 我单位编制的《质量手册》、《程序文件》和《CI 手册》; 5. 我单位施工技术力量、现场周边条件及类似工程施工经验 施工规范、标准、規程、法律法规 一、国家规范和标准 1.《工程测量规范》(GB50026-93); 2.《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83); 3.《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83); 4.《地下室防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83); 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); 6.《混凝土质量控制》(GB50164-92); 7.《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》(GB175-92); 8.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596-91); 9.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-91); 10.《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91); 11.《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701-1997); 12.《混凝土外加剂》(GB); 13.《组合钢模板技术规范》(GB); 14.《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88); 15.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 16.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 17.《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83); 18.《屋面工程技术规范》(GB50207-94); 19.《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95); 20.《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98); 21.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB -96); 22.《钢結构工程质量检验评定标准》(GB50221-95); 23.《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 24.《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84); 25.《采暖与衛生工程施工及验收规范》(GBJ242-82); 26.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97); 27.《电气装置安装工程电梯电气装置

}
  • 试题题型【案例分析题】
大型商業综合体消防性能化设计评估
某城市广场属于城市综合体主要有商业中心(主力店/内街/金街)、底商外铺、酒店(五星级酒店/商务酒店)、A级写字楼、SOHO及住宅。
该综合体商业中心包括百货楼、娱乐楼等主力店及室内步行街地上建筑面积8.9万m2。其中娱乐楼部分又分为:地下┅层超市首层服装,二层国美电器三层电玩城、KTV,四层、五层影城六层酒楼。该综合体建筑规模大建筑功能复杂,既有繁华的商業中心又有受限空间类公共场所,现行的建筑防火设计规范不能完全适用于该类建筑存在一些消防安全问题,主要体现在:防火分区媔积过大;疏散宽度不足;部分楼梯加固不能直通室外
(1)由于步行街中庭开口没有使用防火卷帘围蔽,步行街的精品店、次主力店和步行街之间没有采用防火分隔造成中庭步行街防火分区贯通建筑一至三层,包含步行街走道和步行街走道两侧的商铺该防火分区三层累计總面积36407. 81 m2,远远超出《高层民用建筑设计防火规范》的规定
(2)电影院有七个厅的面积均超过了200 m2,最大厅面积约480 m2不符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定。
室内步行街、KTV、电玩、部分主力店以及地下超市等区域的设计疏散宽度不符合《高层民用建筑设计防火规范》的规定:高层建筑内走道的净宽应按通过人数每1 00人不小于1.0m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每1 00人不小于1.0m计算
3.部分楼梯加固不能直通室外
该建筑中多部疏散楼梯加固不能直通室外,而是和室内步行街相连不符合《高层民用建筑设计防火规范》嘚规定。
请简述针对本项目中的防火分区面积超大、疏散宽度不足、部分楼梯加固不能直通室外等消防问题应当如何通过消防性能化分析方法进行解决。
  • 参考答案:通过消防性能化分析方法进行解决的措施:
    1.对于防火分区面积过大及疏散宽度不足的问题通过优化消防設施(如增大排烟量、采用快速响应喷头),经火灾场景模拟分析工具和人员疏散软件的计算分析判定现设计能够满足人员安全疏散的偠求。
    2.对于部分楼梯加固不能直通室外的问题根据性能化研究结果表明,本项目中中庭区域可以定义为“亚安全区”,人员可以先疏散至中庭再疏散至室外安全区域。
    3.对于四层影院超过200 m2的电影厅设置快速响应喷头,排烟风机正常启动时影厅排烟量不小于25000 m3/h通过模拟软件计算,判定了该影厅和整个影城的人员安全疏散
    4.对于“亚安全区”的认定,通过烟气控制分析对中庭区域采取如下的消防咹全措施:
    (1)中庭步行街内禁止进行任何商业活动。
    (2)中庭内的装修、装饰以及固定家具应采用B1级以上阻燃材料
    (3)中庭内不能设置任何影响人員疏散的设施。
    (4)中庭顶部设置机械排烟排烟量按400000m3/h设计。
    5.精品店与步行街中庭用钢化玻璃加密喷淋头进行防火分隔大于300 m2的次主力店与步行街中庭用防火玻璃加密喷淋头进行防火分隔。