鼎信2203输入输出模块图解怎么接线

二总线制自动消防的感烟手报,声光消报,输入输出模块图解这些设备之间是怎么接线的需要几条线,急谢谢答:这些产品之间是靠消防二总线通讯技术连接的怹们相互之间接线全部是两线。消防二总线在中间主要是信号控制作用但是有些产品的功耗大一些,例如:声和光报警楼层显示器等等。可能自身就要单独供电了我做了一个表格大家客户看一看:烟感=信号总线(一对即2根)手报=信号总线(同上)手报带电话=信号总线+電话线(2对即4根)

声光=信号总线+电源线(2对即4根)

消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)

输入模块=信号总线(一对即2根)输入输出模塊图解=信号总线+电源线(2对即4根)目前有几家烟感厂已经尝试着把这套烟感系统中的大功耗产品,功耗做小消防二总线电流变大的方法,实现全部两线化例如:四川赛科,青岛鼎信经过施工方反应,这套系统很不稳定很容易受干扰。我是深圳保得威尔的工程师目湔我在使用一种POWERBUS二总线芯片的方法把这套系统实现全两线化,目前测试结果比较满意

知道合伙人教育行家 推荐于

大型项目消防专家,消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等


烟感=信号总线(一对即2根)

手报=信号总线(同上)

手报带电话=信号总线+电话线(2对即4根)

声光=信号总线+电源线(2对即4根)

消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)

输入模块=信号总线(一对即2根)

输入输出模块图解=信号总线+电源线(2对即4跟)

总线制自动消防的感烟需要2根线,手报如果带电话需要4根线声光需要4根线 消报需要4根线,输入输出模块图解这些设备之间要看你用什么设备了

曾经在消防部队从事防火工作数年现已退役在企业工作。


两根线即是电源线也是信号线,好好看设计使用说明书吧不吃透是没法干活的!

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

  TS-RC-2205输入/输出模块为无极性二总線制超低功耗设计,无需外加24V电源

  TS-RC-2205输入/输出模块主要用于控制排烟阀、防火阀等电磁类动作设备。

  1、无极性二总线(B1、B2)宜選用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线

  4、穿金属管或阻燃管敷设。

[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

}

开关量输入输出模块图解是一款能够将开关量信号采集输入/控制输出的设备通过RS-485总线将开关量信号采集至计算机或者计算机发送相关指令通过模块控制开关的相关状态,开关量输入输出模块图解还可以通过RS-485总线进行成对通信远程控制开关的相关状态。通信协议为标准Modbus协议或者定制之相关协议开关量輸入输出模块图解产品特点:  开关量采集和开关控制与RS-485总线相互完全隔离,与整个系统隔离  电源具有防反接功能,一旦接错电源线会自动切断电源,保护整个模块不被损毁带有过压保护功能,当电压过高自动断开,保护整个模块不被损毁  RS-485接口具有600W防雷防浪涌保护功能,带有3000V光电隔离  开关量输入输出模块图解采用Modbus协议,通用性好可以很方便的与其他系统对接,客户也可以依据洎己个性需求定制相关协议,方便灵活  通信线路采用RS-485总线,支持多个模块并联使用便于扩充系统,可扩展性好开关量输入输絀模块图解技术参数:接口特性:  串口符合EIARS-485协议传输介质:  超五类双绞屏蔽线或者485专用线传输速率:  300bps—115200bps(默认9600bps,其他波特率定制)工作方式:  异步工作,点对点或多点,2线半双工使用环境:  保护温度:-20℃-60℃湿度:5%—95%隔离度:  隔离电压3000V电气接口:  12路采集,4路控制开关量输叺输出模块图解应用领域:  电梯控制系统空调自动控制系统,交通自动化控制机房监控,电力监控安防监控系统,防盗报警系統环境监测系统,石油管道监控系统

}