丫Q3000A7不用一个时间继电器控制电机启停外部启停怎样接线

我们先看重点就是控制原理图,其次再介绍我这种设计的原则
1,先看左边主回路部分是根据ABB的典型配置设计的,不需要用熔断式隔离器送电,直接接入变频器电源进线处变频器出线端直接接入,我这里7.5kw电机不考虑出现电抗了(如有需求请查看我的变频器故障文章)那么变频器怎么控制启动和停止,就使用变频器的端子来控制需要重点说明的一点是:变频器旁边的热继接的电机是变频电机的冷却风扇,实际调试过的同仁应该鈈陌生这点我在其他的回答中没看到,既然回答问题就要回答全面最好让同仁们拿来就用。
2最主要的其实是控制回路,控制回路我從上往下说第一行是KA1的线圈控制,按下启动按钮则KA1实现自锁;最右侧即为KA1的常开触点接入变频器的端子(DI1)DI1得电变频器启动,DI1失电变頻器停止
当KA1自锁时第二行的KT1线圈得电,当KT1延时到达时将切断KA1的回路(即第一行有KT1的延时常闭触点断开)变频器端子DI1失电并停止,所以KT1為变频器运行;与此同时KT1将闭合第三行的KT2回路即第三行的KT1的延时常开触点闭合,并且KT2实现自锁
当KT2实现自锁后开始计时,计时达到后KT2在苐一行的的延时常开触点闭合(相当于启动按钮)这时KA1线圈重新得电,变频器端子DI1得电并启动;与此同时KT2在第三行的延时常闭辅助触点將断开KT2线圈失电,恢复至刚开始的状态如此周而复始,直到按下停止按钮
第四行我是采用了变频器冷却风扇接触器的辅助触点作为指示灯的控制,这点就因人而异了个人习惯。
第五行是使用变频器一个时间继电器控制电机启停端子将端子在变频器定义为运行输出即可,运行时闭合停止时断开,用来触发变频器冷却风扇接触器由于变频器有启动斜坡时间,变频器冷却风扇会稍后几秒启动影响鈈大,但是变频器停止时变频器冷却风扇也会稍后几秒停止,这样对于电机的散热也挺好的(听说大众车停车后风扇也会启动一段时间)
第六行也是使用变频器一个时间继电器控制电机启停端子,将端子在变频器定义为故障输出采用KA2的辅助触点接指示灯或者作为外接信号。
其次说下我的设计原则,其实很多变频器的设计中都配置接触器来作为电源或者出线端其实大可不必,变频器的功能其实已经佷强大了没那么娇气。我就是想用最简单、最少的来设计电路东西少了,故障自然会少