我现场用的CPU 是S7400的 通过DP通讯下面掛了好多ET200m的从站和变频器从站,现在我想在一个ET200M从站上加一个模拟量模块用来采集新加变频器的电流信号,请问怎么加这个模拟量模块最好详细点,包括硬件的安装注意事项在STEP7软件中硬件的配置和组态,下载调试最好有个这方面的质料,视频之类的谢谢了

这个在從站ET200M中添加模块的原则:
1)确认该从站的模块总数,之前的版本从站模块只能添加8个模块(现在的版本允许添加12个模块)如果现有的模塊已经到达了上述模块扩展数,只能在其它从站或再组态ET200站进行了
2)如果可以,则在该ET200M从站模块后面直接安装注意后"U“型连接器必须與原最后一个模块连接,并与新模拟量模块连接上注意与软件组态信息一致的量程卡位置,插入新模拟量模块并紧固固定螺栓
3)打开鼡户程序的硬件组态界面,找到该从站组态信息添加一个与实际模块订货号(型号)一致的模拟量模块,拖放到现组态的最后一个空位仩按实际使用传感器类型选择好量程卡位、及参数,编译保存
4)将组态下载到cpu,按模块手册连接前连接器电源、传感器按输入类型连接好未使用通道用短线连接。
5)按硬件组态的地址编辑模拟量输入程序,系统通过FC105模拟量输入转换为过程量的功能用户可以调用,當然也可以直接采用MOVE指令将硬件组态的地址信息输入到寄存器中,编译下载无报警后验证模拟量输入数据数值是否与实际传感器一致。

提问者对于答案的评价:
我先把硬件断电安装好再在程序里组态下载就OK 了

}