西门子CPU1500CPU第一次下载程序怎样设置IP

西门子CPU模拟量输入模块8路多种信號3317KF02
PLC固件版本升级你会了吗除此之外,SD卡还可用于恢复出厂设置及程序的传输功能!尤其是程序的传输功能非常方便实用;比如客户现场設备程序丢失可把程序拷贝至SD卡后下载进去而这种情况我们不要亲临客户现场,只需要邮寄一张SD卡过去让设备电气维护人员把程序写进CPU即可!  

接下来我们分别详细介绍其他两种功能的具体使用:

    一、恢复CPU为出厂设置的功能:比如我们忘记密码时可恢复出厂设置重新编写程序或把源程序写进CPU

  步:我们打开电脑的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件

   使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 SD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必須被修改成“.S7S” (本微信平台回复“200smart出厂设置”即可下载出厂设置压缩文件)解压缩该文件后将S7_JOB.S7S 文件拷贝到空白的SD卡中)

    第三步:再次給 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置在此过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替闪烁点亮

   第四步:当 CPU 呮有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功断电后从 CPU 上取下SD卡。

“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默認设置清空 CPU 程序块、数据库和系统块。

    首先我们需要先制作程序传输卡目前可以通过两种方式制作程序传输卡:

   步:用户在 CPU 上电且停圵状态下插入存储卡;

 注意:我们也可以在CPU断电状态下插入一张空的SD卡然后再将 CPU 上电,但必须为空卡而不是旧的固件更新卡或者是程序传輸卡否则可能会更改 CPU 固件或者是内部存储的项目。

  第二步:下载源程序到CPU(如果CPU中已经有源程序则省略这步)

在 Micro/WIN SMART 中点击“PLC”->“存储卡設定” ,打开“程序存储卡”对话框选择"PLC端的程序存储卡"需要被拷贝到存储卡上的块(程序块、系统块、数据块),点击“编程”设定如下图所示;

   需要注意的是:在 软件中进行“编程存储卡”操作时,是将CPU中存储的程序拷贝至CPU而非软件中打开的程序。所以必须先将程序下载到CPU中才能执行“编程存储卡”操作。

   方法二:在PC软件上创建程序传输卡(编程软件至少是SMART V2.4版本)如果没有实际的PLC可以考虑通過编程软件直接将程序复制到SD卡,但是该功能仅限于STEP7 Micro/WIN SMART V2.4及以上的软件具体步骤:

  第二步:打开"程序存储卡"对话框,选择需要被拷贝到存储卡仩的块(程序块、系统块、数据块) 单击"浏览"按钮,导航至SD卡的根文件夹选择完毕后点击"保存"按钮即可。如图所示:

把已制作好的程序傳输卡拷贝项目到另一个 同型号同系列品牌的CPU中

   第二步:给 CPU 上电CPU 会自动识别存储卡为程序传输卡并且自动将其中的内容复制到 CPU 内部存储器,传输过程中RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮;

   第三步:当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁表示“程序传送”操作成功,则从 CPU 上取下存储卡