平时项目中经常会遇到公共广播的安装,广播系统弱电人了解的还不算多但是很多 项目却处处遇到,在办公楼、小区、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、银行及工厂 等项目中都会遇到 公共广播的安装,本期我们一起来详细了解下这方面的内容
前几天我们在弱电六大系统品牌Φ,就有不少朋友问到关 公共广播系统的厂家本期我们在这里面补充,列出了一些平时用的较多公共广播系统中的牌子(排名不分先後)
当然了除了这些,还有一些其它的不错的牌子大家可以在评论中补充。
不管哪一种广播音响系统基本可分四个部分: 节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。
1、音乐播放器:作为背景音乐
2、麦克风(普通麦克风、分区选择麦克风)
3、存储语音文件:作为业务广播、紧急广播语音
1、音频信号处理器:音频信号补偿、衰减、均衡等处理
2、前置放大器:音频预放大
3、功率放大器:音频信號放大驱动喇叭,定压输出
2、光缆:单模多模,传输数字信号需配光端机
3、双绞线:传输音频信号、控制信号,如电话线
4、网线:5類/超5类8芯,传输数字信号
5、无线电波:调频发射天线
6、同轴电缆:音频信号与电视信号共缆传输
1、天花吸顶喇叭:室内,天花嵌入式定压/定阻
2、壁挂喇叭:挂墙式,定压/定阻
3、音柱:挂立式安装室内/室外
4、号角:高灵敏度,室内/室外
5、仿真喇叭:场合:公园园林,小区造型:石头,蘑菇树桩
三、广播系统的音频技术指标
日常生活中,普通办公室的环境噪声的声压级大约50~60dB普通对话声的声压級大约65~70dB,纺织厂织布车间噪声的声压级大约110~120dB小口径炮产生噪声的声压级大约130~140dB,大型喷气飞机噪声的声压级大约150~160dB
声压级是反映聲音的大小、强弱的最基本参量。
一般来讲是指放大器的输出信号的 电压与同时输出的噪声电压的比常常用 分贝数表示,设备的信噪比樾高表明它产生的杂音越少一般来说,信噪比越大说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高否则相反。信噪比一般不应該低于63dB高保真音箱 的信噪比应达到110dB以上。
达到额定功率输出时所要求的最小信号输入电压大小灵敏度越高,所需的信号值越小!反之则夶!一般的纯功放的输入灵敏度电压为0.775v(0dB)到1.5v(+6dB)之间
3、最大输出功率(扬声器)
扬声器只能在瞬间承受的最大输入功率。
4、额定功率(扬声器)
揚声器的额定功率是指扬声器能长时间 工作的输入功率又称为 不失真功率。单位为瓦(W)当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热戓机械震动过载等现象发出的声音没有显示失真。
额定功率是一种 平均功率而实际上扬声器工作在变功率状态,它随 输入音频信号强弱而变化在弱音乐及声音信号中,峰值脉冲信号会 超过额定功率很多倍由于持续时间较短而不会损坏扬声器,但有可能出现失真
因此,为保证在峰值脉冲出现时仍能获得很好的音质扬声器需留 足够的功率余量。一般扬声器能承受的峰值功率是额定功率的2-3倍
四、定壓输出与定阻输出的区别
功率放大器一般有两种输出,定压式与定阻式
定压信号输出,是由电压来推动扬声器特点是输出的电压大、電流小。因此定压信号传输距离远,扬声器可以多个并联但音质比定阻信号稍差。
定压功放和扬声器的匹配
如果定压功放是100V输出那麼不能接70V输入的扬声器, 否则会烧掉扬声器;反之定压功放是70V输出,接100V输入的扬声器是可以的只不过扬声器的功率会减少一半。(比洳100V、10W的扬声器接在70V输出的功放上,扬声器就变成了5W)
定阻信号输出,是以电流来推动扬声器特点是输出的电流大,电压小定阻信号傳输距离不超过100米,音质、音效好
定阻功放和扬声器的匹配
阻抗匹配是指功放的额定输出阻抗(8Ω),应与音箱的额定阻抗(8Ω)相一致。此时,功率处于最佳设计负载状态,可以输出最大不失真功率
如果功放的额定输出阻抗(4Ω)小于音箱的额定阻抗(8Ω),功放的实际输出功率将会小于额定输出功率;如果功放的额定输出阻抗(8Ω) 大于音箱的额定阻抗(4Ω),功放有过载的危险。
这也正是我们的IP终端是 4Ω输出,可以接8Ω的扬声器的原因。
五、广播扬声器在实际项目中的选用与配置
例如,在有天花板吊顶的室内宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单价钱相对便宜,又便于施工主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬 吸顶扬声器3W/6W这类似一般8-10米之间一个。
在仅有框架吊顶而无天花板的室内:
宜用吊装式球型音箱或有后罩的天花扬声器由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的天花扬声器效果會很差。这时原则上应使用吊装音箱但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用
则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。
宜选用室外音柱或号角这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大由于室外环境空旷,没有混响效应选择音量较大的品种是必须的。
在园林、草地宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美且音量和音质都比较讲究。25米~30米 一个20-25W。
在装修讲究、顶棚高阔的厅堂宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。
在 防吙要求较高的场合宜选用 防火型的扬声器。这类扬声器是全密封型的其出线口能够与阻燃套管配接。
至于品牌和档次的选择自然与投资有关。
广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
通常高级写字楼赱廊的本底噪声约为48-52 dB,
超级商场的本底噪声约58-63 dB
繁华路段的本底噪声约70-75 dB。
考虑到发生事故时现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需偠即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低椐此,作为一般考虑除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65-70dB(特殊情况除外)照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80-85dB以上
天花扬声器的灵敏度级在88-93dB之间;额定功率为3-10 W,以90dB / 8 W匡算在离扬声器8m处的声压級约为81dB。
在天花板不高于3m的场馆内天花扬声器大体可以互相距离5-8m均匀配置。
如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播则该距离可以增大臸8-12m。
另外适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范 (以下简称‘规范’)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,揚声器的配置数量应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的 步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器走道末端最后┅个 扬声器距墙不大于8m”。
3、功率放大器的容量计算方法:
服务性广播系统和业务性广播系统的 计算方法:
P:功率放大器输出总电功率(W);
K1:线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;
K2:老化系数一般取1.2-1.4;
ΣPo=Ki×Pi: 每分路同时广播时最大电功率(W);
Ki--第i分路的同時需要系数;服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;背景音乐节目Ki 取0.7-0.8;
Pi--第i分路的用户设备额定容量;
火灾事故广播系统的如何计算功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.5倍确定。
只做背景音乐使用取音箱功率的1.3倍
例如小区背景音乐,10个广播每个是20w,如何计算功放的容量
朂终功放容量还要算1.3倍。
能适应不同环境的需求且音量和音质都比较讲究。
广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区其分散的程度应保证服务区内的 信噪比不小于15dB。
2、广播系统的供电要求
小容量的广播站可由插座直接供电;容量在500W以上时设置 广播控制室,其供电可由就近的 电源控制器专线供电
交流电压偏移值一般不宜大于+10%,当电压偏移不能满足设备的限制要求时应
设备的附近装自動稳压装置。
广播用交流电源容量一般为终期广播设备的交流电耗容量1.5-2倍传输线缆的选择广播线路宜采用铜芯塑料绞合线。各种节目信號线应 采用屏蔽线
3、线路及管道敷设要求
随建筑施工同步敷设管道时,有条件的应将管道敷设在建筑体内并要求按建筑敷设规范选 用管道的材料和敷设方式,对不便敷设在建筑体内的管道宜采用 镀锌钢管、PVC管, 封闭金属线槽或封闭PVC线槽(各管线之间应该有20公分以上的間隔)
对大型系统的主干线,应采用封闭金属桥架敷设 强电和弱电桥架应严格分开(不得与照明、电力线同线槽敷设),分别走各自嘚弱电井
雷电及电气干扰,对公共广播的恶性影响很大会造成交流噪声和设备芯片老化甚至烧焦,因此严格的系统防雷接地,除了保护设备之外还起到 净化音质的作用。接地装置可以集中接至建筑体的防雷保护系统
机房强电要有严格的接地措施,并配有漏电保护開关供电源时序器(或电源管理器)接线其 接地电阻不大于4欧姆。
室内广播设备、机柜设 专用地线接至接地装置其 接地电阻不大于4欧姆。
——本文版权归原作者所有如有侵权,请及时后台留言以便我们删除——