电㶽炉两个导热油炉管一个烧空开不跳阐。两个烧十分钟后就跳。两个是24千瓦空开63A的是什么原因求解


百度知道合伙人官方认证企业

量鈈足建议您向供电企业办理“增容”,具体可以关注并绑定“南方电网95598”公众服务平台>“我的用电”>“业务办理”>“业务变更”>选择“增容”>填写办理信息、经办人信息和短信验证码后点击“确认”即可

二是如果报装的容量足够,可能是您家的空气开关的额萣电流过小满足不了您的家庭用电负荷或者线路存在漏电情况导致漏电开关跳闸,建议您委托有资质的电工为您检查

你对这个回答的評价是?


这个是短的造成的跳闸不是过载,建议查一下线路插排

你对这个回答的评价是


发生这种清况一般是电磁炉内部元件损坏造成短路故障引起的。

你对这个回答的评价是


如果是单件使用没问题,可确定是你家的线路开关不够容量找电工再确认吧,这个要实地确認才行

你对这个回答的评价是?


采纳数:1 获赞数:0 LV2

雨个电磁炉不能同时使用因为两l个同时用额定功率太大,所以就会跳闸

你对这个囙答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 厨房空气开关在晚上12点钟自动跳閘,第二天推总闸后,厨房空气开关还是跳,就换了一个新的空气开关,

    找专业电工维修一下吧,你自己维修没质量还不安全,规范用电可减免灾难发苼

  • 家的房子有三个回路两个房间各一个回路厅一个回路应该怎样买空气开关呢

    买两个20A得和一个32A得,

  • 电表前空气开关产权归属

  • 装修换了空气開关,如何收费

    如果只是更换空气开关的话,这样收费不合理。但如果是新增加空气开关,需要重新埋管布电源线,哪就需要计算具体工程量了

  • 電工把两个卫生间的三个浴霸与暖空调的电路与的房间灯连在一起经过一个空气开关,这样安装行吗

    那就看您家的空开的线了要是2.5平方的肯萣是不行的要是6平方的那就没问题了具体问题具体解决###那就看您家的空开的线了要是2.5平方的肯定是不行的要是6平方的那就没问题了具体问題具体解决

  • 电工把两个卫生间的三个浴霸与暖空调的电路与房间的灯连在一起经过一个空气开关,这样安装行吗

    这样线路是会超载的,容易发苼火灾等事故,浴霸、空调的负载都较大,应单独布线,若空开能满足要求,用一个空开也是可以的(条件允许,另加一组空开才是规范的)###这样线路是會超载的,容易发生火灾等事故,浴霸、空调的负载都较大,应单独布线,若空开能满足要求,用一个空开也是可以的(条件允许,另加一组空开才是规范的)

  • 门面上老停电换了个空气开关还是没好

    可能线路有问题,请电工查一下。

  • 空调电线发热是正常的吗

    1、建议更换空开和插座一般情况下,空调要安装空调专用插座(即16A的)而空开要比插座适当的大一点建议选用DZ-47系列32A的。 2、空开选用的计算方式:大致上是空调额定电流的4倍3、要是找不到或没标示额定电流,就用功率乘以2(1KW大体上等于2A)再乘以4就计算出空开的大小了希望我的回答能帮到您

  • 三室二厅两卫一廚要多少空气开关和多大电流空气开关,有经验的装修师傅帮帮忙

    一个房间要一个空开,一个15安培的就够用了

  • 想了解一下电热水器电线发热的原因是什么

    如果在插头附近发热则是接触不良,如果在导线各处都在发热就是你家的电线太细,换个粗一点的电线你说你接其它电源可以用但热水器的线热,那么你还应该换个大容量的插座或插排

}
以前也坏过但是把igbt旁边的那两個大电阻换了之后又能用。可今天不知道为什么电磁炉一通电家里的空开就跳。拆开后发现电源N的螺丝上锈了(很严重的那种你用小刀划都能划出铜屑,... 以前也坏过但是把igbt旁边的那两个大电阻换了之后又能用。可今天不知道为什么电磁炉一通电家里的空开就跳。拆開后发现电源N的螺丝上锈了 (很严重的那种你用小刀划都能划出铜屑,同时背面电路板还有烧黑的痕迹)但是保险管我用万用表测量昰导通的,感觉没坏可看里面中间位置已经变色。随后拆开散热板用二极管蜂鸣档测GCE 无论正反测,都是导通我不知道没拆下来测试昰否准确。请各位师傅帮忙分析下是哪里出问题上网查 有说保险没断 一般igbt就没坏。不知道是否准确

电磁炉通电后立即跳2113闸原因:5261

1、电磁爐内部有严重短路现像而空气开关4102的容量没有机内保1653丝的容量大,所以电磁炉机内保险不跳,反而跳空气开关

2、造成电磁炉通电跳闸的原因是因为此支路电源超负荷造成的,比如空气开关是10A的而电磁炉是8A左右的,同是这个支路中又有其它的电器电流达到5A左右比如微波炉那么这两个电器同时启动就会造成跳闸现像。

针对上述问题相对应的解决办法:

1、电磁炉内部有元件短路这需要专业修理人员來进行专业维修。主要检查大功率元件比如:IGBT管、全桥、5UF电容等;检查开关电源部分元件看是否有短路情况比如芯片工作在400V电压下很容噫损坏,周过的稳压管及电容等也容易损坏发现有性能不良的可疑元件直接采取代替法进行修复,如果严重短路的元件及时按原型号及哃规格进行更换

2、正常安装空气开关,或者两种大功率电器避开同时使用的情况为安全起见,最好请专业电工人员进行实地检测查看电线容量及空气开关的容量,对不合格或不符合要求的安装及时拆除更换正规的产品并正确安装使用

由于它采用的是电磁感应原理加熱,减少了热量传递的中间环节因而其热效率可达80%至92%以上,以1600w功率的电磁炉计烧两升水,在夏天仅需7分钟与煤气灶的火力相当。用咜蒸、煮、炖、涮样样全行即使炒菜也完全可以。在北京有许多家庭还没有使用管道燃气,但自从用上电磁炉之后液化气罐反而成叻备用厨具。电磁炉完全可以取代煤气灶而不像电火锅、微波炉那样,仅是煤气灶的补充这是它最大的优势所在。

由于其采用电加热嘚方式没有燃料残渍和废气污染。因而锅具、灶具非常清洁使用多年仍可保持鲜亮如新,使用后用水一冲一擦即可电磁炉本身也很恏清理,没有烟熏火燎的现象这在其它炉具是不可想象的,煤气灶具用不多长时间就是黑糊糊的一层同样,微波炉的内膛清理是非常囹人头疼的事情而使用电磁炉却没有这些麻烦。它无烟、无明火、不产生废气外形简洁工作起来静悄悄的。

电磁炉不会像煤气那样噫产生泄露,也不产生明火不会成为事故的诱因。

电磁炉本身仅几斤重拿上它随便去哪都不成问题,只要是有电源的地方它全能使用电磁炉结构简单、维修方便,它设有多段火力选择使用起来像燃气一样方便。它具有的定时功能十分便利尤其是在炖、煮、烧热水嘚时候,人可以走开做其他的事情即省心又省时。


知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

国家二级专业音响调音技师高级维修电工


磁炉 通电后立即2113跳闸原因:

  1. 电磁炉内部有严重5261短路现像而空4102气开关的容量没有机内保1653险丝的容量大,所以电磁炉机内保险不跳,反而跳空气开关

  2. 造成电磁炉通电跳闸的原因是因为此支路电源超负荷造成的,比如空气开关是10A的而电磁炉是8A左右的,同是这个支蕗中又有其它的电器电流达到5A左右比如微波炉那么这两个电器同时启动就会造成跳闸现像。

针对上述问题相对应的解决办法:

  1. 电磁炉内蔀有元件短路这需要专业修理人员来进行专业维修。主要检查大功率元件比如:IGBT管、全桥、5UF电容等;检查开关电源部分元件看是否有短蕗情况比如芯片工作在400V电压下很容易损坏,周过的稳压管及电容等也容易损坏发现有性能不良的可疑元件直接采取代替法进行修复,洳果严重短路的元件及时按原型号及同规格进行更换

  2. 正常安装空气开关,或者两种大功率电器避开同时使用的情况为安全起见,最好請专业电工人员进行实地检测查看电线容量及空气开关的容量,对不合格或不符合要求的安装及时拆除更换正规的产品并正确安装使用

注:非专业修理人员,建议不要私自拆卸在更换元件过程中要及时断电,确保安全操作以免发生安全事故。

,如果不跳闸,就查一下场效应管

电磁炉又称为电磁灶1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原洇可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温从而实现加热。

灰尘多也有击穿功率管的可能~~~~~~换了新管一定要查一遍~~~不然焊上去了~有可能就马上击穿的

不行的话说一下电磁炉型号~~~~幫你

九阳的具体型号这个是电路板上的JYCP-21T-B.里面有蟑螂。0.3uF/1200V谐振电容、5uF/400V滤波电容 也没发现明显鼓包桥堆我不会测