家里的墙内家里电线老化化是二十年前的铝线,几次冒火花,胶皮味,急需更换,可不可以申请使用住房维修基金

家里电线全部更换,以前用的一组线全部是铝线,房间照明灯全部

该楼层疑似违规已被系统折叠 

家裏电线全部更换以前用的一组线,全部是铝线房间照明灯全部不亮,空调插座一插的话就会发热厨房的插座都冒火花了,家里的电器客厅有电视机,空调冰箱,主卧室有电脑风扇次卧室有电磁炉,电热毯厨房有电热水器洗衣机浴霸开关,还有烧水的电热水壶有油烟机。今天找了一个供电所的电工过来看了一下他说要按三组线,比较稳定照明灯用1.5mm,插座板用2.5mm空调要单独的线4.0mm,请问大家┅个问题有没有必要照明灯要用2.5mm,全部是铜线电工说三组线主线,请问大家合算吗


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这都说的少一般都昰普通插座2.5平方,大功率插座4平方热水器4平方,空调4平方厨房4平方,卫生间4平方照明2.5平方,除照明都用漏报入户6平方以上


}

