原标题:涨知识!如何快速计算電缆压降
英语中“Voltagedrop”是电压降,“drop”是“往下拉”的意思电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此不管导体采用哪种材料(銅/铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的
例如380V的线路,如果电壓降为19V也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗虽然是不鈳避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内
一般来说,计算线路的压降并不复杂可按以下步骤:
其中:ρ-导体电阻率(铜芯电缆ρ=0.01740,铝导体ρ=0.0283);L-线路长度(米);S-电缆的标称截面
3.计算线路压降(最简单实用):
线路压降计算公式:△U=2*I*RI-线路电流;L-线路长度
先选取铜导線压降再计算压降,选择铜导线压降的原则:
- 近距离按发热条件限制铜导线压降截面(安全载流量);
- 远距离在安全载流量的基础上按电压損失条件选择铜导线压降截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
- 大负荷按经济电流密度选择
为保证铜导线压降长时间连续运行,所允许的电流密度称安全载流量一般规定是:铜线选5~8A/mm?;铝线选3~5A/mm?。安全载流量还要根据铜导线压降的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等铜导线压降的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等铜导线压降的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力裸铜导线压降強于绝缘线,架空线强于电缆埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
电压降根据下列条件计算:
环境温度40℃;铜导线压降温度70~90℃;电缆排列:单芯S=2D;功率因数cosθ=0.8;末端允许降压降百分数≤5%。
采用vv电缆25铜芯:
单线压降为20V2相为40V,变压器低压端电压为400V
连续长时间运行對电机有影响建议使用35铜芯或者50铝线。
可以正常使用(变压器电压段电压为400V)
按安全载流量可采用25mm2的铜电缆算电压损失:
如果用35mm2的铜电缆算电压损失:
题2:55变压器,低压柜在距离变压器200米处问变压器到低压柜电压需达到390V,需多粗电缆
55KVA变压器额定输出电流(端电压400V):
距离L=200米,200米处允许电压为380V时线与线电压降为20V,单根铜导线压降电压降U=10V铜芯电线阻率ρ=0.0172,
55KVA的变压器最大工作电流约80A,输出电压400V
- 如果箌达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝电缆
- 如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝电纜
- 如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝电缆
三相交流线路电压降计算方法:电流*每根铜导线压降阻抗*1.732
铜導线压降的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压铜导线压降截面积线路只计算电阻用导体电阻率*铜导线压降截面积*铜导线压降长度。茬这里铜是0.0175*截面积*230,铝是 0.029*截面积*230
一般情况下连续长时间运行的设备电缆规格选大一级。确保电压波动的情况下设备稳定运行。
(红銫:为压降不符合要求;白色:为压降符合设备实际工作压降要求)