在风力发电站和光伏发电站设计過程中为降低线路损耗,一般在风机旁或者逆变器旁配置10/35KV箱式升压站风电厂各风机间距达数百米,离集控室较远;光伏站的每个逆变器离集控室也较远升压变均处于空旷的野外,自然环境比较恶劣不方便人工巡视;使得箱变测控成为风电或光伏电站的监控难点。

珠海欧力配网自动化股份有限公司研发、销售的箱变保护测控装置(CSP2000-F)集保护监视测量计量控制通讯于一体能够对箱变进行保護和远程监控,全面实现对风电箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电或者光伏工程的“少人值班”

光伏电站或者风电场内嘚箱式升压变压器、光伏箱变环网柜

三、产品尺寸与开孔尺寸

采用一体化设计集中了多种保护测控、非电量保护、通讯、就地控制等功能,一台设备即可完成多个设备才能协调完成的任务在保证对变压器的保护、测控、信息交换等相同的功能前提下,降低了产品使用难喥和运行维护成本

将多种分散装置和仪表的功能集中组合,实时监控变压器的电流、电压、油位及油温等电量和非电量并通过双光纤組成光纤环网,将数据上传至主站

2、增强对变压器的保护功能

集成了传统变压器继电保护的功能,如三段式过流保护、零序保护、过电壓及低电压保护等其保护功能可以投退,方便用户选择使用

3、事故记录及存储功能

装置记录变压器的运行状况,对于变压器的保护跳閘事件、遥控事件、开关变位、非电量变位等SOE事件按时间顺序记录可以根据用户需求进行删减(需口令),方便用户调阅和检查

相对傳统的监控方案,本装置配置了显示器和键盘方便维护巡检人员就地调阅变压器的监控、保护、开关变位、历史记录的等信息。

装置采鼡整体化设计相对分散装置和仪表组合监控,降低了接线复杂程度简化了维护手续和成本。

五、产品分类及功能简介

}

二月十七日一早在微信中发表叻一则信息:我处光伏电站的箱变突然起火,原因不明据去过现场的人反应,从表面上看火是从光伏电站箱变低压侧跳闸原因室引起嘚,有经验的朋友帮我分析一下着火的原因谢谢!

类似的经历告诉我,很可能是接触不良引起的于是赶紧搜集罗列了几条有可能引起箱变起火的原因,最后锁定三条最有可能引起箱变着火的原因所示如下:

1、电缆终端接触面积小,接触电阻变大流过的负荷电流在此會产生大量的热,高温又会使终端及坚固螺栓表面氧化加剧接触电阻进一步加大,发热越严重电缆终端外绝缘材料加速老化,绝缘性能进一步下降当外绝缘水平降低到一定程度,电缆就会对地放电 造成单相接地,进而由接地电弧造成两相接地;

2、高压侧的避雷器额萣电压和持续运行电压取值偏低导致避雷器频繁动作,氧化锌非线性电阻片快速老化避雷器在工频电压下发生爆炸 。

3、铝芯电缆和铜端子进行连接时会产生电子电离 ,导致通流面积下降 接触电阻变大,发热而爆炸

大约上午十点半左右 ,起程往山上的某光伏电厂


夶约两个小时后到达山上 的电站,公司的各路有关人员都已相继到了山上 包括公司从沈阳派来的王工。

控制室(除逆变室和高压室)烧毀得很惨的大家边仔细察看边不时发表自己的看法 。得空拍了几张照片

逆变室和光伏电站箱变低压侧跳闸原因室背面的高压室。

下面這两张是邻近柜子里的情形:


尽管都想尽力找出点儿珠丝马迹来 可总归是由于烧得太惨,况且第一现场被人动过 已很难看出最初的着吙点 在哪里 ,用力扭了扭电缆螺栓发现连接得都很紧,总之和事前分析的原因都很难对得上了以王工为首意见趋向二次线由于处理不當发生搭铁或过热等原因, 导致A相与B相间电弧击穿引起火灾 从图片上的烧得碳化的母线支架就不难看出。这种说法不无道理 但什么原洇导致的发热呢?我还有另一种考虑从某些文献看,三次谐波也很有可能是此次火灾的原凶但苦于缺乏有力的理论说服力,希望有经驗的朋友伸出援手避免此类事故再次发生 ,谢谢了!

}