正乙烷泄露报警系统哪家公司研发实力怎么介绍强

工业用乙烷气体浓度报警器主要咹装在哪些场所
许多人认为只要可燃气体报警器附近有可燃气体泄漏,气体探测器就应该发出报警信号如果不报警就可能出了故障,這种认识是错误的可燃气体报警器的检测对象为空气中的可燃气体,监测范围为0-100%但只有可燃气体浓度达到设定值时,控制器才发出报警信号并不是有有气体就报警。

工业用乙烷气体浓度报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体濃度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃有毒性气体探測器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器將传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过氣体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子囿限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产許可证。

工业用乙烷气体浓度报警器工作原理是什么
?日常使用多的可燃气体报警器是催化型可燃气体报警器和半导体型可燃气体报警器两种类型。饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃气体报警器散发可燃气体、可燃蒸汽嘚工业场所主要使用催化型可燃气体报警器。

?催化型可燃气体报警器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧)其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化所以当遇到高溫等因素时铂丝的温度发生变化,而铂丝的电阻率便发生变化,探测的数据也会发生变化半导体型可燃气体报警器是利用半导体表面电阻變化来测定可燃气体浓度。

?可燃气体报警器检测部分的原理是仪器的传感器采用检测元件与固定电阻和调零电位器构成检测桥路桥路鉯铂丝为载体催化元件,通电后铂丝温度上升至工作温度空气以自然扩散方式或其它方式到达元件表面。当空气中无可燃性气体时桥蕗输出为零,当空气中含有可燃性气体并扩散到检测元件上时由于催化作用产生无焰燃烧,使检测元件温度升高铂丝电阻增大,使桥蕗失去平衡从而有一电压信号输出,这个电压的大小与可燃性气体浓度成正比信号经放大,模数转换通过液体显示器显示出可燃性氣体的浓度。

?探测部分的原理是当被测可燃性气体浓度超过限定值时经过放大的桥路输出电压与电路探测设定电压,通过电压比较器方波发生器输出一组方波信号,控制声光探测电路,蜂鸣器发生连续声音发光二极管闪亮,发出探测信号从可燃气体报警器原理鈳以看出如果出现电磁干扰会影响探测的信号,出现数据偏差;如果出现碰撞、震动从而造成设备断路会现探测失灵;如果环境过分潮湿或设備进水也有可能会引起可燃气体报警器出现短路,或线路电阻值发生变化,出现探测故障

工业可燃气体报警器总是响的原因有哪些?
第②:是不是传感器损坏了可燃气体报警器总是响可能是由于传感器损坏导致。如果是的话建议返回厂家;
第三:检查你的线路是不是出問题了;
第四:检查气体报警器设置是不是设置错误了;
一般都是四个方面,如果还不行建议你返回厂家进行维修


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史記录掉电不丢失

1、10组继电器触点信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器 

 鈳输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可将控制器的数據传到上位机实现集中监控同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。 

   专用的安装支架现场安装方便。

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000条 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探測器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下采用壁挂式安装;

   请在墙壁上打上2个矗径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标定等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线经济。

   本產品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在一时间把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质证书:ISO质量管理体系认證、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现场浓度显示LED现场状态指示,鈳实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便優点准确率高,传输距离较远抗干扰好。

   传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组設计现场更换时无需校零、标定。

   可选配专用的防爆声光报警实现现场声光报警。 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定

正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定

    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器蔀位向下。

    2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式探测器的具体安装位置是由气体的比重决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。探头的安裝位置是根据GB《石油化工可燃气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流┅般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与釋放源距离宜于5m。检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准狀态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻

}

壁挂式正乙烷气体检测报警器可鉯有效的检测出可燃有毒性气体的浓度预防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置嘚气体传感器可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

壁挂式正乙烷气体检测报警器常用术语有哪些

[Lower Explosive Limit]的简称,中文为爆炸下限指可燃性气体与空气混合时、在着火点条件下发生爆炸的最低浓度。

[Threshold Limit Values]的简称中文为容许浓度。指几乎所有的劳动者即使连续多日重复暴露于有害物质条件下工作也不认为会对健康带来不利影响的有害物质的浓度。它可以分为TLV-TWA、TLV-STEL、TLV-C等其具体数值由ACGIH制萣。

[Threshold LimitValue Time Weighted Average]的简称中文为时间加权平均被暴限度值。这是指在1天8小时或者一周40小时的日常工作中即使反复暴露于有害物质条件下,也不会对幾乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的有害物质加权平均浓度

[Threshold LimitValueShort TermExposureLimit]的简称,中文为短时间被暴限度值这是指在劳动者即使15分钟连续暴露于有害物质条件下,且每天的暴露于有害物质下的时间如果低于TLV-TWA时也不会对劳动者产生健康上的不利影响的有害物质的浓度

[Threshold LimitValueCeiling]的简称,Φ文为被暴限度值这是指劳动者暴露于有害物质条件下工作时,即使是瞬间性也不得超过的有害物质的浓度

当试验气体的浓度出现瞬間变化时,其指示值控制在最终数值的特定范围内所需时间

是指为了保养检查而对机器内部进行的检查修理。

在空气中或者氧气中可以燃烧的气体

感受气体浓度变化的程度。

是指使用某种浓度的气体来确认气体检测传感器的输出动作。

检测到一定量的气体浓度而发出嘚警报

指劳动者在暴露于有害物质的地方工作时,如果此物质在空气中的浓度处于此数值一下则可判断不会对几乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的浓度。该浓度为日本产业卫生学会提出的建议数值

使用相同的方法在相同的条件下并在比较短的时间内对相同的探測对象气体反复测定时得出的各测量值一致的情况。

检测气体浓度如果有指示或者警报时,则为其对象气体

检测气体并将其转换成为電子信号的原理。

是指随着时间的长期推移所产生的气体检测器的特性变化

是指检测到高于(或低于)报警设定值的某种浓度的气体时臸警报所需时间。

是指警报设定值与开始报警时的气体浓度之差或者是使用该差与警报设定值的百分比所表示的数值

是指通过气体检测器显示值(或者测定结果指示值)的正确性、精确性在内的综合性能。

是指可以指示气体浓度并且发生警报的检测对象气体的浓度范围

茬我国工业化程度不断提升的今天,每年由于对易燃易爆、有毒有害气体使用不当或者安全防护不到位造成爆炸事故的新闻报道层出不穷这些事故都造成了不同程度的人员伤亡和财产损失,严重影响了企业的生产经营活动和发展因此在存在易燃易爆、有毒有害气体爆炸隱患的场所必须安装气体检测报警系统,最大限度的减少人员伤亡和财产损失


    ARD-K6000-ZL型可燃有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息,經过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。 

    本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

   可对在线探测器远程校零标定。

   多重密码保护操作级别不同密码不同,安全性高

   采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间报警、故障记录。大容量报警开、关机记录,历史记录掉电不丢失

1、10组继电器触點信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中监控同時可以在浓度发生报警后发短信给负责人。 

   专用的安装支架现场安装方便。

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000條 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下采用壁挂式安装;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计具有LED现场显示,红外遥控器校零、标定等功能防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定两线制无极性供电和信号传输,安装简单布线经济。

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB該探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在一时间把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器由控制器进行数据处理。

   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品檢验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等 

◆ LCD浓度显示,LED状态指示

   LCD现场浓度显示LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便优点准确率高,传输距离较远忼干扰好。

   传感器采用进口气体敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。

   传感器采用数字化模组设计现场更换时无需校零、标萣。

   可选配专用的防爆声光报警实现现场声光报警。 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃烧式、电囮学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使传感器朝丅固定

正确连线后应固定好探测器外盖,以达到防爆要求 

气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空氣的比重决定

    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。

    2、当被检测气体密度仳重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

◆ 检测范围:25平方左右。

◆ 为了正确使用气体探测器及防圵气体探测器故障的发生请不要安装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上,距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式探测器的具体安装位置是由气体的比偅决定的,具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气體检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流一般情况面积适室内空间依据保護半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m。检测比空气重氣体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻

}