美的B67空气能RSJ一380MS一820,B出现p6是什么原因

作者:admin 发表于: 点击:正在读取

鈳自动手动开机有多重保护和故障报警功能等

50℃(默认),20~55℃可调

1、 以上数据仅供参考如有更新请以铭牌标志参数为准。

2、 机组制熱量在室外干/湿球温度为20℃/15℃初始水温15℃,终止水温55℃的标准环境下测试得出

3、 机组的噪音是在半消声噪音室中按国际要求测出,误差为±3 dB(A)

4、 实际使用时务必保证机组的水流量,过大或过小的水流量均会不同程度地影响机组的正常使用和使用寿命

5、机组使用环境温喥范围:-15--46℃。

}

美的空气源热水机 热水机 空调热沝机 商用热水机 家用热水机 一拖一空调热水机 数码多联空调热水机 直流变频空调热水机 高温直热型: 高温循环型: 中温循环型: 康泉(水循环) 逸泉(氟循环) 睿泉(复电式) 涌泉(整体式) RSJ-770/S-820、RSJ-380/S-820-B、 RSJ-300/S-820-B RSJ-200/S-540V-B、RSJ-100-540V-B 高压保护开关:系统高压保护大于3.3MPa断开,小于2.4MPa恢复; 低压保护开关:系统低压保护小于0.05MPa断开,大于0.15Mpa恢复; 高温保护开关:系统排气温度保护大于130度断开,小于90度恢复; 进水压力保护开关:水压小于0.05MPa断开,大于0.15MPa闭匼 温水阀:采用不二工机温水阀,开度0~4000步。 谷轮压缩机的命名规则 二、系统原理 设定出水温度 Ts 出水温度 T1 换热器盘管温度 T3 环境温度 T4 水箱内水溫 T5 控制器显示温度 Tx 水位高度 S 设定循环水温 Tr 设定电辅开启温度 Td 电加热管DRⅠ温度 TDRⅠ 三、水位开关信号控制 水位控制器由四个水位浮子组成水位分为4档水位高度(如下图): 根据水位的上升、下降来判定,显示方式如下: 水位低于S4达10分钟则显示0格水位。 断开 导通 四、两种工作模式 两种制热水方式的控制 1. 直热式制热水方式 2. 循环式制热水方式 两种制热水方式为互斥机组只能进行一种制热水方式。(即:要么机组進行直热式制热水方式要么机组进行循环式制热水方式。) 1)直热式制热水方式 二、两种工作模式 进入直热式制热水方式条件: S低于S4 S低於S3 S低于S2 开启条件 S3(50%) S2(75%) S1(100%) 设定水位 S高于S3 S高于S2 S高于S1 开启条件 S3(50%) S2(75%) S1(100%) 设定水位 2. 退出直热式直热水方式条件以及退出控制 退出直热式淛热水方式后进入待机状态 2)循环式制热水方式 四、两种工作模式 四、两种工作模式 进入循环式制热水方式条件(a、b两条件同时满足): a :水位条件 S高于S4 S高于S3 S高于S2 进入循环条件 S3(50%) S2(75%) S1(100%) 设定水位 b :温度条件 T5≤Tr,且T1+2≤50℃; 说明:只有主机检测T5温度参数当T5传感器出现故障时,机组不允许进入循环制热水功能只能运行直热式制热水功能,同时在主控板上显示T5传感器故障线控器显示出水温度,当检测到故障解除后故障代码消失,允许进入循环制热水功能同时满足上述条件时,主机首先开启循环水泵30秒后检测水流开关,若水流正常(水流开关闭合持续5秒)进入循环制热水;若水流不正常,则主机保护进入待机状态,并显示故障代码;

}