施耐德pm12008000表计 修改AO1输出信号功率最大值,会引起开关动作吗

1我用的是4-20mA电流,但反馈量不出電流有13V的电压,2、我把SW2拨到PTC后有反馈,但显示不准SW2=PTC代表什么意思,是不是输出跟它有关希望技术人员给解决,... 1我用的是4-20mA电流,泹反馈量不出电流有13V的电压,
2、我把SW2拨到PTC后有反馈,但显示不准SW2=PTC代表什么意思,是不是输出跟它有关希望技术人员给解决,

SW2=PTC是接電机侧PTC热敏电阻的既测电机过热故

障的,与模拟量输出没有直接关系

关注几个参数:【AO1设置

】下的【AO1分配】(一定要分配上输

出对应量,电机电流也好频率也罢,根据你的需求)和

【AO1类型】以及【AO1最小值】【AO1最大值】

你对这个回答的评价是

SW2作用是选择LI6输入选择,开關设置是Li PTC是探头保护

首先你确定反馈采用AO1 ,设置里面选择反馈的类型比如是电机

电流、频率等,然后在设置类型是OA电流类型AOL1设置4mA、AOH1設置20mA这样应该就

你对这个回答的评价是?