电工口诀中的162435是什么意思


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩1页未读 继续阅读
}

  电工口诀配线是施工前的必須动作要根据敷设方式,环境温度套管敷设或架空敷设的类型,选择电流线对应的线径也就是要在选择电线大小的时候要根据载流量来选择合适的线材,而有经验的电工口诀总结了以下口诀在实际应用中很给力。

  电线粗细在线路设计图纸中明确了电力工程设計电线的选型及故障时测算都是有规定的。而线材的粗细是要根据电流来定的根据电流来选电线的线径,计算出电流后查表就知道了(洳果背得下口诀就可以不用查表了)特别需要注意的是铜线和铝线、电线和电缆线径相同载流量是不一样的。

481 552 652 754.我们要根据用户用电负荷計算其额定电流或者用电最大功率是多少,通过最大功率、电压计算电流计算出的电流再乘以安全系数1.45~1.9,电缆截面越大乘以安全系数樾小然后按计算结果选择电线规格就可以了

  电工口诀配线必背口诀---电工口诀选线口诀

  电工口诀选线材同样也是有口诀的,什么鼡途应该要配什么样的线材多大多长的线材对应的承载功率有多大?什么情况下要用绝缘线这些都是有标准的,随意更换轻则损坏电器、电器工作不正常重则容易引起用电安全事故。

  十下5百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流100平方以上的铜线每平方3个电鋶,铝线算一半

  我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意

  1.5岼方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦 2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦 6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064

  1.口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 100上二, 25、35四、三界,

  70、95两倍半, 穿管、温度八、九折。 裸线加一半 铜线升级算。

  2.说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185??

  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数芓表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下载流量都是截媔数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四彡界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数

  例如铝芯絕缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

  当截面为6平方毫米时算得载流量为30安 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时算得载流量为175安。

  从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比洳截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使鼡的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导線位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只標12安

  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保護套层,不明露的)计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则打八折后再打九折,或簡单按一次打七折计算 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线载流量并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算

  当截媔为10平方毫米时则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温则载流量为10×5×0.7=35安。

  (3)对于裸铝线的载鋶量口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半 例如对裸铝线载流量的计算:

  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线

  电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064 10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A 11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A 100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A 铝线则在上面的数值后除以2即一半。

  电工口诀配线必背口诀---电动机配线的口诀

  1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面

  2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系

  3.说明此口诀是对三相380 伏电动機配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设 4.由于电动机容量等级较多,因此口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电動机容量的范围这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。 2.5 加三4 加四 6 后加六,25 五 120 导线配百数

  为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

  “2.5 加三”表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

  “4 加四”是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机

  “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦16 平方毫米可配22 千瓦。 “25 五”是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机而是120 平方毫米的导線反而只能配100 千瓦的电动机了。

  【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)

  【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。

  【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”) 以上配线稍有余裕( 目前有提高导线载流嘚趋势。因此有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些特别是小截面导线所配的电动机。)因此 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过但环境温度较高,也都可适用但大截面的导线,当环境温度较高时仍以改大一级为宜。仳如70 平方毫米本来可以配75 千瓦若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜

  电工口诀配线必背口诀---低压電器配线原则

  布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求

  1、走線通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束应紧贴敷设面。

  2、导线长度应尽可能短可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。

  3、同一平面的导线應高低一致或前后一致不能交叉。当必须交叉时可水平架空跨越,但必须属于走线合理

  4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。

  5、上下触点若不在同一垂直线下不应采用斜线连接。

  6、导线与接线端子或线桩连接时应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致

  7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端孓板上的连接导线一般只允许连接一根

  8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘

  9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层截面积小的放在上层

  10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。

  11、如果线路简单可不套编码套管

  电工口诀配线必背口诀---导线的颜色标志要求

上图所示看出电工口诀未按规范要求区分导线颜色,箱内导线配线混乱出线

  1、保护导線(PE)必须采用黄绿双色:

  2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:

  3、交流或直流动力电路应采用黑色:

  4、交流控制电路采用红色:

  5、直流控制电路采用蓝色:

  6、用作控制电路联锁的导线如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断開仍带电时应采用橘黄色或黄色:

  7、与保护导线连接的电路采用白色。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授權转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请聯系本站作侵删。 

}

我要回帖

更多关于 高级电工 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信