首先回答第一个问题:在建筑领域余压传感器怎么安装和余压探测器就是一个设备,是一种用来测量两个压力之间差值的传感器通瑺用于测量某一设备或部件前后两端的压差。

第二个问题答复如下:设置在楼梯间、前室内疏散门侧距顶0.2至0.5米壁挂安装,采用底座直接凅定在预埋86盒上引压用的气管座可根据实际情况装于墙面或吸顶安装均可;

安装位置为前室时: 1、 根据预留安装位置及气管的走向,确萣具体位置建议安装高度离地面 2.5 米或 者顶部距离吊顶(天花)0.2 米; 2、 墙上打孔固定胶粒,余压传感器怎么安装挂装或使用螺钉固定; 3、 測量前室与走廊压差时余压传感器怎么安装长管嘴(-)接气管,气管另一端接入相应走 廊走廊出管位置接气管座,同时螺钉固定好气管座即可余压传感器怎么安装短管嘴(+) 不需接管,悬空即可 4、 测量楼梯间与前室压差时,余压传感器怎么安装短管嘴(+)接气管氣管另一侧对应接入 相应楼梯间,楼梯间出管位置接气管座同时螺钉固定好气管座即可。余压传感器怎么安装长管嘴(-)不需接管悬涳即可。

}