三菱触摸屏通讯和三菱板卡通讯只能读不能写什么原因

三菱三菱触摸屏通讯2000系列横河up55a

  • 彡菱三菱触摸屏通讯一块,横河温控调解器一块

  1.  打开got 2000 画面编程软件在工具栏里打开公共设置区域

  2. 选择制造商,机种等我们用的是modbus通讯,按下图选择即可

  3. 根据 温控器的 地址创建一个显示 /输入对话框,通讯后就可以对温控器 进行一些数据的 显示 以及修改操作了例如,在彡菱触摸屏通讯里编辑 温控曲线

  4. 下图是,三菱got2000 系列和横河温控器up55a 的通讯线  接线图。请大家 对照着  接线 即可

  5. 这里就是温控 器的有关RS485 的通讯设置了,请参照温控器的说明书这到通讯参数进行设置。

  6. 好了 进行到这里下面我们就可以 把程序传到三菱触摸屏通讯里,连接好通讯线实现我们的目的了。