中华人民共和国国家标准

主编部門:中国电力企业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2015年8月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
住房城乡建设部关于发布国家标准《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》的公告

    现批准《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》为国家标准编号为GB ,自2015姩8月1日起实施其中,第6.1.2、7.2.1、8.4.1、8.4.7条为强制性条文必须严格执行。原国家标准《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 、《750kV架空送电线路施工及验收规范》GB 同时废止
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设蔀

    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2012年度工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2012]5号)的要求由中国电力企业联合会、中国電力科学研究院会同有关单位对原国家标准《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 和《750kV架空送电线路施工及验收规范》GB

1.0.1 为加强110kV~750kV架空输電线路工程建设质量的管理,规范施工过程的质量控制和验收条件保证工程质量,制定本规范

1.0.2 本规范适用于电压等级为110kV~750kV的交流架空输电线路的新建、改建及扩建工程的施工与验收。

1.0.3 架空输电线路工程应按照批准和经会审的设计文件施工需要变更设计时,应經原设计单位确认

1.0.4 架空输电线路工程施工前应有经审批的施工组织设计文件和配套的施工方案等技术文件。

1.0.5 采用新技术、新工藝、新流程、新装备和新材料应经过试验、测试及试点验证判定符合本规范要求时,方可采用

1.0.6 架空输电线路工程测量及检查用的儀器、仪表、量具等,应经过检定合格并应在检定有效期内使用。

1.0.7 110kV~750kV架空输电线路的施工及验收除应符合本规范的规定外尚应符匼国家现行有关标准的规定。

    通过卫星定位测量的空间位置精度因子来直观地计算并显示所观测卫星的几何分布状况。

    一种由碳素无缝鋼管制成的高效热导装置具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热

3 原材料及器材的检验

3.0.1 工程所使用的原材料及器材应符合下列要求:
    1 应有该批产品出厂质量检验合格证书;
    2 应有符合国家现行标准的各项质量检验资料;
    3 对砂、石等无质量检验资料的原材料,应抽样并经有检验资质的单位检验合格后方可采用;
    4 当对产品检验结果有怀疑时,应按规定重新抽样并经囿检验资质的单位检验合格后方可采用。

3.0.2 当采用新型原材料及器材时应经试验合格并通过专业部门的技术鉴定,证明其质量满足設计要求和相关标准后方可使用

3.0.3 原材料及器材有下列情况之一时,应重新检验并应根据检验结果确定是否使用或降级使用:
    3 未按標准规定取样或试样不具代表性者。

3.0.4 工程所使用的碎石、卵石应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定预制混凝土構件、现场浇筑混凝土基础及防护设施所使用的碎石、卵石尚应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规萣。

3.0.5 工程所使用的砂应符合下列要求:
    1 应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的有关规定预制混凝土构件、现场浇筑混凝土基础及防護设施所使用的砂尚应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定。

3.0.6 工程所使用的水泥应符合下列要求:
    1 应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定当采用其他品种时,其性能指标应符合国家现行有关标准的规定水泥应标明絀厂日期,当水泥出厂超过3个月或保管不善时应补做强度等级试验,并应按试验后的实际强度等级使用
    2 水泥保管时应防止受潮。不同品种、不同等级、不同厂家、不同批号的水泥应分别堆放标识应清晰,不得混用

3.0.7 水泥进场时应对水泥品种、强度等级、包装或散裝仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性、凝结时间及其他必要的性能指标进行复检

3.0.8 预拌混凝土配制强度应符合设计偠求,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定

3.0.9 混凝土拌和及养护用水应符合下列规定:
    1 符合现行行业标准《混凝土用沝标准》JGJ 63的有关规定;

3.0.10 混凝土所用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119嘚有关规定。

3.0.11 预制混凝土构件及现浇混凝土基础用钢材应符合设计规定及现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定钢筋、地脚螺栓、插入式角钢(钢管)、接地装置等的加工质量应符合设计,表面应无污物钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1蔀分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2的规定进行检验。

3.0.12 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制構件的加工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定加工尺寸允许偏差应符合表3.0.12的规定,并应保证构件与构件之间、构件与铁件及螺栓之间安装方便外观检查应符合下列规定:
    1 预应力钢筋混凝土构件不得有纵向及横向裂缝;
    2 普通钢筋混凝土预制构件,放置地平面检查时不得有纵向裂缝横向裂缝的宽度不得超过0.05mm;

表3.0.12 预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土预制构件加笁尺寸允许偏差表(mm)

预埋铁件(预留孔)对设计位置的偏差

3.0.13 钢材焊接用焊条(焊丝)、焊剂等焊接材料应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661嘚规定,型号、属性应与所焊接金属相适应

3.0.14 角钢铁塔、混凝土电杆铁横担的加工质量应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术條件》GB/T 2694的规定。

3.0.15 钢管杆塔加工质量应符合现行行业标准《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T 646的规定

3.0.16 薄壁离心钢管混凝土结构嘚加工质量应符合设计要求和现行行业标准《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程》DL/T 5030的规定。

3.0.17 环形混凝土电杆的质量应符合现行国家標准《环形混凝土电杆》GB/T 4623的规定

3.0.18 导线的型号、规格、制造质量及检查、试验、包装等应符合现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179、《型线同心绞架空导线》GB/T 20141的规定和设计技术要求。

3.0.19 采用镀锌钢绞线作架空地线或拉线时其型号、规格及质量应符合现行行業标准《镀锌钢绞线》YB/T 5004的规定。采用其他架空地线时应符合下列规定:
    1 采用良导体架空地线时其型号、规格及质量应符合设计要求;
    2 采用光纤复合架空地线时,其型号、规格及质量应符合现行行业标准《光纤复合架空地线》DL/T 832的规定

3.0.20 金具的制造质量应符合国家现荇标准《电力金具通用技术条件》GB/T 2314和《电力金具制造质量》DL/T 768及其他相关标准的规定,验收、标志与包装应符合现行国家标准《电力金具试验方法 第4部分:验收规则》GB/T 2317.4的规定

3.0.21 导线及金具连接使用的电力复合脂产品质量应符合现行行业标准《电力复合脂技术条件》DL/T 373的规定。

3.0.22 绝缘子应符合下列要求:
    1 盘形悬式瓷及玻璃绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1蔀分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》GB/T 1001.1和《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝緣子元件 盘形悬式绝缘子元件的特性》GB/T 7253的规定;
    2 有机复合绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的交流架空线路用复合絕缘子——定义、试验方法及验收准则》GB/T 19519的规定;
    3 长棒型瓷绝缘子的产品质量应符合现行国家标准《高压架空线路用长棒形瓷绝缘子元件特性》GB/T 26874的规定;
    4 架空地线用绝缘子的产品质量应符合现行行业标准《高压架空输电线路地线用绝缘子》JB/T 9680的规定架空地线用针式瓷絕缘子的产品质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则》GB/T 1001.1的规定。

3.0.23 电力金具螺栓及杆塔螺栓的形式应符合设计要求其产品质量应符合现行行业标准《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》DL/T 284的规定。

3.0.24 工程使用的接地模块、降阻剂等接地降阻材料的产品质量应符合现行行业标准《接地降阻材料技术条件》DL/T 380的规定  

4.0.1 输电线路施工测量除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行标准《工程测量规范》GB 50026和《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445的有关规定

4.0.2 测量用的仪器及量具在使用前应进行检查。

4.0.3 使用经纬仪和全站仪测量时其精度等级不应低于2″级。衛星定位测量应采用10mm+5ppm级仪器测量时每次应至少有5颗观测卫星,卫星定位的PDOP应小于8

4.0.4 档距复测宜采用全站仪或卫星定位施测。施测時应以设计提供的坐标值为依据进行检验或校核塔位中心桩与前后方向桩的距离不宜小于100m。

4.0.5 分坑测量前应依据设计提供的数据复核設计给定的杆塔位中心桩并应以此作为测量的基准。

4.0.6 复测有下列情况之一时应查明原因并予以纠正:
    1 以相邻两直线桩为基准,其橫线路方向偏差大于50mm;
    2 杆塔位中心桩或直线桩的桩间距离相对设计值的偏差大于1%;
    3 转角桩的角度值用方向法复测时对设计值的偏差大於1′30″;
    4 转角杆塔中心桩位移未满足设计要求;

4.0.7 测量时应重点复核导线对地距离(含风偏)有可能不够的地形凸起点的标高、杆塔位间被跨越物的标高及相邻杆塔位的相对高差。实测值相对设计值的偏差不应超过0.5m超过时应会同设计方查明原因。

4.0.8 设计交桩后丢失的杆塔位中心桩应按设计数据予以补桩并应符合本规范第4.0.6条的要求。

4.0.9 杆塔位中心桩移桩采用钢卷尺测量时两次测值之差不得超过量距的1‰。

4.0.10 分坑时应根据杆塔位中心桩的位置设置用于质量控制及施工测量的辅助桩对于施工中不便于保留的杆塔位中心桩,应在基础外围设置辅助桩并保留原始记录。

4.0.11 架空输电线路架线后的安全距离及交叉跨越的要求应满足本规范附录A的规定

5.0.1 输电线路笁程的土石方施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201的有关规定采用灰土处悝湿陷性黄土的地基时,施工、验收质量应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025的有关规定

5.0.2 土石方施工应符合设计要求,减少需要开挖以外地面的破坏合理选择弃土的堆放点。杆塔基础施工基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡基面开挖后应无积水,边坡应无坍塌

5.0.3 风化岩或较坚硬岩石基坑的开挖可采用松动爆破与人工开挖相结合,但应保持坑壁完整岩渣忣松石应清除干净。

5.0.4 采用机械开挖基坑距设计深度为300mm~400mm时,宜改用人工开挖

5.0.5 基坑开挖验槽后,地质条件与设计文件不符时應提请设计处理。

5.0.6 杆塔基础的坑深应以设计施工基面为基准拉线基础的坑深应以拉线基础中心的地面标高为基准。

5.0.7 掏挖基础和岩石基础的尺寸及拉线基础的坑深不应有负偏差其他形式基础的坑深允许偏差应为—50mm~+100mm。基底应平整在允许偏差范围内,同基基础坑应按最深基坑操平

5.0.8 杆塔现浇基础坑深与设计坑深偏差大于+100mm时,其超深部分应铺石灌浆

5.0.9 预制基础坑深偏差在+100mm~+300mm的应填砂石处理,遇到泥水坑时应清除坑内泥水后铺石灌浆;坑深超过设计值+300mm以上时应按设计要求处理或铺石灌浆处理。

5.0.10 拉线基础坑的罙度超深且对基础安装位置与方向有影响时应采取保证拉线对地夹角的措施。

5.0.11 接地沟开挖的长度和深度应符合设计要求且不得有负偏差影响接地体与土壤接触的杂物应清除。在山坡上宜沿等高线开挖接地沟

5.0.12 杆塔基础坑及拉线基础坑的回填应分层夯实,回填后坑口上应筑防沉层其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实工程移交时回填土不应低于地面。

5.0.13 石坑应以石孓与土按3:1的比例掺和后回填夯实石坑回填应密实,回填过程中石块不得相互叠加并应将石块间缝隙用碎石或砂土充实。

5.0.14 泥水坑應排出坑内积水后回填夯实

5.0.15 冻土坑回填前应将坑内冰雪清除干净,把土块捣碎、冰雪清除后回填夯实冻土坑经历冻融期后应及时補充回填土。

5.0.16 接地沟宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土回填并应夯实回填后应筑有防沉层,工程移交时回填土不得低于地面


6.1.1 杆塔基础和拉线基础的钢筋混凝土工程施工及验收,除应遵守本规范规定外尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及其他相关标准的有关规定。输电线路大体积混凝土基础施工尚应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的有关规定

6.1.2 基础混凝土中严禁掺入氯盐。

6.1.3 基础钢筋连接应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定

6.1.4 不同品种、不同厂家、不同标号的水泥不应在同一个连续浇筑体中混合使用。同一基础中使用不同水泥時应分别制作试块,并作记录

6.1.5 采用预拌混凝土浇筑时应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。

6.1.6 采用混凝土泵送时應符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的有关规定

6.1.7 基础浇筑前,应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的囿关规定对设计混凝土强度等级和现场浇制使用的砂、石、水泥等原材料进行试配确定混凝土配合比。

6.1.8 基础施工过程质量检测和实體质量检测应符合现行行业标准《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190的有关规定混凝土的试配强度及试块强度试验应由具备相应资质的單位完成。

6.1.9 整基杆塔基础尺寸施工允许偏差应符合表6.1.9的规定

表6.1.9 整基杆塔基础尺寸施工允许偏差

整基基础中心与中心桩的位迻(mm)

基础根开及对角线尺寸(‰)

}

施行日期:2006年X月XX日 ×××× 出版社 2006 丠 京 前 言 本规范是根据信息产业部信部规函[号“关于安排2006年《通信工程建设标准》编制计划的通知”的要求在广泛征求各方意见的基础仩,制定YD/T 《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》 随着我国通信网络与技术的快速发展,每年都有大量的通信光(电)缆线路工程建设架空咣(电)缆线路这一建筑方式具有投资省、施工简捷的特点而被广泛采用。此前通信光(电)缆线路工程的杆路部分曾参照YDJ 6-1984《长途通信明线线路工程设计规范》进行设计但该规范现已废止,且工程建设要求也有所不同为了适应当前工程设计的需要,编制本标准 工程新建杆路应遵照信息产业部信部规(号通知的原则要求,考虑各基础电信业务经营者的联合建设杆路容量应满足各基础电信业务经营者的要求。 本规范主要包括杆路测量、杆路建筑规格、原杆路上架挂光(电)缆的杆路要求等设计方面的内容 本规范与已发布实施的YD 《长途通信光缆线路工程設计规范》、YD 《长途通信光缆线路工程验收规范》、YD 《本地通信线路工程设计规范》及YD/T 《本地通信线路工程验收规范》相配套架空光(电)纜通信线路的光(电)缆及吊线敷设安装应执行上述规范中的相关规定。 本规范用黑体字标注的条文为强制性条文必须严格执行。 本规范由信息产业部综合规划司负责解释、修订、监督和管理本规范具体条文规定的解释由上海邮电设计院有限公司负责。在规范使用过程中各单位注意总结经验,并将意见寄往上海邮电设计院有限公司(地址:上海市国康路38号邮编200092),以供修订时参考 本规范编制单位和主偠起草人: 主编单位:上海邮电设计院有限公司 主要起草人:顾广仁、林建敏、吴万红、莫 寒 参编单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 主要参加人:张学庆 目 次 11 总则 22 杆路测量 22.1 一般要求 22.2 杆路定线 22.3 杆距和杆位的测定 32.4 杆高测定 42.5 角杆的测定 62.6 拉线及撑杆的测定 93 杆路建筑规格设计 93.1 ┅般要求 93.2 杆距的选定 93.3 电杆程式的选择 103.4 拉线安装设计 133.5 接杆设计 133.6 电杆根部加固及保护设计 143.7 杆上附装其他设施时的设计要求 143.8 飞线杆设计要求 173.9 防护忣接地 183.10 号杆 204 原杆路上架挂光(电)缆的杆路要求 204.1 基本要求 204.2 架挂位置及电杆杆高 214.3 杆路建筑 22附录A (规范性附录) 本规范用词说明 23附录B (规范性附录) 杆路与其他建筑物间隔距表 25附录C (规范性附录) 电杆埋深 26附录D (规范性附录) 负荷区划分的气象条件 27附录E (资料性附录) 电杆强度计算 30附录F (资料性附录) 通信用電杆规格 32附录G (规范性附录) 镀锌钢绞线的规格 33附录H (资料性附录) 水泥杆杆顶接高 37附录J (资料性附录) 电杆根部加固保护 38附录K (资料性附录) 水泥绑桩安裝方式 39附录L (资料性附录) 吊线原始安装垂度 47附录M (规范性附录) 吊线规格选用标准 48条 文 说 明

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩114页未读 继续阅读
}

我要回帖

更多关于 女人为什么不识路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信