第一卷 可行性研究报告目录 第一章 工程总述 4 1. 编制依据 4 2 项目建设的必要性和可行性 5 2.1 项目现状及负荷发展预测 5 1). 项目所涉供电片区现状 5 2). 项目负荷预测 5 2.2 存在问题 11 2.2.1 10kV线路存在的问题 11 2.2.2 低压台区存在的问题 12 2.3 解决措施 13 3 项目方案 14 3.1 系统接入 14 3.2 1.1.1、XX设计研究院与XX供电局签订的勘察设计合同。 1.1.2、与本工程项目有关的其它重要文件 1.2技术依据 1.《XX“十二五”规划第2卷第册 中低压配电网规划 该工程位于XX县髙镇镇各乡村。10kVXX线于1999年建成投运目前共带配变83台,总容量为10726kVA其中所带公变37台,容量为3220kVA带专变46台,容量为7506kVA线路目前负载率超过100%。10kV部汾分支线路电杆为7米或者8米使得运行存在一定安全隐患,低压部分配电设施大多处于重载及过载情况,还有部分S7型高耗能配变线路蔀分公变供电半径过大,造成线路末端供电质量差电压不足150V,同时当地配网线路架设不规范存在跨房严重,对地安全距离不足等情况存在极大安全隐患;线路所使用的导线线径偏小,导致线路电损较大用户的用电质量差,严重影响了当地用户的用电水平提高一定程度上制约了当地经济的发展。 2). 项目负荷预测 随着农村用电负荷快速增长现有房屋改造10kV线路及低压配电网不能满足供电负荷发展需要。负荷预测见下表: 10kVXX线10kV线路改造工程各台变(区) 负荷预测 序号 拟建工程名称 供电用户 台变容量型号(kVA) 解决措施 配变容量(kVA) 年最大负荷(kW) 年均增长率(%) 负荷差额(kW) 无功补偿容量kVar 备注 13

}