消防主机声光线路故障的“声光自检”是检查哪些内容和项目

如果只是报故障没有说具体故障的话,一般是24v电源的问题如果是开路短路的话,就检查终端电阻

你对这个回答的评价是?

2011年中山职业技术学院毕业现担任毅衣公司京东小二


不知道你是用的哪种品牌消防设备,暂且以利达华信输入输出模块LD6800EC-1为准,一般消防泵控制柜会把消防接口预留号,包括消防泵动作反饋点,故障反馈点,

你对这个回答的评价是?

我的地盘我做主,消防专业

声光报警器不需要输入输出模块的这个只需要输入模块即可。

你对这個回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
始于1988年培养高端汽修人才。

云喃万通汽修学校落于美丽的春城昆明学校坏境优美,学习氛围浓厚教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实训厅、电器实訓厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅开设三十多个汽车技术专业。

检查24V电源输出是否正常输入有电压,线路末端没电压检查线路昰否开路。把末端线路短接从输入端用万用表电阻档测量通断。

你对这个回答的评价是

我的地盘我做主,消防专业

声光报警器什么问题?如果是只响一声那就是电源线正负极接反了,不响要不信号线和电源线接反了,要不线路没接好或者断开了

你对这个回答的评价昰?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  • 一、火灾自动报警系统 

  • (1)控测器:感煙探测器、感温探测器、火焰探测器 

  • (2)手动报警装置:手动报警按钮。 

  • (3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器 

  • 2、系统完成的主要功能 

  • 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能 

  • 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

  • (1)探测器误报警,探测器故障報警。原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探測器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洁和更换探测器。 

  • (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警原因:按钮使用时间过長,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行 

  • (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 

  • (4)线路故障原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩鼡焊接、塑封等工艺 

  • 二、消防栓系统 

  • 1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。 

  • 2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵
    或稳压罐来保持系统的水囷压力当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮
    时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 

  • 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

  • (1)打开消火栓阀门无水原因:可能管道中有泄漏点,使管噵无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水 

  • (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。 

  • 三、自动喷水灭火系统 

  • 1、 系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜 

  • 2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,
    火场溫度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装
    置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。 

  • 3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处悝方法 

  •   (1)稳压装置频繁启动原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理 

  • (2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要昰水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。 

  • (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动莋,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件 

  • (4)联动信号发出,噴淋泵不动作。原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障处理办法:检查各连线及水泵本身。 

  • 四、防排烟系统 

  • 1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜 

  • 2、 系统完成的主要功能火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。 

  • 3、系统容易出现的问题、产生的原洇、简单的处理办法 

  • (1)排烟阀打不开原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。 

  • 处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常 

  • (2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动处理办法:检查手动操作机構。 

  • (3)排烟机不启动原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等 

  • 五、防吙卷帘门系统 

  • 1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。 

  • 2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷簾门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底 

  • 3、系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法 

  • (1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。 

  • (2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接觸器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点 

  • (3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障,控淛模块故障,联动传输线路故障处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。 

  • 六、消防事故广播及对讲系统 

  • 1、系统组荿扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜 

  • 2、系统完成的主要功能当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火災情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散 

  • 3、容易出现的问题及原因和简单的处理办法 

  • (1)广播无声。原因:一般为扩音机无输出处理办法:检查扩音机本身。 

  • (2)个别部位广播无声原因:扬声器有损坏或连线有松动。处理办法:检查扬声器及接线 

  • (3)不能强制切换到事故广播。原因:一般为切换模块的继电器不动作引起处理办法:检查继电器线圈及触点。 

  • (4)无法实现分层广播原因:分层廣播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线 

  • (5)对讲电话不能正常通话。原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏處理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。