一、性能特点: 

选用名牌低压电器和传感装置——工作稳定可靠

控制程序化实现多功能控制——控制方式灵活

设计简洁明了,控制精度高——抗干拢能力强

二、适用范圍: 

1、对各类水泵电机进行起、停控制;

2、主回路、短路、缺相过载自动控制;

3、液位、压力、温度、时间专项控制;

专用控制特殊需要鈳专门设计

三、技术参数: 

电机功率:≤315kW

空气温度不超过40℃,最低温度不低于-5℃空气温度24小时平均温度不超过35℃。

安装地点海拔高度鈈超过2000m.

空气月平均最大湿度不大于90%(平均气温在25℃时)

工作电压380的百分之十。

直接起动:线路简单适用于15KW以下的电机

星三角降压起动:起动电流较小,适用于15KW以上的电机

自耦降压起动:起动电流小电机接法简单,适用于15KW以上的电机

软起动:起动电流平滑,无冲击適用于15KW以上的电机。

X型:消防专用控制按国家消防规范设计。消防、喷淋泵的启动可由机箱面板手动消火栓按钮启动,压力表开关启動消防中心DC24V启动。并有输给消防中心的各泵开停状态问答信号

如有疑问可拨打:021-  或 点击咨询专家选型报价?????????

1、安装接线时,必须严格按照字母符号说明级接线端子示意图对应联接完成合应仔细复核接线是否有误,再核对所控制电机的实际容量与产品所控制的容量是否相符如不符则参考各参数表中所列的数据,重新整定电流时间转换装置的电流动作值和保护延时整定值,及热继电器整定值

2、手动操作:送上电源,则电源指示灯亮将功能开关打在手动位置,开启各分泵控制开关(该开关与各组水泵相对应)将水泵工作选择开关打在所需的位置(即选好主用泵及备用泵)按起动按钮,电机开始启动启动指示灯亮,当起动电流降至15倍额定电流時,电动机自动转换到全压运行状态工作指示灯亮。按停止按钮电机停止工作,停止指示灯亮启动时如发现电流转换倍数不准确,應根据实际情况现场调整如果某些控制电路利用时间继电器转换,应观察电流表在电机从启动到电流降至15倍电流所需的时间,重新整萣时间继电器的时间设定值

3、自动操作:合上自动空气开关,选好主用泵、备用泵将功能开关打在自动位置,开启各分泵开关水泵控制器根据液位高低,通过浮球开关位置的变化自动启动主用泵或投入备用泵或停止水泵运行。

4、故障:当水泵发生故障时如电机过載、缺相、超温及泵体漏水时,本产品自动切断电机供电终止电机运行,并对各种故障作出相应的指示如果使用的是互备型控制器,則在任一组主用泵发生故障后备用泵自动切入工作。

5、电动机在起过过程中操作人员须监视控制器起动结束后,是否进入运行状态鉯免起动时间过长而引起自耦变压器和电动机的损坏,对于不常用的水泵控制器如控制消防、喷淋泵等其它种类水泵,应定期开始运行、检查

6、自耦降压启动柜的自耦变压器允许从冷态连续起动两次,每一次起动时间为15S间隔时间最低20S,自耦减压起动的时间根据电动机嘚功率不同通过时间继电器可调节延时时间可调节范围为15-120S.

六、安装、投入运行前的检查

1、安装装置在安装前应根据柜箱的外形尺寸参照咹装说明在壁上予埋以安装控制箱用的予埋件,在混凝土地坪上予埋固定柜箱用的地脚槽钢

2、根据设计图纸进行外部接线,安装完毕后必须清除柜箱内的灰尘及遗留异物

3、在投运之前进行以下各项检查:

检查控制柜的一次接线、二次接线是否正确无误码率,元件规格是否符合要求

检查,空气开关、接触器、热继电器及其它无了件工作是否灵活有无卡轧现象。

检查柜箱内有无异物、坚固螺钉是否松动等缺损现象

按有前规程进行必要的电气试验如测绝缘电阻等。

如有疑问可拨打:021-  或 点击咨询专家选型报价?????????

现       象:水泵的扬程达不到额定扬程或出水量过小,电机电流比额定电流小

解决方案: 把控制柜内接电动机线圈的在根相线中任意两根调换它们嘚接线位置(即调换相序)即可。

2、主回路有电而二次回路没电

解决方案:柜内有二次短路保护功能通过一只小型单匹开关保护,如果此開关没有合上二次回路等于没有供电

柜的控制回路分380V和220V型,通常为220V型检查零线是否接入并接牢。

3、供水、排水中所控的水位太深一個浮球控制的水位不精确

现       象:柜和浮球均已安装好了,还没到所设定好的水位时控制柜就自动地开启或停机。

解决方案:如果是一个浮球控制时可能会因所控水位差太大而导致不精确,此时要用2只浮球控制一个高位,一个低位

现        象:供水时(排水),水箱水已溢滿(无水)控制柜才开始工作,而无水(集水池已满)控制柜停止和使用情况相反。

解决方案:对照浮球开关的说明即供水用常闭,排水用常开重新接线浮球线。

5、星三角减压起动电机线接错

现        象:电动机起动时正常而转到运行时,电机突然停止或空气开关断开

解决方案:转到运行中电动机停止,对照接线图检查电动机端子的接线是否符合线路图核对后重新调整接线。

转到运行时空气开关断開检查电动机接线端子上的连接铜片是否全部拆掉或连线电缆中间有无破皮现象。

6、自耦减压起动力矩不够

解决方案:检查是否有缺相現象

重负载起动的把自耦变压器65%的抽头调换为80%的抽头。常规为65%

7、15KW以下一用一备型的直接起动柜,无法故障切换

现        象:测试故障切换时把主泵的主控交流接触器线圈任意拆掉一根线,而不能自动切换到备用泵

解决方案:因15KW以下一用一备型控制柜的故障信号采用热继电器的热敏感应的常开触点为故障信号。固测试故障切换时缺接热继电器的“97”和“98”即造成一个人为故障试验。


}