消防弱电非消防电源强切,海湾8301模块接线怎么接线

双电源监测模块 消防设备电源监控模块 消防电源电流电压传感器

1688 相似热销货源

}

阿里巴巴为您推荐8301模块产品的详細参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。 您还可以找 2.4g模块  led模块  4g模块  称重模块  指纹模块  等产品信息

}

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总線无极性

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性

I、G:与被控制设备无源常开触点连接用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编bai码器设为常閉输入或自回答)

COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)

布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截du面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2

模块输入端如果设置为“常zhi开检线”dao状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。

海湾消防设备8301模块与24v这个如图所示:

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线无极性。

D1、D2:DC24V电源输入端子无极性。

I、G:与被控制设备无源常开触点连接用于实现设备动作回答确认(也636f757a可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)。

COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流)

布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采鼡阻燃RV线,截面积≥1.0mm2

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。


消防器材是指用于灭火、防火以及火災事故的器材用于专业灭火的器材。最常见的消防器材:灭火器它按驱动灭火器的压力型式可分为三类 :

1、贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器

2、贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的壓力驱动的灭火器

3、化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器

按照燃烧原理,一切灭火方法的原悝是将灭剂直接喷射到燃烧的物体上或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。