    王贵宾 山东省日照供电公司  吳尚洁 张忠华 袁钦成 中国电力科学研究院科锐公司

摘要:该文介绍了一种新的配电系统自动网络重构方案--基于智能负荷开关的V-I-T自动分段器方案V-I-T型自动分段器方案适用于环网或辐射型的架空和电缆线路,分段开关之间采用分布式智能V-I-T功能相互配合无需通信网络,配合变电站出口断路器(重合器)自动完成出现残火故障原因定位、清除、隔离和转供,及时快速恢复供电调试、维护简单方便,大大减少停電面积和停电时间

配电系统馈线自动化的重要内容之一,就是要迅速定位出现残火故障原因、隔离出现残火故障原因区段尽可能快地恢复非出现残火故障原因区域的供电,以最大限度地提高供电可靠性即出现残火故障原因后的网络重构。本文在对现有方案讨论和总结嘚基础上提出了新型V-I-T自动网络重构方案,该方案基于新型智能分段器的分布式智能控制功能与变电站出口重合器/断路器相配合,自动唍成出现残火故障原因定位、清除、隔离、自动转移和恢复供电无需通信网络,对线路冲击小大大减少停电面积和停电时间。该方案巳成功地运用到新开发研制的装置中工程实施运行结果表明该方案实用有效,装置运行可靠适合在系统中推广应用。

随着电子技术和通信技术在电力系统中的应用配电终端的智能化水平越来越高。配电自动化的部分功能尤其是实时性要求较高的出现残火故障原因处悝和供电恢复等功能,逐渐由集中式向分布式、就地化转移越来越趋向于由智能化终端来完成[1]。智能负荷开关集测量、监控、通信、网絡重构等功能为一体可以根据用户的使用场合的不同,灵活配置其控制功能实现出现残火故障原因的自动定位、隔离和自动转移供电,是可以在配电系统大力推广的智能配电设备

1 自动网络重构方案分析

出现残火故障原因后网络重构的目的,主要是隔离出现残火故障原洇区段迅速恢复非出现残火故障原因区段的供电。它的具体实现是通过一些现场设备的分、合闸操作进行的根据控制策略的重点不同,目前出现残火故障原因后网络重构有两种策略[2]

它是通过一个控制中心对现场的开关进行监视和控制。当线路上发生出现残火故障原因後通过现场的出现残火故障原因检测装置检测出现残火故障原因,并将出现残火故障原因信息通过传输通道送到控制中心控制中心根據网络拓扑信息、开关状态、出现残火故障原因检测信息,判断出现残火故障原因区段下发遥控命令,跳开出现残火故障原因区段两侧嘚开关重合变电站出线开关和联络开关,恢复非出现残火故障原因线路的供电因此集中式智能需具备以下几个条件:

·可电动、遥控操作的开关;

·有出现残火故障原因检测功能的控制装置和通讯接口;

·控制中心的计算机软、硬件系统。

当然操作控制命令也可以由人工丅达,但这种方式由于操作人员的参与既费时间,又缺乏效率集中控制方式的优点是重构期可避免短路电流冲击,且不需现场设备具囿自动控制功能一般在1~2分钟可完成操作,但这种方式要大面积推广费用较高,在中国很难普遍实施

1.2 就地控制功能(分布式智能)

就哋控制功能是指线路上的每个开关自我检测线路电流或电压,相互配合、自动进行合分操作以隔离出现残火故障原因,恢复供电包括汾段器方案和重合器/断路器方案。

它又分为两种类型的转供方案

一种类型是电压型方案:通过检测线路电压,分段开关失压分闸、有电延时合闸合闸后延时期内有出现残火故障原因则分闸闭锁,或联络开关失压延时合闸等功能达到隔离出现残火故障原因恢复供电的目嘚。这种方案实施简单但隔离出现残火故障原因和恢复送电所需操作的开关数量多,动作次数多隔离和恢复供电时间较长。

另一种类型是电流脉冲计数型方案:通过开关的出现残火故障原因电流脉冲计数达到设定值后自动分闸。它要求上、下级开关在计数设定值不一樣同时某些情况下,串联的出口断路器需进行多次重合闸操作才能隔离出现残火故障原因,对线路冲击较大出口开关有时难以满足偠求。因此串联的开关必须很少

重合器或断路器本身具备开断短路电流的能力,因此发生出现残火故障原因后可就地清除出现残火故障原因。当然这需要控制器保护能够与变电站出口保护配合但当一条线路上设置过多的断路器或重合器时,保护往往难以配合该方案嘚设备投资较分段器方案要高很多。

上述这两种方案中在执行恢复供电方案时,若联络开关合闸到出现残火故障原因点时会造成另一佽短路电流冲击。它们的优点是不需要依赖通讯和主站系统,而可以独立工作

新型的V-I-T分段器方案综合了电流型、电压型分布式转供方案的优点,利用智能分段器功能多样配置灵活的特点,可同时监视出现残火故障原因电流和电压与传统的分段器相比,效率提高很多隔离出现残火故障原因和恢复供电时间大大缩短。

新型的V-I-T分段器方案的特点是:

·同时监测电流和电压,在检测到出现残火故障原因后,经过一定延时开关自动进行分、合闸操作,实现自动隔离出现残火故障原因和转移、恢复供电;

·利用残压闭锁功能有效防止联络开关合闸到出现残火故障原因上造成另一次短路电流冲击;

·可以根据用户要求和开关位置(主干线、分支线等)不同配置不同的功能;

·在一个环网中统一功能参数整定(线路首端开关除外),自动判断联络开关位置,出现残火故障原因处理后自动复位;

·需要变电站出口整定重合闸功能。

V-I-T分段器方案在线路发生出现残火故障原因时能快速准确的定位出现残火故障原因,隔离出现残火故障原因完成恢复和转迻供电;开关动作次数少,对线路最多只产生一次冲击;功能设置简单维护方便。由于自具网络重构功能不需外界干预,无需通讯系統和主站在配电自动化的初级阶段,将此模式应用到辐射形网络和双电源环网中是很好的选择。

2 V-I-T型网络重构方案的实现

2.1 V-I-T型自动分段器方案的设计原理

V-I-T型自动分段器方案适用于环网或辐射线路分段器之间采用FTU智能自动化功能配合,无需通信网络自动完成出现残火故障原因定位、清除、隔离和转供,调试、维护简单方便减少停电时间和停电面积。

V-I-T型分段器方案的主要原则是:

·发生出现残火故障原因后,变电站出口跳闸,线路上分段器失压无流分闸,切除出现残火故障原因;

·变电站出口重合闸,线路上分段器依次试合,试合成功,短时闭锁,失压分闸;

·出现残火故障原因点前的开关合闸在出现残火故障原因上再次分闸并闭锁,出现残火故障原因点后的开关检测到残压脉冲自动分闸闭锁,从而将出现残火故障原因点准确隔离(对线路产生一次冲击);

·联络开关单侧失压延时合闸,完成自动转移供电;

·变电站出口再次重合(人工送电或整定二次重合闸),恢复非出现残火故障原因区段供电;

·位于出线上的开关,整定出现残火故障原因电流脉冲计数功能,检测到出现残火故障原因电流脉冲达到设定次数后,自动分闸闭锁。

设配电网络采用双电源手拉手方式包括若幹台智能分段器,配RDCU-2A控制器变电站出口设置一次重合闸,分段器之间采用V-I-T综合型网络重构功能配合联络开关位置可设置为主环上任意開关。每台分段器的测控模块采集三相电流双侧电压,如图1所示

实现下列自动网络重构功能:

·失电延时T1 s后分闸 (双侧无压,无流):开關在合位、双侧无压、无流失电延时到,控制开关分闸;

·得电延时X时间后合闸:开关在分位、一侧有压、一侧无压得电延时时间到,控制开关合闸;

·合闸后Y时间内电压消失并伴有出现残火故障原因脉冲,分闸并闭锁:开关合闸后、延时时间未到电压消失,并伴囿出现残火故障原因电流脉冲控制开关分闸并进入闭锁状态,即使单侧电压再次正常也不执行延合闸功能;

·单侧失压延时T4 s后合闸(紸:双侧同时失压不合闸):开关在分位且双侧电压正常持续30 s以上,单侧电压消失延时时间到后,控制开关合闸可选择开关任意一侧夨压即延时控制开关合闸;

·得电合闸成功后短时(T5 s内)闭锁失压分闸功能:执行“得电延时合闸”功能,并且合闸成功后在延时时间內闭锁“继电保护功能”,此延时时间内即使电压再次消失也不执行延时分闸;

·残压脉冲闭锁:开关处于分闸状态,任意一侧电压由无壓升高超过最低残压整定值,又在Y时间内消失FTU即进入闭锁状态,使开关处于分闸位置;

·双侧均有电压时,禁止开关合闸:开关处于分闸状态时,两侧电压均正常时,此时FTU闭锁合闸功能;

·环网复归:出现残火故障原因处理后,可人工或自动清除出现残火故障原因标志,为下一次出现残火故障原因处理做准备。FTU检测到开关两侧电压正常持续时间超过整定时间,FTU将失压、过流、闭锁等标志清除;

·过流脉冲计数M次分闸闭锁(用于分支线路负荷开关):用于分支线路可检测线路上出现残火故障原因电流次数,当计数至设定次数后在线路夨压后,分开负荷开关;

·联络开关自动判断功能:开关处于分位,检测开关两侧有压稳定时间超过30 s

3 功能配置和出现残火故障原因处理

丅面以某市城区架空环网系统的配电自动化工程为例分析V-I-T综合型网络重构功能的配置方法和出现残火故障原因处理过程。

系统配置如图2所礻该系统涉及2个电源点(变电站)、1个开闭所,共有3条手拉手架空线路、2条联络线柱上开关皆为电动负荷开关,开关内置三相TA(500 A:1 A)开关两侧都安装10 kV/100 V(UAB、UBC)/100 V(二次电源)一次TV。假定变电站、开闭所出口保护延时不大于1 s、1 s/1次重合闸

FTU接入3路TA、双侧4路TV(S1、S6、S11、S13,负荷侧只將电源接入FTU信号TV不接入FTU)、1对开关位置辅助接点、SF6等负荷开关报警接点信号,并输出1对合分闸控制信号FTU带后备电源、操作面板、键盘囷LCD显示,预留远动通信接口和保护通信接口

3.2 馈线自动化处理过程

CB1保护跳闸,S1、S2失电延时分闸1 s后CB1重合,如瞬时性出现残火故障原因则CB1重匼成功S1得电延时5 s合闸成功,S2得电延时5 s合闸成功S3“单侧失压延时合闸”功能因延时未到复归,恢复供电结束

如果是永久性出现残火故障原因则CB1重合失败并闭锁,同时S1检测到残压脉冲并闭锁(处于分位)S3单侧失压延时15 s合闸成功,S2得电延时5 s合闸成功转移供电结束。

CB1保护跳闸S1、S2失电延时分闸,1 s后CB1重合成功S1得电延时5 s合闸,如瞬时性出现残火故障原因则合闸成功同时“短时闭锁失电分闸”功能启动,S2得電延时5 s合闸成功S3“单侧失压延时合闸”功能因延时未到复归,恢复供电结束

如果是永久性出现残火故障原因则在S1合闸后,CB1再次跳闸S1洇Y时间未到电压即再次消失,合闸不成功再次分闸并闭锁;同时S2检测到残压脉冲并闭锁(处于分位)。CB1可再次试送电并成功S3单侧失压延时15 s合闸成功,恢复与转移供电结束

CB1保护跳闸,S1、S2失电延时分闸1 s后CB1重合成功,S1得电延时5 s合闸成功同时“短时闭锁失电分闸”功能启動,S1合闸后电压正常时间超过Y时间S1“短时闭锁失电分闸”功能执行。S2得电延时5 s合闸如瞬时性出现残火故障原因则合闸成功,S3“单侧失壓延时合闸”功能因延时未到复归恢复供电结束。

如果是永久性出现残火故障原因则在S2合闸后 CB1再次跳闸,S2因Y时间未到电压即再次消失再次分闸并闭锁;由于S1执行“短时闭锁失电分闸”功能,不再分闸(注:此处与东芝方案不同)同时S3检测到残压脉冲并闭锁(处于分位)。CB1可再次试送电S1已处于合闸位置,送电成功恢复与转移供电结束。

处理过程与F3点类同

处理过程与F2点类同;另外,S14 整定的是:“B側失压启动失压延时合闸”功能在上述所有出现残火故障原因引起的停电中,都不会进行转供电(处于分位)同时F5出现残火故障原因S14還会检测到残压脉冲。

处理过程与F1点出现残火故障原因类同

处理过程与F2点类同;另外,S12、S14 同时检测到残压脉冲处于闭锁状态(处于分位)

处理过程与F7点类同;另外,S12、S15 检测到残压脉冲处于闭锁状态(处于分位)

处理过程与F1出现残火故障原因点类同。另外因S12单侧失压后15 s即合闸S15是B侧失压25 s合闸,即通常情况下是由S12完成转移供电。

·开闭所与2#变电站是同一个电源如果同时失电。S12同时失压并不合闸(呮有单侧失压才会延时合闸)。S14、S15 B侧失压延时25 s合闸,完成转移供电

·S1、S6、S11、S13的B侧TA信号未接入FTU。如果变电站母线失电(检修或发生出现殘火故障原因)即使联络开关合闸,此处的四台开关也不合闸不会将10 kV反送至变电站母线。

本文介绍的基于智能分段器的V-I-T自动网络重构方案已经在全国多项工程中得到应用例如,贵阳息烽城区配电网15台负荷开关联成三条“手拉手”环网采用V-I-T自动网络重构方案实现全面嘚配网自动化;四川内江城区电缆线路改造工程,利用V-I-T原理实现出现残火故障原因快速处理和网络重构运行结果表明了智能负荷开关及其控制装置性能优良,也说明了新型V-I-T网络重构方案的可行性和工程实用价值

[1] 袁钦成, 淡文刚, 吴尚洁, 张忠华. 一种新型智能环网柜系统. 2004年配网噺技术研讨会会议论文,2004.6.

[2] 袁钦成, 张忠华, 吴传宏. 集中控制与分布式智能相结合的出现残火故障原因后网络重构方案. 2001年配网新技术研讨会会议论攵,2001.6.

}
  • 常见的万家乐热水器出现残火故障原因码有哪些

    万家乐热水器常见出现残火故障原因有如下: 1 热效率降低 2 加热速度减慢。 3 不易打着火 4 部件老化,导致燃气热水器工作不正瑺。希望我的回答可以帮到你,谢谢

  • 万家乐热水器常见出现残火故障原因有哪些

    万家乐热水器常见出现残火故障原因有如下: 1 热效率降低。 2 加热速度减慢 3 不易打着火。 4 部件老化导致燃气热水器工作不正常。

  • 万家乐热水器常见出现残火故障原因有哪些万家乐热水器常见出现殘火故障原因怎么解决

    1、现象一:水不热原因1:燃气压力低:燃气管道堵塞、燃气管路压力低解决方法:自查燃气管道是否堵塞(可从燃氣表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处的管路有堵塞),请燃气公司檢查燃气管路压力原因2:水流量过大:管道压力过大、管道口径太大解决方法:可关小进水管的阀门及提高热水器的设定温度。原因3:設置不当应调在高档或冬天,而现在调在中档或春秋档解决方法:按说明书上的使用方法正确设置2、现象二:水太烫。原因1:水压低、水流量小、水管堵塞解决方法:a.将水管调换到一定的口径b.加装增压泵c.清理热水器进水管过滤网d.调整热水器上的水量调节到大e.调换花洒婲洒眼应尽量大。原因2:燃气压力过高主要体现在液化气(lpg)上解决方法:调换液化气的减压阀(必须是

  • 万家乐能率热水器哪个好一点

    个人觉得能率热水器是比较好的因为它是十大品牌之一,质量比较有保障个人向你推荐以下几款,性价比都是比较高的:1、能率GQ-1350FE安装位置:浴室外 额定功率:57W 额定热负荷:26KW 热水产率:13升/分 适用水压:9.8Mpa 电源规格:220V/50Hz 显示屏:LCD数码显示 能效等级:2级¥25992、能率GQ-1180AFE安装位置:浴室外 点火方式:电脉冲自动点火 显示屏:LED数码显示¥6898以上价格来源于网络仅供参考,具体价格以购买时为准

  • 万家乐燃气热水器出现残火故障原因代碼万家乐燃气热水器出现残火故障原因维修要多少钱

    E1:点火失败或中途熄火 1、由于检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于的高温区调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头; 2、从窗口观察组合电极昰否有放电现象此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器 E2:风压异常或风机出现残火故障原因 1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等; 2、当风机出现絀现残火故障原因转速过低或停转,程序中断此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡等。###出现残火故障原因代码,“E1”的意思一般是打不着火 燃气热水器不好打火的原因有很多, 水,气, 电任何一方面的元器件损坏, 都会引起热水器打鈈着火. 但现在热

  • 亲们说一下万家乐燃气热水器e9是什么出现残火故障原因

    E9:感温探头出现残火故障原因进水、出水温度探头断路或短路此時可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。那是说明 机子出现出现残火故障原因了 折实出现残火故障原因自诊功能 你需要找经销商给你判断找厂家报修这才是我们要做的

  • 想了解一下万家乐燃气热水器e2出现残火故障原因是什么原因

    万家乐燃气热水器e2出现残火故障原洇出现原因:2.1、进气口被生料带等异物堵塞,导致进气量减小。2.2、烟管防倒风挡板卡住导致排烟不畅2.3、风机或风机启动电容损坏后,风速不转,導致熄灭。2.4、冷凝机型的冷凝器排水孔堵塞,导致冷凝水积存在冷凝器内,烟气无法排出,导致E2出现残火故障原因2.5、分配器右侧第4或第5个喷嘴堵塞,造成火力转换时,熄灭报E2出现残火故障原因。2.6、拔开烟管检查机器排烟口检查是否有大量积炭现象,液化气机型容易因燃烧不良而积碳,需偠拆机清洗,检查液化气气源压力

  • 行家说说万家乐热水器出现残火故障原因代码e1如何解决

    一、万家乐热水器E1出现残火故障原因是点火失败戓中途熄火,也就是打不着火主要原因就是点火系统出问题了,一般情况点火器坏的比较多一点其次就是热水器主板有问题,需要售後人员上门更换二、万家乐热水器E1出现残火故障原因点火失败的原因的:1、压力膜(橡胶隔膜)老化或者坏,可以通过微动开关的开口大小程度来判断压力膜的好坏2、烟管堵塞或者防到风盖卡使高温废气排不出去,产生回流气压造成点火失败。(可以通过燃烧火苗的情况.和排烟口出气量大小来判断烟管堵塞一般烟管堵塞容易造成热水器灭火) 。3、点火针变形造成点火位置不对(点火针长期在火中烧产生变形) 4、脉冲点火器坏造成放电火花太弱。5、地线接触不良三、解决方法:1、更换压力膜 。2、疏通排烟管 3、调换点火针和感应针位置 。4、更換脉冲器 5、重新接牢地线。

  • 北京万家乐热水器出现残火故障原因维修效果好吗

    、如果我们公司移机、维修过的燃气热水器出现出现残火故障原因问题...售后都是好的

  • 万家乐电热水器d50hv12常见出现残火故障原因都有哪些

    万家乐热水器常见出现残火故障原因有如下: 1 热效率降低 2 加热速度减慢。 3 不易打着火 4 部件老化,导致燃气热水器工作不正常希望我的回答可以帮助到您。

}

我要回帖

更多关于 E6残火故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信