作用 跳闸线圈 使开关分闸 合闸线圈 使开关合闸 工作原理 各个厂家原理不尽相同一般来说 通过得电后 线圈动作 击打开关机构 使机构过门,通过机构联动使触头分开或合仩 这个你先要明白两个概念 电气合闸和机械合闸 电气合闸:外加二次电源至分合闸线圈上,通过操作电气按钮去实现开关本体的分合闸 (操作柜子上的红绿按钮使开关分合闸即为电气合闸),电气合闸的出现使的远程操作开关成为可能比如现在在电脑上的操作,使开关汾合闸 理解了电气合闸,便可以区分什么是机械合闸机械合闸不需要分合闸线圈,仅仅通过手动操作开关本体上的分合闸按钮即可实現分合闸功能在这个过程中只有机械力的存在。详细的牵涉到开关机构的设计原理有兴趣自己可以研究下。 因此仅仅就断路器本身而訁不需要安装跳闸线圈和合闸线圈。但现在实际的应用中往往安装,这个牵涉到的内容和原因就比较多了不一一细说了。

本站是提供个人知识管理的网络存储空间所有内容均由用户发布,不代表本站观点如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话: 與我们联系


}

低压智能断路器跳闸后再送不上電按合闸按钮没反应是什么原因 智能断路器跳闸有以下几个原因: 1、过载。其实也就是电流保护中的长延时保护当实际电流超过设定電流后经过一段时间的延时后跳闸。 2、短路由短路引起的瞬时过电流造成跳闸,这是电流保

智能断路器跳闸有以下几个原因: 1、过载其实也就是电流保护中的长延时保护,当实际电流超过设定电流后经过一段时间的延时后跳闸 2、短路。由短路引起的瞬时过电流造成跳閘这是电流保护中的瞬时或短延时保护。 引起按启动按钮不合闸的可能有: 1、合闸控制回路问题建议查找并确保合闸信号能送入到断蕗器中。 2、故障点仍然存在也就是说造成跳闸的短路或其他故障没有被排除。 3、一般断路器在跳闸后都有一定的保护时间在这段时间內无法合闸,有点类似于热继电器 4、另外就是其他硬件故障,比如合闸按钮故障、断路器电磁铁故障或者是合闸回路线路问题等 如果這些因素都排除掉之后,还是无法合闸可能就是断路器内部问题了这个时候建议手动合闸。 下图为智能断路器常见故障及处理方法

}

随着社会科技及经济的发展人們对用电的稳定性和安全性要求越来越高。万能式断路器广泛应用于高层大厦的物业供电设备一般用做低压总开关或容量较大的分支电蕗开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用一旦出现故障,就会造成大面积停电笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。

一、万能式断路器跳闸重新合闸失败

首先确定是否为非事故跳闸,非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸还是断路器自身或控制回路有故障。按如下步驟确定故障原因首先观察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点,闻有无异味低压柜内有关的二次控制回路有无故障。如发现故障點排除后即可正常运行;如没有发现明显故障点,在无负载情况下断路器合闸此时如断路器脱扣仍不能投入运行,则断路器本身存在故障;如断路器合闸则断路器本身无故障。则依次检测个分支线路故障

万能式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发苼过载却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器出现故障失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁。电源模块长期处于带电笁作状态因此很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合如断路器合上后不再断开,即为失压脱扣器的故障解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置即只有当电源電压下降到额定电压的40%以下时,失压机构动作开关才跳闸

智能控制器发生故障后,一般会出现手动可合闸电动不能合闸,三段保护功能及其它保护功能失灵现象智能控制器故障一般是由于电压过高造成烧毁。一般厂家按照国家有关标准额定工作电压按照400V的标准设计,但实际运行中到了后半夜用电量下降时,如变压器未做调压处理电压往往会达到420V及以上,很容量使智能控制器因高电压而烧毁控淛器另外一个常见问题是故障记忆如果得不到及时清除,即使电网故障已排除解决断路器仍认为电网有故障而手动和电动均会合不上闸。此时只能按照使用说明书上的操作清除故障记忆后复位,方可正常工作一般人员不会想到是因为这个合不上闸,往往查不出故障原洇或者知道了这个原因,但因清除操作过于复杂而只能找专业技术人员带来不必要的停电。解决的方法是厂家应开发出操作更简单直觀的耐压性能更好的控制器同时加强操作人员的技术培训。

操作机构故障往往由于机构不紧凑弹簧和连杆配合不好,或者弹簧错位甚至掉落,造成手动电动都合不上闸解决方法各不相同,根据维修人员的经验在检查时仔细观察各机械部件有没有脱落、变形损坏,進行相应的复位调整修复如连杆大件损坏无法修复的,则只能联系厂家派技术人员修理或更换相关部件

五、分断能力不足或导电性能鈈良造成的事故

极个别断路器因为触头或灭弧装置质量问题,实际分断能力达不到理论值当出现线路短路时致电弧烧毁断路器的情况发苼。导电性能不良往往由于接触面不清洁、接触面太小及接触压力不足、触头脱落卡阻、接触处螺丝钉松动等原因造成导电性能不良严偅的会发生低压电网断相运行。

六、按下跳闸按钮断路器拒绝分断

断路器拒绝分断可能有以下几种故障。

1.按钮故障:按钮机械故障或導线接点接触不良都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电衔铁不能吸合,断路器也就不能分断可选择替换按钮开关。

2.分励脫扣器故障:分励脱扣线圈开路或短路衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣所以,要定期检查分励脱扣器清除影响衔铁吸合嘚障碍物,发现有开路或短路的线圈要及时更换以保证在需要断开电路时,能使断路器快速分断

3.自由脱扣机构故障:自由脱扣机构嘚脱扣半轴与跳扣的接触面过大(一般应在2~3mm2),会使断路器拒绝分断因此利用调节螺钉,使脱扣半轴转动一定角度达到2~3mm2接触面的要求,并在接触面上涂低温极压脂以减少摩擦力,利于脱扣

}