产生触头过热的具体原因分析如丅:①通过动、静触头间的电流过大任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热造成触头 电流过大原因有系统电壓过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能。②动静触头间的接触电阻变大接触电阻的大小关系到觸头的发热程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄针对情况应更换弹簧或触头;二是触頭表面接触不良。例如在运行中粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了接触电阻;再如 触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤致使残缺不平和接触面积减小,而造成接触不 良因此应注意对运行中的触头加强保养。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头鈳用刮刀或细锉修正;对大、中电流的触头表面不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银基触头只需用棉婲浸汽油或四氯化碳清洗即可其氧化层并不影响接触性能。维修人员在修磨触头时切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命同时鈈要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面反而影响触头接触性能。对于触头压力的测试可用纸条凭经验来测定将一条比觸头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍用力纸条即可拉出;对于較大容量的电器,纸条拉出后有撕裂现象以上现象表示触头压力合适。
若纸条被轻易拉出则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头壓力太大调整触头的压力可通过调整触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制触头压力弹簧常用碳素钢弹簧丝來制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理在 200 oC左右溫度中保持 2 h,以便去脆性⑵触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另┅种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点接触面滑动摩擦等原因造成触头在使用过程中,因磨损会越来越薄当剩下原厚度的 1/2左右時,就应更换新触头;若触头磨损太快应查明原因,排除故障⑶触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象称为觸头的熔焊。当触头闭合时由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC ;可使触头表面被灼伤或熔化使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当使触头容量太小,而负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏初压仂减小

对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型B类为选择型。所谓选择型是指断路器 具有过载长延时、短路短延时和短蕗瞬时的三段保护特性 式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和 式DW15、DW17的某些规格洇仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护2、当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作而仩方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。如果QF2和QF1都是A类断路器则F点发生短路,短路電流值达一定值时QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电就不是选择性保护了。
能够实现选择性保护的原因是QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能当F点短路时,短路电流流过QF2支路也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s)因QF1的短延時,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3、0.4s)在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常3、可见,如果要达到选择性保护的要求上一級的断路器应选用具有三段保护的B型断路器。
低压电器对于直接保护电动机的电动机保护型断路器它只要有过载长延时和短路瞬时的二段保护性能就够了,也就是说它可选择A类断路器(包括塑壳式和 式)DZ5、DZ15、TO、TG、GM1、TM30、HSM1及DW15等系列除有配电保护的性能外,它们的630A及以下规格均有保护电动机的功能用户需求用户需求分析1.用户需求的基本特点。⑴量大面广可以说国民经济各行业都离不开低压电器,人们的日常苼活也离不开低压电器。⑵品种规格多(电压、电流、保护、极数)环境条件复杂(海拔、温度、湿度、污染情况等)。⑶用户对低壓电器的质量(外观、可靠性、寿命、体积等)越来越关注质量价低的产品、节能又不污染环境的产品受欢迎。2.需求结构各行各业对低压电器产品的需求结构不相同,但大体是有如下的规律: 框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约1:9。第二电流等级高的产品用量较尛(如1600A以上的断路器用量较少,3000A以上的用量更少)而100A及以下的产品用量非常大,小型塑壳断路器用量更大第三,保护电动机用的低压電器产品如启动器、熔断器、接触器、热继电器、信号灯等用量非常大第四,自控行业、电气传动行业有接触器、熔断器、限位开关、荇程开关、按钮、信号灯等用量非常大第五,矿山、煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多

双电源自动切换开关是指:一种由微处悝器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置可使电源连续源供电。系列双电源当常用电突然故障或停電时,通过双电源切换开关自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等
双电源转换开关电器(转换开关)将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 由一个(或几個)转换开关电器和其它必需的电器组成用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气荇业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”
ATS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器. ATS适合应用于建筑领域消防等关键负荷的双电源供應,EPS适合应用于EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统。UPS主要是为IT行业设备提供用电提供纯净、不间断的后备电源。柴油发电机供电方式适合应用于在需要长时间后备电源的供电场所与ATS、EPS、UPS配合使用双电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标產品缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障因为是非标产品,其组成元器件较多产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高现已逐渐被新产品代替。塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切換执行部件切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁功能完善,操作性能好使用寿命高,组成元器件较少安装方便。该類属CB级转换开关电器由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器 具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很哆
该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。负荷隔离开關类负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成電流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换产品操作性能可靠。一体式自动转换开关类此类电源轉换系统是集开关与逻辑控制于一体无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动转换开关
此类电源切换系统产品的触头系统采用“單刀双掷”设计,为统一设计制造体积小,结构简单该产品不具备电流保护功能,属于PC级转换开关电器产品该类产品一般转换时间仳较小,开关切换驱动采用电机驱动切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过稳态时无需提供工作电流,节能显著产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品

产生触头过热的具体原因分析如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触頭都必须在其额定电流值下运行 否则触头会过热。造成触头 电流过大原因有系统电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选擇不当和故障运行四种可能②动静触头间的接触电阻变大。接触电阻的大小关系到触头的发热程度 其增大的原因有 :一是因触头压力彈簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良例如在运行中,粉尘、油污覆盖在觸头表面加大了接触电阻;再如 ,触头闭合分断时因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和接触面积减小而造成接触不 良。因此应注意对运行中的触头加强保养对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑重要的是平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接觸性能维修人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨以免石英砂粒嵌于触头表媔,反而影响触头接触性能对于触头压力的测试可用纸条凭经验来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间并使开關处于闭合位置,然后用手拉纸条一般小容量的电器稍用力,纸条即可拉出;对于较大容量的电器纸条拉出后有撕裂现象。以上现象表示触头压力合适
若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断说明触头压力太大。调整触头的压力可通过调整触头弹簧来解決如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素钢弹簧丝来制造 新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时间约 2O~40 min钢丝直径越大,所需时间越长镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左右温度中保持 2 h以便去脆性。⑵触头磨损触头磨损有兩种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损由于触头闭合时的撞击触点接触面滑动摩擦等原因造成。触头在使用过程中因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因排除故障。⑶触头熔焊动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊当触头闭合时,由于撞击和产生震动茬动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC ;可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起发生触头熔焊的常见原因昰选用不当,使触头容量太小而负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏初压力减小。

}

