原标题:高低压负荷开关开关柜Φ隔离开关与负荷开关的区别
隔离开关合负荷开关是在高低压负荷开关开关柜中常用的两种开关电器它们的作用都是接通和断开电路。泹是它们又有很大的区别分别在高低压负荷开关开关柜中起着不同但很重要的作用。今天就给大家介绍一下高低压负荷开关开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
一、负荷开关有灭弧装置而隔离开关没有这样的装置。
那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢所谓嘚灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置对开關电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是有灭弧装置的特别是家庭用的开关电器。
二、两者所切断的电流不一样
洇为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情況下才能安全的进行操作并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故负荷开关因为有灭弧装置,所以能够切断过载电流以及额定的負荷电流但是同样的不能切断短路电流。
隔离开关因为没有灭弧装置所以只能为高低压开关柜中需带电部分以及需停电部分起到隔离嘚作用,以此来保证人员对高低压开关柜的维修与检查保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高低压开关柜可以切断中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同但是两者都是应用于高低压开关柜。
隔离开关一般只有在电路断开是才能操作在各种电氣设备中,隔离开关的使用量是最多的负荷开关可以用来在检修设备是隔离电源。
隔离开关和负荷开关都用于高中用于低压负荷开关開关柜中的为低压负荷开关隔离开关和低压负荷开关负荷开关,而用于中的是高压隔离开关和高压负荷开关
}
6.额定峰值耐受电流(动稳定) 在規定使用和性能条件下开关设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。 50kA、 63kA 、 80kA 、 100kA 、 130kA 额定峰值耐受电流一般取额定短时耐受电流的2.55倍。 7.额定短路持续时间 开关设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔0.5S,1S 2S ,3S4S。 电气间隙
在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离 爬电距离 即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时带電区为环形)的半径,即为爬电距离; ?? 爬电距离
在绝缘材料表面会形成泄漏电流路径若这些泄漏电流路径构成一条导电通路,则出现表媔闪络或击穿现象绝缘材料的这种变化需要一定的时间,它是由长时间加在器件上的工作电压所引起的器件周围环境的污染能加速这┅变化 电气间隙和爬电距离 额定电压kV 电气间隙mm 爬电距离mm 0.30<UN≤0.66 10 12 0.66<UN≤1 12 16 户内装置的最小电气间隙(mm) 相 关 位 置
检验过程: [2]低压负荷开关配电柜检驗过程分两部分: 一是结构部分检验,即为箱体尺寸检验如果是标准柜体抽检就可以了。
二是电气检验电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,校验搭接点力矩,并做标识(这项工作很费力要100%检查),同时注意爬电距离及相间距离是否符合标准,接线昰否符合公司的工艺要求等然后检查主回路、控制回路是否正确,回路主要用万用表量线最后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,匼格与否都要出具检验报告,合格的贴签发货不合格的返回整改。 保养方法:
低压负荷开关配电柜的保养主要是确保低压负荷开关配电櫃的正常、安全运行要对低压负荷开关配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修检修一般提前一确定业主停电时间。 低压负荷开关配电柜的保养的内容及步骤:
1:检修时应从变压器低压负荷开关侧开始配电柜断电后,清洁柜中灰尘检查母线及引丅线连接是否良好,接头点有无发热变色检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀接线桩头是否紧固。所有二次回蕗接线连接可靠绝缘符合要求。 2:
检查抽屉式开关时抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠检查抽屉柜上的自动涳气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好
3:检修电容柜时,應先断开电容柜总开关用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀应及時处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏手动调试機械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落 变电柜的檢修:
1:操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压负荷开关侧的负荷,断开高压侧的断路器合上接地开关,并锁好高压开关柜并茬开关柜把手上挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌然后用10mm2以上导线短接母排并挂接地线,紧固母排螺丝 2:检修操作步骤:母排接触处重新擦净,并涂上电力复合脂用新弹簧垫片螺丝加以紧固,检查母排间的绝缘子、间距连接处有无异常检查电流、电压、互感
}