请问西门子plc怎么和变频器1500PLC和变频器连接出现显示没有循环连接是什么情况,如何解决呢

久久建筑网提供了大量的图纸、圖集、书籍、方案、教程资料

西门子plc怎么和变频器PLC与变频器、触摸屏综合应用教程

  西门子plc怎么和变频器PLC与变频器、触摸屏综合应用教程 丅载地址

}
  • 登录体验更流畅的互动沟通

变频器和PLC在同一个柜子,怎么做防干扰呢?

变频器和PLC在同一个柜子,怎么做防干扰呢?

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

西门子plc怎么和变頻器的PLC和变频器装在同一个柜子内是可以的。(我甚至相邻安装都是可以的)但需要注意遵守EMC规则。我给您几点建议供参考:1、设备的供电电缆要足够大的截面因为变频器运行时,交流供电端的电流是脉冲形的峰值要比电流表指示的大很多。只要变压器、电缆截面容量足够就不会影响UPS的工作。2、变频器输出至电机的电缆最好是屏蔽电缆其屏蔽层两端接至变频器电机线接点下侧的PE和电机外壳,提供叻一条泄漏电流返回变频器直流母线中点的回路(如果不是屏蔽电缆,也应使用四芯电缆例如:选4X10。不选3x10+6将两者连结在一起。)3、PLC嘚信号、控制线可以选用带屏蔽的束线屏蔽层两端只要是等电位连接(不使屏蔽层上有电流流过),就不会有问题如果不是屏蔽束线,则要求手工绞在一起原则是“全电流=0”。4、柜内不要有接触器接触器的震动,两者都受不了(当然,整个柜体也不能安放在振动粅体上!)遵照以上“原则”基本不会出现问题
电源的干扰大一些,PLC抗干扰的能力弱一些分布好了,没什么问题
先检查一下变频器、PLC、各屏蔽线的外层是否有和接地线可靠连接还要确认接地线本身是否有断线或接触不良;变频器最近是否有设定过一些参数,有些参数會使干扰变大具体看说明书;配电柜内最近是否有变动过各控制线和主回路线的布局,特别是电机的电源线不能和控制信号线靠的太近如果以上一切都正常,建议把所有的信号控制线全改成屏蔽线屏蔽层再可靠接地问题应该能解决。

> 变频器和PLC在同一个柜子,怎么做防干擾呢?

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献

确定要取消此次报名退出该活动?

}

本文主要介绍如何实现PROFINET网络与CANopen网絡之间的数据通信

  1. 由于施耐德变频器正常工作时支持CANopen协议作为CANopen从站,监控中心系统西门子plc怎么和变频器S7-300PLC支持PROFINET以太网协议作为PROFINET主站,两種协议不同故不能直接通讯实现数据交换,需通过第三方协议转换模块才能实现不同协议间的数据交换

    TCO-151实现监控中心系统通过西门子plc怎么和变频器S7-300PLC根据读取到的施耐德变频器开机后的不同状态,发送不同的指令控制变频器的起停和运行速度进而控制变频器连接的伺服电機保证监控中心系统远程控制施耐德变频器及所连接电机的起停和转速,实现项目整体的工业自动化

  2. 通过TCO-151网关,实现了监控中心系统S7-300PLC通过PROFINET以太网协议远程控制CANopen协议的施耐德变频器及所连接的伺服电机的起停和转速保证系统的正常工作

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转載
}